一、通风量计算
, f! X# p$ n$ C3 ^1 {+ F6 t# ]6 V4 @5 w$ L5 o
1.汽车库通风的目的:(1)使空气中汽油蒸汽浓度不致达到其最低爆炸浓度,对汽油蒸汽和空气混合物按体积计为1%。(2)把CO浓度控制在国家有关标准之内。一般情况下满足后者,则达到爆炸混合物的危险性就大大降低了。: R% N3 ^7 Q; [3 f. y3 n% P' Z2 F
2.通风量标准,只需确定以下两点:
/ l W& ]/ U4 u6 Q (1)平均每辆车排出CO的量
0 t& Y3 V g/ _0 r9 J7 n6 H 小型车:取1m3/h(318.4mg/s)
3 b1 D) t+ P: j6 [! o 大、中、小混合型车:取2.6m3/h- |2 [6 T f3 R6 C2 d
(2)同一时间内开动发动机的最高台数N
' \ c) y1 D2 _1 p& |( V 假定车库内车辆总数为Z,并引入同时工作系数β,则% A8 A1 H `4 ]6 Y5 O& [# L9 I# A
同时工作系数β=N/Z×100%
; k) n* C" b" x! P" O/ ?' E R 这里β值的确定是一个比较复杂的问题,它受汽车库服务对象、时间、车库规模和布置方式等环境因素影响而有很大不同。根据现场调研,β小于等于10%。
& g( q1 @; C" C5 R. V: M (说明:如果能对不同类型汽车库通过电视监控,计算机统计,会得出精确的β值,这样对于设计人员具有很大的积极意义。本文只想引入β这个概念。)
/ \5 A, z# t" ?" a. H6 F 3.通风量的计算:
4 }# l3 c0 Z* z `. I( X 每台车通风量L=X/(y2-y0)(m3/s)1 ~3 A! J$ F( O$ I
式中:X——CO排风量(mg/s)5 ?1 H% O- u' W" t4 m5 Z
y2——车库内空气中CO允许浓度,一般车库取200mg/m32 Z9 Z1 g: m0 ^
y0——送风空气中CO浓度,居住区取1mg/m39 c0 |5 W4 Z( J
(说明:y2值在[4]中,英国标准为100pp m,即125mg/m3;因为是1980年颁布实施的,考虑到以后标准的提高,建议取y2=125mg/m3): `; s4 K; K( ~- S
故每台车通风量:L=318.4/(200-1)=1.6(m3/s)=5760(m3/h)* l; y _) ?! E/ \8 m
4.实例:一居住区地下停车库面积为2200m2,额定停车数为68辆,净高2.8米,取值β=6%,则:
9 j- h/ [2 z) d# a" c4 z0 J* j 新风量Lx=5760×68×6%=23500(m3/h)
2 c. {% n. u; f) c8 H* Z) @4 Y 排风量Lp=1.2Lx=1.2×23500=28200(m3/h)3 v! U% t/ G# Z/ e1 y* f% v! B n1 s
换气次数n=28200/(2200×2.8)=4.6次/小时9 W, B) a; W8 Q. T; G) x+ `
二、通风机、排烟风机
2 q9 U. V* H1 j% g5 |9 Z- Q
6 @) j$ ?+ Q: x. d 1.通风机:包括送风机和排风机。因为通风量是按某时刻最大通风量选定的,在大部分时间内,通风机不能满负荷工作,也没有必要,所以通风机宜设置成多台或变频风机—只要在普通风机上加一个可控硅变频控制器就完全可行。一般送风量是排风量的80~85%。) r& G2 ~7 L& }, x6 a3 b* X& I6 y
2.排烟风机:在很多地下停车库的排烟系统中,将排烟风机和排风机设计成两用风机,是不妥的。首先,排烟风机是按280摄氏度连续工作30分钟这一特定工况设计的,长年频繁启停将影响其寿命;第二,排烟风机噪声高、风压大,如果平时使用而没有专用的风机房,又将成为新的噪声污染源。所以,排烟风机和排风机最好单独设置。; ]3 [1 x, }% P/ R; q1 k" _ @
三、风道
( B5 Y: {& {8 e/ A5 ~7 f( m1 ]' r
* a8 D |, w( T- H- f! W 1.因为新的规范[1]的实施,使防烟分区可扩大致2000M2,在小于2000M2的停车库,排烟风道可以和排风道合用;而大于2000M2时,停放车辆较多,建议分开设置。
, M/ M" R3 c1 n/ M, \3 K 2.排风口、排烟口的设置:笔者认为下部三分之二,上部三分之一排风口的设置较为合理的。因为排风口的布置应使任何地方的烟雾都不致聚集不散,在汽车尾气中,有CO、CO2、醛类、NO2、SO2,除CO外,其余摩尔质量都比空气重;另一方面,通风量的计算是建立在室内气流组织及通风的有效性上;否则,必须大大增加通风量。排烟口宜独立设置,排烟时,低处排风口关闭、排烟口打开,这在现有技术手段上和可靠性是可以保障的。2 e' h# J; V" J7 m6 \
3.风道材料:风道应优先选用难燃或不燃的金属复合材料或非金属材料。汽车尾气中的酸性气体对一般金属风道、连接法兰、挂件有较强的腐蚀作用,在沿海地区、南方地区尤为严重;既使在北京地区,没有很好进行防腐处理的金属风道,运行4~5年,其法兰接口已锈迹斑斑,此点应此起足够重视。
6 V5 y- ^& D) g& N1 X8 u 4.风道一般截面面积较大,应注意宽度大于等于800mm、或直径大于等于1000mm,配合消防专业增加喷洒头排数。' h0 ~0 W5 {2 U6 a+ l5 ~$ p( l
四、车库保温9 z( v0 v8 z, t F
- l+ T3 E& b/ |. t* _ 1.在没有特殊要求时,为节能,停车库可以不保温,但相应消防管道应保温,喷洒系统应设计成干式或干湿两用系统。; Q- O' }5 z' ~2 d8 `' d
2.北方赛冷地区有保温要求时,在计算通风量同时应进行热负荷计算。由于通风量大,热量散失多,宜采用节能措施:如热回收装置(转轮、套装风道)、电动车库大门、热风幕等。 |
|