一、通风量计算
0 v- N5 F/ t# I' l
/ y. S. ]) W1 Q5 l; N 1.汽车库通风的目的:(1)使空气中汽油蒸汽浓度不致达到其最低爆炸浓度,对汽油蒸汽和空气混合物按体积计为1%。(2)把CO浓度控制在国家有关标准之内。一般情况下满足后者,则达到爆炸混合物的危险性就大大降低了。; w7 t3 v: ~; D, J( S
2.通风量标准,只需确定以下两点:8 X- K3 V F2 D) V* f: z
(1)平均每辆车排出CO的量
6 ^2 d/ j1 S7 F. w; Q# R 小型车:取1m3/h(318.4mg/s)2 |* G% \1 G9 j5 a& e z" j
大、中、小混合型车:取2.6m3/h
6 _: t$ r' { `+ L (2)同一时间内开动发动机的最高台数N3 z8 X1 @: n/ U2 I# m( s
假定车库内车辆总数为Z,并引入同时工作系数β,则
( O% N4 a; q3 x. R2 H- V# Q& m 同时工作系数β=N/Z×100%
V. Q2 ~0 C( N0 \! s/ w 这里β值的确定是一个比较复杂的问题,它受汽车库服务对象、时间、车库规模和布置方式等环境因素影响而有很大不同。根据现场调研,β小于等于10%。
8 W+ |3 a$ s; P7 \2 a: K* v1 O (说明:如果能对不同类型汽车库通过电视监控,计算机统计,会得出精确的β值,这样对于设计人员具有很大的积极意义。本文只想引入β这个概念。)
" j" M% j/ [. r# M: z 3.通风量的计算:
2 G, u+ g; ^3 G, o% X 每台车通风量L=X/(y2-y0)(m3/s)
' t' L) o- _( j0 X5 ? 式中:X——CO排风量(mg/s)6 R$ b- _9 |7 ^/ J2 W8 ?1 a
y2——车库内空气中CO允许浓度,一般车库取200mg/m3
9 g$ n5 N* y% g6 z3 }9 n$ N' @ y0——送风空气中CO浓度,居住区取1mg/m3
9 ~ N( {" g0 e# N; v4 o (说明:y2值在[4]中,英国标准为100pp m,即125mg/m3;因为是1980年颁布实施的,考虑到以后标准的提高,建议取y2=125mg/m3)
# v* W' F: s- e. D 故每台车通风量:L=318.4/(200-1)=1.6(m3/s)=5760(m3/h)( W6 ]3 a6 V- }" X0 o5 g7 p1 c
4.实例:一居住区地下停车库面积为2200m2,额定停车数为68辆,净高2.8米,取值β=6%,则:$ b$ |! r5 U1 l, \1 Q
新风量Lx=5760×68×6%=23500(m3/h)/ @3 ^7 C! m2 q( t) B3 r: @3 R+ f% N- U
排风量Lp=1.2Lx=1.2×23500=28200(m3/h)5 o7 C$ y$ a5 y" N( U
换气次数n=28200/(2200×2.8)=4.6次/小时9 H9 u3 X3 O, w3 o; }6 {
二、通风机、排烟风机2 _7 z. _5 Q8 f7 D2 s5 D& a5 |0 X1 d
. }1 Y7 ~2 `* N t! @, a R
1.通风机:包括送风机和排风机。因为通风量是按某时刻最大通风量选定的,在大部分时间内,通风机不能满负荷工作,也没有必要,所以通风机宜设置成多台或变频风机—只要在普通风机上加一个可控硅变频控制器就完全可行。一般送风量是排风量的80~85%。
- S3 V: \( {+ a: M$ W5 U# X 2.排烟风机:在很多地下停车库的排烟系统中,将排烟风机和排风机设计成两用风机,是不妥的。首先,排烟风机是按280摄氏度连续工作30分钟这一特定工况设计的,长年频繁启停将影响其寿命;第二,排烟风机噪声高、风压大,如果平时使用而没有专用的风机房,又将成为新的噪声污染源。所以,排烟风机和排风机最好单独设置。0 Q b! z& C; ?
三、风道
4 Y$ v, b! X) E* i. O+ W, g( Q' W9 x) O' B8 o* Y2 M# g
1.因为新的规范[1]的实施,使防烟分区可扩大致2000M2,在小于2000M2的停车库,排烟风道可以和排风道合用;而大于2000M2时,停放车辆较多,建议分开设置。+ ?/ r1 [/ n; M) [: w
2.排风口、排烟口的设置:笔者认为下部三分之二,上部三分之一排风口的设置较为合理的。因为排风口的布置应使任何地方的烟雾都不致聚集不散,在汽车尾气中,有CO、CO2、醛类、NO2、SO2,除CO外,其余摩尔质量都比空气重;另一方面,通风量的计算是建立在室内气流组织及通风的有效性上;否则,必须大大增加通风量。排烟口宜独立设置,排烟时,低处排风口关闭、排烟口打开,这在现有技术手段上和可靠性是可以保障的。; g1 q1 z5 F8 @, V; l
3.风道材料:风道应优先选用难燃或不燃的金属复合材料或非金属材料。汽车尾气中的酸性气体对一般金属风道、连接法兰、挂件有较强的腐蚀作用,在沿海地区、南方地区尤为严重;既使在北京地区,没有很好进行防腐处理的金属风道,运行4~5年,其法兰接口已锈迹斑斑,此点应此起足够重视。
- ~. z q3 Z% f' A0 x 4.风道一般截面面积较大,应注意宽度大于等于800mm、或直径大于等于1000mm,配合消防专业增加喷洒头排数。
4 z" @5 `; x5 c0 F# Y 四、车库保温) P/ u# _8 ~6 Y8 I
6 W0 ]1 x$ ], \% l4 O% L 1.在没有特殊要求时,为节能,停车库可以不保温,但相应消防管道应保温,喷洒系统应设计成干式或干湿两用系统。
0 v3 Y* ?3 ^; F5 L0 j 2.北方赛冷地区有保温要求时,在计算通风量同时应进行热负荷计算。由于通风量大,热量散失多,宜采用节能措施:如热回收装置(转轮、套装风道)、电动车库大门、热风幕等。 |
|