安装使用冷库工程中的一些操作规范配比及安全
$ D2 n5 p. K3 Z9 f 安装使用冷库工程中的操作规范:
9 \! T+ p4 W, k' ^' o3 T$ }6 y" u& B【1】严禁用氧气试压,严禁没用减压阀的氮气试压,在调试过程中已有一些用户出现过这种问题,希望各位经销商注意并及时提醒安装师傅,一定要按照操作规程来操作。
- ^  A" f! A8 d4 A( o3 m3 p' f【2】机器应通过减震器安装在水平面上,并加以固定。该平面不应激烈振动或摇动。- e( ^7 a1 e! o
不能在腐蚀的环境中使用,不能在易燃易爆的环境中使用。
; s2 a5 n; z* B  T2 S9 p  ]: o4 a【3】为了减少运转时系统中的水分,请务必用干燥过滤器吸潮,但千万不能用甲醇来吸潮,因为甲醇会严重损坏电机线圈,造成电机烧机。为了避免系统中的污物进入压缩机,请尽量安装吸气过滤器。8 U. L8 `# I9 D3 o& y. m5 U. n% b+ _# W
【4】请使用真空泵抽真空,尽量不要用压缩机自行抽真空。
) I0 f4 O" C7 D- i0 b3 w2 J+ g【5】为了避免液击运转,长期停机时请关闭吸气阀门,并在启动前3小时将曲轴加热器通电加热。$ i$ t9 x' _! z0 k
【6】在启动压缩机时千万不能关闭排气阀门,这样会导致压缩机损坏并存在很大的危险。6 Y7 h; z2 f2 a, A5 N& O
【7】压缩机接线盒内主要线路和热保护接线端子请务必用704绝缘胶(随机附件)封死绝缘,以免脱落和回霜过多时造成线碰线短路。# U) [; n: v% w+ F; L
【8】当压缩机在超出范围使用时会使压缩机寿命减短,此时应调整过热度,要用冷却压缩机的办法来使机器在规定范围内运转,如:在压缩机气缸上加缸头风扇。