安装使用冷库工程中的一些操作规范配比及安全
) e% [0 F2 P5 S% U* E 安装使用冷库工程中的操作规范: 9 g$ O- n" u# A! k8 U% E
【1】严禁用氧气试压,严禁没用减压阀的氮气试压,在调试过程中已有一些用户出现过这种问题,希望各位经销商注意并及时提醒安装师傅,一定要按照操作规程来操作。
' k7 K; r+ S5 s【2】机器应通过减震器安装在水平面上,并加以固定。该平面不应激烈振动或摇动。
# ~- U, M) w0 G$ n0 O不能在腐蚀的环境中使用,不能在易燃易爆的环境中使用。 _7 L5 S$ X6 \. \ e: ], o. |
【3】为了减少运转时系统中的水分,请务必用干燥过滤器吸潮,但千万不能用甲醇来吸潮,因为甲醇会严重损坏电机线圈,造成电机烧机。为了避免系统中的污物进入压缩机,请尽量安装吸气过滤器。
; t$ A/ p. q& C G* M+ w【4】请使用真空泵抽真空,尽量不要用压缩机自行抽真空。
5 U* U$ z J8 L3 b' a【5】为了避免液击运转,长期停机时请关闭吸气阀门,并在启动前3小时将曲轴加热器通电加热。8 x/ g% e `% K
【6】在启动压缩机时千万不能关闭排气阀门,这样会导致压缩机损坏并存在很大的危险。! M3 G2 ~3 h2 @* ~' P& O, p
【7】压缩机接线盒内主要线路和热保护接线端子请务必用704绝缘胶(随机附件)封死绝缘,以免脱落和回霜过多时造成线碰线短路。
: B# t1 D) t! l- E: Y. K) k【8】当压缩机在超出范围使用时会使压缩机寿命减短,此时应调整过热度,要用冷却压缩机的办法来使机器在规定范围内运转,如:在压缩机气缸上加缸头风扇。; L4 p4 c- j7 E+ {. k! H
H" _& d* k/ J7 j- W$ F+ b ) c. I! M2 c% s# Z
|
|