冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。1 z A. @* U3 c' X3 w) Y7 G# q7 z
0 f2 ]+ K7 z: g' _( w* Y. T
蒸发式冷凝器的性能优势:7 n N* E5 o+ K: b5 V
% m z, k/ @7 h K& n
1节水
. ?! z. g F# f# I( b, j. X, k3 l) _3 C
0 j9 @7 n6 y8 r2 g h 蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%。蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。
7 V4 b: R5 e1 o/ j8 A/ @+ V* I* u3 C# \' C' @$ v
2节能
' ~; \: `8 S, i$ _* M+ s5 J& l4 m$ G5 c" z3 I; m
同于风冷式冷凝器冷凝能力受限于环境干球温度,而蒸发式冷凝器受限于环境湿球温度,而湿球温度比一般干球温度低8~14℃,加上上侧风机给设备造成的负压环境,因此同风冷式冷凝器相比,蒸发式冷凝器冷凝温度较低。而冷凝温度每升高1℃,单位制冷量的耗电量将增加3%~3.5%,所以采用蒸发式冷凝器总功耗也会显著降低,节能效果明显。在HVAC系统中相对于其它的冷静凝器可以节能20%~40%。8 ^/ Y# S2 {% V/ t- i5 @) K E
; g5 g1 Q; r9 o6 ]% i0 m' p
3、结构紧凑" E! q( ? [, }/ s, a
$ X# ?% I! x3 E4 u 由于不需设置冷却塔,故整个装置结构紧凑、体积小、占地面积少,且安装方便,日常维护工作量小。
' o- v* `% u! X5 H4 @" ^2 r7 E3 P
( a1 G/ \& x. m) { 4、不污染环境
; E# S/ w' e- Z
; {8 y1 ]6 p( k' O0 S+ p 不少化工厂以往采用壳管式或淋激式冷凝器,夏季时由于冷凝压力过高,常常采用“放空降压”,但每次放出的并不是不凝性气体,其中含有大量的氨气,据有关部门取样分析,有时高达90%,不仅氨损失相当严重,还造成环境污染。但用蒸发式冷凝器后不存在这种现象。
p% s" ~# T/ c: a% ~
# X# M% Y2 C: }( z* F 目前西方发达国家普遍采用蒸发式冷凝器,在四内的应用中,由于西北地区缺水的情况,蒸发式冷凝器在西北地区应用较多,酒店、办公楼、商场等民用建筑和厂房车间及冷库、温室等的冷却空调设备基本都采用了节发式冷凝器。
5 m* @& U. q& W& y# Z
, m+ ~- B3 q) [% U' C7 C8 D 如某水产公司的万吨级冷藏库,原来配置的是立式壳管式冷凝器,冷却用水直接有天然的湖泊水,配套水泵三台。所用冷凝器腐蚀严重,设备维修较高。后来采用蒸发式冷凝器取代原不立式壳管冷凝器,年节省费用约30万,且设备故障率变小、各方面改善效果明显。( k( j' z/ X4 R3 T! m6 {) ]5 X/ A
|
|