- 在线时间
- 12 小时
- 经验
- 615 点
- 威望
- 3 点
- 压缩币
- 9 ¥
- 最后登录
- 2014-5-27
- 注册时间
- 2013-7-4
- 帖子
- 57
- 精华
- 0
- 积分
- 861
- 阅读权限
- 200
- UID
- 355298
   
- 威望
- 3 点
- 经验
- 615 点
- 积分
- 861
- 帖子
- 57
|
冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。
, ?6 L5 v% P% z$ x1 X/ V
6 R9 {, l% H1 N( H7 o 蒸发式冷凝器的性能优势:% {0 r8 @& m* d P/ P$ q
; X E; v& V4 i/ @8 q. c r" k 1节水
9 u& | g7 T( e9 ]0 j* }8 j0 G$ F' m* k4 I+ o
蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%。蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。
) U% y7 i! ~) F4 z9 h( `9 a9 X. g- U$ ~7 C# C$ P1 _
2节能
/ Y$ l8 p; p: h0 `3 `0 K- m, U0 ]& B. N: A4 t B
同于风冷式冷凝器冷凝能力受限于环境干球温度,而蒸发式冷凝器受限于环境湿球温度,而湿球温度比一般干球温度低8~14℃,加上上侧风机给设备造成的负压环境,因此同风冷式冷凝器相比,蒸发式冷凝器冷凝温度较低。而冷凝温度每升高1℃,单位制冷量的耗电量将增加3%~3.5%,所以采用蒸发式冷凝器总功耗也会显著降低,节能效果明显。在HVAC系统中相对于其它的冷静凝器可以节能20%~40%。
2 l% l- z6 }0 w8 v' [& Y8 k/ h# X! e, i# Q( `) Q$ n
3、结构紧凑$ ~4 L w$ b# [& X# y1 M. ^; I
5 ?7 p ?3 X1 K
由于不需设置冷却塔,故整个装置结构紧凑、体积小、占地面积少,且安装方便,日常维护工作量小。
3 u: y0 Q# n: V0 W6 b5 t( i0 U6 G: C6 S% \8 k, s; Q2 [
4、不污染环境( \% l+ a! F/ m
& s; G/ \. O4 |2 U# ?
不少化工厂以往采用壳管式或淋激式冷凝器,夏季时由于冷凝压力过高,常常采用“放空降压”,但每次放出的并不是不凝性气体,其中含有大量的氨气,据有关部门取样分析,有时高达90%,不仅氨损失相当严重,还造成环境污染。但用蒸发式冷凝器后不存在这种现象。
+ l+ C! G; v# s4 ^% M6 E; E x3 I4 Y1 I: j9 A7 T, q. Z
目前西方发达国家普遍采用蒸发式冷凝器,在四内的应用中,由于西北地区缺水的情况,蒸发式冷凝器在西北地区应用较多,酒店、办公楼、商场等民用建筑和厂房车间及冷库、温室等的冷却空调设备基本都采用了节发式冷凝器。9 k0 f# L- ~) s. [ \1 R7 G
8 O6 [3 H6 ~1 z9 p" N( F c
如某水产公司的万吨级冷藏库,原来配置的是立式壳管式冷凝器,冷却用水直接有天然的湖泊水,配套水泵三台。所用冷凝器腐蚀严重,设备维修较高。后来采用蒸发式冷凝器取代原不立式壳管冷凝器,年节省费用约30万,且设备故障率变小、各方面改善效果明显。
0 Y* g9 L, s- }& N |
|