- 在线时间
- 12 小时
- 经验
- 615 点
- 威望
- 3 点
- 压缩币
- 9 ¥
- 最后登录
- 2014-5-27
- 注册时间
- 2013-7-4
- 帖子
- 57
- 精华
- 0
- 积分
- 861
- 阅读权限
- 200
- UID
- 355298
   
- 威望
- 3 点
- 经验
- 615 点
- 积分
- 861
- 帖子
- 57
|
冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。( A% C7 L. Q4 I2 O8 K. v3 Z. K
% t' \' h: o' o4 |+ L
蒸发式冷凝器的性能优势:- y) @2 n2 Z5 V) \% {9 n
* B, j; L j) Z) O! F
1节水
% a+ G8 H8 y- m) U
* x& j5 ?7 o, a% j' U: C9 R% U 蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%。蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。 b6 c+ {( Y, ^' R: T
4 l( ~/ S' E8 M' J# i0 Z, ~ 2节能# ?1 G" F; k9 e& d" A8 _2 l
' k( y) z% ~8 t& n ~
同于风冷式冷凝器冷凝能力受限于环境干球温度,而蒸发式冷凝器受限于环境湿球温度,而湿球温度比一般干球温度低8~14℃,加上上侧风机给设备造成的负压环境,因此同风冷式冷凝器相比,蒸发式冷凝器冷凝温度较低。而冷凝温度每升高1℃,单位制冷量的耗电量将增加3%~3.5%,所以采用蒸发式冷凝器总功耗也会显著降低,节能效果明显。在HVAC系统中相对于其它的冷静凝器可以节能20%~40%。0 [0 N% N7 t' l6 s2 R( |
: e. J3 G. T7 z* m2 x
3、结构紧凑
3 t& b) z% F" P. y( O2 p5 S
( _7 S' d0 k# ~% s7 A9 n 由于不需设置冷却塔,故整个装置结构紧凑、体积小、占地面积少,且安装方便,日常维护工作量小。
" O+ a9 ^* v/ c; m7 N3 Y! C+ v8 s G, F( w5 f' e* _; n' w
4、不污染环境
2 q; J' V$ B# ^' o2 @' r
2 v2 l1 D7 b! ]2 `% y) y& ` 不少化工厂以往采用壳管式或淋激式冷凝器,夏季时由于冷凝压力过高,常常采用“放空降压”,但每次放出的并不是不凝性气体,其中含有大量的氨气,据有关部门取样分析,有时高达90%,不仅氨损失相当严重,还造成环境污染。但用蒸发式冷凝器后不存在这种现象。2 Z- p! Q7 m! M1 { d7 `* ?
2 @+ P8 @# ]3 `2 c D+ M* V 目前西方发达国家普遍采用蒸发式冷凝器,在四内的应用中,由于西北地区缺水的情况,蒸发式冷凝器在西北地区应用较多,酒店、办公楼、商场等民用建筑和厂房车间及冷库、温室等的冷却空调设备基本都采用了节发式冷凝器。2 `4 U& n3 o, p1 q# x
" X9 b3 n& }3 V/ O% `/ `) l+ b 如某水产公司的万吨级冷藏库,原来配置的是立式壳管式冷凝器,冷却用水直接有天然的湖泊水,配套水泵三台。所用冷凝器腐蚀严重,设备维修较高。后来采用蒸发式冷凝器取代原不立式壳管冷凝器,年节省费用约30万,且设备故障率变小、各方面改善效果明显。
& ^6 m2 P0 d/ y! J. c |
|