1)机房应宽敞,空气要通畅,必要时墙上应安装排风扇(对制冷剂氨应设在墙上方,氟利昂应在墙下方),加强机械通风。5 L: [! O) j- q
8 V3 j( @7 Q' W) G 2)在保证操作人员的操作和必要检修位置的前提下,各设备应尽量靠近,以减少管道中流动阻力和冷量损失,并应远离热源。8 e* Y6 V. z4 ]1 o/ L% ?
- ?3 h% d( b/ J
3)机组的电动机应专线供电,冷却水管应专管供水,并应考虑冬季能放尽系统中的积水以防系统冻裂。
( e" b$ Q, |$ [6 s7 z7 x3 m A$ C- `2 d I; w J
4)已经过厂家试运转的设备,用户一般不需拆卸检查。
# s5 y# P8 c- Z" A
) z6 F1 L5 h6 F% O1 h 5)冷凝器安装位置要高于贮液器,以利出液。
% f+ s' O7 l8 b+ Z4 h, m- A: z5 @/ c4 F- p% V5 T4 \
6)机组仪表盘,应便于操作和观察。! k$ A0 t% h8 C" T3 E3 V" C
+ b/ R0 ]% J3 p6 h5 g8 @' c2 p 7)连接管应清洁、除锈,管路布置应正确、美观,尽量减少弯头。对氟利昂系统要考虑润滑油顺利返回压缩机的措施。1 l" ]9 B1 l W$ {7 R5 f
6 a4 a0 \7 P/ A, D2 u 8)在确定系统无泄漏后才能对系统进行保温。制冷装置与其他机械装置相比,有着特殊安全性的要求,因此安装中必须考虑和注意下面情况:(1)其设备和管路均为受压容器,而且系统中制冷剂都对安全具有威胁。因此对设备有严格的强度和气密性要求。(2)设备和管道内的氧化皮、焊渣和杂物必须彻底清除,以免损坏压缩机或将通道堵塞。(3)对氟利昂系统的设备和管道,在安装中必须保持干燥。, f. d$ s/ |; Y8 x6 a5 R* Q
|
|