1)机房应宽敞,空气要通畅,必要时墙上应安装排风扇(对制冷剂氨应设在墙上方,氟利昂应在墙下方),加强机械通风。: i* S0 J( c- [7 N9 F, D& a3 z: P
, j4 |8 H4 R# {! @, h 2)在保证操作人员的操作和必要检修位置的前提下,各设备应尽量靠近,以减少管道中流动阻力和冷量损失,并应远离热源。
4 Q; V. K: |! z; D; S2 G
* U4 n6 l7 ^: }; Z* F 3)机组的电动机应专线供电,冷却水管应专管供水,并应考虑冬季能放尽系统中的积水以防系统冻裂。
+ M# d6 k! H& w4 G1 X0 r s/ U( X; u2 n- V4 E
4)已经过厂家试运转的设备,用户一般不需拆卸检查。2 j, {! O( M" Y( _; h& r2 _$ l( E
" p$ Z, j) a5 j; c. P
5)冷凝器安装位置要高于贮液器,以利出液。
" @6 F& [' V3 K$ n: I" S" m- O8 Q! K$ {+ {
6)机组仪表盘,应便于操作和观察。. k9 f1 |. t+ b2 ~
3 z7 b+ G9 m% b; m# } 7)连接管应清洁、除锈,管路布置应正确、美观,尽量减少弯头。对氟利昂系统要考虑润滑油顺利返回压缩机的措施。$ m9 _! O n7 b- }1 v
. z% ]6 M& K6 a2 H4 @7 e0 S1 y
8)在确定系统无泄漏后才能对系统进行保温。制冷装置与其他机械装置相比,有着特殊安全性的要求,因此安装中必须考虑和注意下面情况:(1)其设备和管路均为受压容器,而且系统中制冷剂都对安全具有威胁。因此对设备有严格的强度和气密性要求。(2)设备和管道内的氧化皮、焊渣和杂物必须彻底清除,以免损坏压缩机或将通道堵塞。(3)对氟利昂系统的设备和管道,在安装中必须保持干燥。
( h* j0 l- N# i2 T/ O5 b& B |
|