1)机房应宽敞,空气要通畅,必要时墙上应安装排风扇(对制冷剂氨应设在墙上方,氟利昂应在墙下方),加强机械通风。0 j" G. b: ~; |
, B2 t( L' h4 i& d# Z9 U( ~
2)在保证操作人员的操作和必要检修位置的前提下,各设备应尽量靠近,以减少管道中流动阻力和冷量损失,并应远离热源。0 `) l/ R3 c1 N
1 q, m+ A9 l: J2 r X+ \
3)机组的电动机应专线供电,冷却水管应专管供水,并应考虑冬季能放尽系统中的积水以防系统冻裂。" N/ U$ [( i' t& r
; n2 F) n5 h( ~ 4)已经过厂家试运转的设备,用户一般不需拆卸检查。* I) V B3 {$ s# V' z
* C( {+ Y! K# [6 P. P1 W Z
5)冷凝器安装位置要高于贮液器,以利出液。/ [( u8 K) _4 G% }4 n& [" |. D
; f. F, V: |4 g$ ~/ d5 R2 z 6)机组仪表盘,应便于操作和观察。
8 K8 A1 _4 e l2 p+ i Q5 `6 |/ `% @( ^8 s+ n \; T
7)连接管应清洁、除锈,管路布置应正确、美观,尽量减少弯头。对氟利昂系统要考虑润滑油顺利返回压缩机的措施。7 D! A+ B/ n$ r3 D
1 n- d$ O9 ?# d* O 8)在确定系统无泄漏后才能对系统进行保温。制冷装置与其他机械装置相比,有着特殊安全性的要求,因此安装中必须考虑和注意下面情况:(1)其设备和管路均为受压容器,而且系统中制冷剂都对安全具有威胁。因此对设备有严格的强度和气密性要求。(2)设备和管道内的氧化皮、焊渣和杂物必须彻底清除,以免损坏压缩机或将通道堵塞。(3)对氟利昂系统的设备和管道,在安装中必须保持干燥。
$ L; g+ k4 Y: \+ i) Y7 z |
|