1)机房应宽敞,空气要通畅,必要时墙上应安装排风扇(对制冷剂氨应设在墙上方,氟利昂应在墙下方),加强机械通风。* Q5 s) E& D3 g) {: e
5 U& S. f, Y: M6 d& ]0 T
2)在保证操作人员的操作和必要检修位置的前提下,各设备应尽量靠近,以减少管道中流动阻力和冷量损失,并应远离热源。
* B# X8 y+ t2 `4 I' l0 n
. H: M# v) F& p" Z2 @ 3)机组的电动机应专线供电,冷却水管应专管供水,并应考虑冬季能放尽系统中的积水以防系统冻裂。4 I4 _! M& F; H
8 \+ u$ p- _! ~, e0 ~8 ~- `* y 4)已经过厂家试运转的设备,用户一般不需拆卸检查。1 o3 ~1 g- m2 O8 m3 i {2 A# Z5 s
* L' R0 |6 v* T
5)冷凝器安装位置要高于贮液器,以利出液。
9 k2 t+ [* |5 S9 l+ C( W' V8 Y! S1 X. A1 N5 @
6)机组仪表盘,应便于操作和观察。
8 U& A6 M4 L' F- [& ^9 G% T0 o0 M7 ^+ w& C6 }
7)连接管应清洁、除锈,管路布置应正确、美观,尽量减少弯头。对氟利昂系统要考虑润滑油顺利返回压缩机的措施。' g# w; r9 l& @+ _9 v: S* _! J2 H
$ c; H2 D E* F; e- y 8)在确定系统无泄漏后才能对系统进行保温。制冷装置与其他机械装置相比,有着特殊安全性的要求,因此安装中必须考虑和注意下面情况:(1)其设备和管路均为受压容器,而且系统中制冷剂都对安全具有威胁。因此对设备有严格的强度和气密性要求。(2)设备和管道内的氧化皮、焊渣和杂物必须彻底清除,以免损坏压缩机或将通道堵塞。(3)对氟利昂系统的设备和管道,在安装中必须保持干燥。
6 E8 K+ H7 K( n: W, t; g. [ |
|