- 在线时间
- 38 小时
- 经验
- 1970 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 23 ¥
- 最后登录
- 2024-1-29
- 注册时间
- 2015-4-10
- 帖子
- 190
- 精华
- 0
- 积分
- 2638
- 阅读权限
- 100
- UID
- 524862
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 1970 点
- 积分
- 2638
- 帖子
- 190
|
本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-5 10:25 编辑 " l. T. L% J: F+ L8 H& l( |
2 [, T7 E8 Y: e6 {' P- i6 z
: M6 \, h* N0 {8 {) ^1 d使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
0 M4 `6 q. u( e" v( }' N有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
3 I# i# t) W$ ]* Z
% A; j7 H! X5 D7 Q7 P* m G1 G0 x% ]为什么呢?/ a1 V6 J# P) [
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
% d4 d, h. q( O7 |+ [6 L5 z; H" F' E变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。7 ~4 P7 L; K% U
所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。0 Y! {! o, H, N" N. }4 m4 z
) P3 f3 f9 i6 G) E* c: ^+ q案例:6 ] p8 `( Y* s/ H( n
问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,
L( ]" k7 \: C+ g原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
, |/ A+ R* w8 @/ J; [: A: I要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,- P- i; ?9 E" u. O' a* _' w
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。; J4 Q! U ]# o F
# j# v. w+ n! w$ D' y问有没有什么简单有效的解决方法?+ _- p* w5 D* h, O* K& G6 o
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,
' l; V; d$ b B& B+ _所以漏电保护器肯定会跳。3 b' q1 T# ~! E7 Y. i
6 l/ h+ v- h, V e下面出几种方法: h- o" C3 v y/ x" T, W
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
$ V$ ~5 q' V. K1 p# ?方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
- w; P6 n8 K$ G! A方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。7 E' ?3 d6 C& C' q- W( N: E3 d
方法四:把漏电保护器短接掉。 1 j! L9 l: g! u7 S3 X
更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/1 B, E$ e! L2 Z6 f: [
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|