使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
" \4 t0 u4 x# ~4 Z. n有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
/ a* w5 x1 v" v, k5 Z5 c: ?4 @) b B( w; v) j
为什么呢?
5 T( m# [6 w; k9 n! v漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
0 A4 v) d% {$ t0 o' a% P% Q变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
3 L, o8 o, {7 P0 g! v所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。! ?+ |2 P3 V" D
5 U8 M7 c g% {, V$ k4 J案例:; o' o5 j9 t* T
问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,* l* r" H/ ?6 E- i- T D
原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。1 v* a. T; {6 N* D8 U7 N# i' l
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,
) |& B/ T% l% }2 T6 ]' G2 P最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
5 N) I* E& Z$ s6 k! M
: g" L+ s3 `+ x4 N# C问有没有什么简单有效的解决方法?
) f8 K$ \: D+ ]1 R' k! x答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,
# v3 z5 _7 a- `) k0 ~4 i( J" i4 T所以漏电保护器肯定会跳。! P1 E) }$ k$ B3 i$ {' I# m& X* P
! R( y; s8 Q& B9 p
下面出几种方法:! z) [5 v9 l( V& \; V
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
# O2 Q0 P. L( b# Q方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
4 T/ s( \, L/ W0 r% k方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
8 S4 m. E; [+ v* m2 c# k1 n方法四:把漏电保护器短接掉。
$ t. Y# Y {2 \0 V0 ^7 f更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/& M+ K% m! C& f
|