使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。" H" m4 q1 Y" I/ ?. Q, T
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
2 Z/ R( \' i* K4 i$ C, S1 [" V/ u6 N) ~" i
为什么呢?
+ G& P% V1 I6 W+ S2 i/ H# A T" y( r9 ^漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。- a% l ~; d i: @' N$ ^! K
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
$ w* o o+ ~ c* w所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
. {" }" O) u8 {4 t+ @
6 I9 r; C, p4 i7 Z$ e% K n案例:
; z% X$ t3 c. J. E% w问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,
7 V8 G' N8 k1 O8 i' O- }原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
& h% @4 X6 j" e' C, N要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,/ m/ q; l. g; F3 r
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。% }, k- R: R) n$ T
7 D! ^& L; ^3 m6 N0 k3 z问有没有什么简单有效的解决方法?% t8 ~& w' J' Q
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,
* d4 Y R2 R7 A& [4 G5 ~所以漏电保护器肯定会跳。
7 v* v/ V& {. q1 E2 c* F; S' @1 T* F3 i
下面出几种方法:, Z8 V/ S/ S6 D& N5 ?( d- {5 W
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
5 \4 V( y/ e# T- O$ W; o; y& ]方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。; O' `$ Y& R3 v V% Y
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。! K2 x8 F' S- N- B0 R
方法四:把漏电保护器短接掉。 ! ^- h: V7 O8 j) l+ I