( U& Z6 F' m& S9 g使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
1 e  K# w+ Y) e0 j2 M有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
  {4 ?. @! o: Y" f4 M4 k- {- ]  }1 U$ n3 Q  m2 Q7 n# N
为什么呢?
$ ?$ i% y9 b8 G漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
9 x' p0 A9 R5 j3 q2 I* K! b# A变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。' K; R: z' `6 \- q
所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
7 [: ~* f* m( z0 k) V- Z# A" D: F- f# W
案例:
3 F6 P. [- Y5 a+ e$ T问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,
% ?/ g: T6 b, w. |, d原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
/ b2 {. o+ l" f+ p# P& B) w( G- w要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,- r) ~8 i& K% ~1 ?! T' s
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
  i- D3 z$ u% h7 M6 @, |4 p; p  t
! P  ?8 ^* `  _: Z' }问有没有什么简单有效的解决方法?
4 E# v5 N! ?% e( r, a答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,8 R9 Q  h, `# Y7 u5 `
所以漏电保护器肯定会跳。4 A7 y4 {) a* P0 m9 g
5 Z1 l# G+ ?) u4 u/ a6 i
下面出几种方法:6 ~' k) D/ @( W$ X
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
: ~3 b6 x0 ]7 T) q. _& v; v方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
$ e  A8 y7 p  z8 ^方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
  n4 \* K2 V! t方法四:把漏电保护器短接掉。
/ }/ i0 {; C7 {" y更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/  W3 m/ j/ j/ C8 M) G/ _3 K