本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-5 10:25 编辑 8 Q4 @/ w `5 @) X5 R+ J9 s
! Y4 I# Y; a6 d+ q
- b7 m* k& {- v0 j- G2 r% ]使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
" \# |0 u2 j6 j6 e9 V- u G6 Y有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。$ m$ b" Z7 q5 M. y. M! Q8 G9 I
. t* _' i A& |3 p \为什么呢?
9 q1 Q5 t* g; I; P" o漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。& F+ M7 r4 c% C. w8 w% H/ b+ {
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。: ^- |- s7 @! ]! W. f
所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。0 e6 D' r6 ]$ }: x: Y7 N
' |- i5 h1 y3 J! B案例:5 e* Z0 \7 w0 A, M! g# ^3 S
问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,, g- z5 w: Y2 s1 g2 z; Y) M0 _
原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。: O4 ~8 p& \+ E7 Y4 G
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,5 Q/ W0 J" v* d; N( ^1 y
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
Y0 e9 e" ~2 N7 Y$ s! f! h# w# L
问有没有什么简单有效的解决方法?7 r8 K$ o& ?- D
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,$ ^1 S6 F% A0 ^
所以漏电保护器肯定会跳。
) R1 q6 L8 \, [# D. {6 E7 R7 j" ]. p+ g
5 k5 Z* z4 \9 | T% U* m下面出几种方法:* h) n) M1 R+ S+ n3 P& ~9 e
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可; v( {$ i/ D. p: W- w* ^
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
! l' e }# ?7 H& }$ N' e方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。! |0 d5 @, h' j' ^* S5 F, t6 K
方法四:把漏电保护器短接掉。 ' X) p7 `% G1 D- Y- j8 b( H
更多精彩信息,请关注普传官网:.powtran点com/