1、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)! V& W0 ~6 s% q9 ]) b4 ]5 X. E
2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。7 |2 q$ L3 }7 P& J
3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。$ R+ `0 t8 _6 Z
4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
( I7 ?- r! C b9 q7 O8 n5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。* C! h) s9 j y( c- d. O
6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
& g# N& O0 j) N) Z% q9 d) t7 u7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A
$ M/ g: @ c0 d s( Z8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
$ S9 x: D' ~$ C4 _9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。' M1 p( T! ?% ]- {; h0 o3 \; _
10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
6 ~5 ]% d/ v; p0 X11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
' |) ?- ~/ r- ]2 O12、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等% U* o6 b2 y! d+ X
13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
2 u& n! B$ q5 K14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
* }( H* a( ]8 H15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。: {( r n0 }+ i
16、接设备时:先接设备,后接电源。
5 F+ s! f+ J* o4 ~! Y" t& Y拆设备时:先拆电源,后拆设备。5 G6 m2 p1 P, {/ z3 d# s5 Y8 R" k
接线路时:先接零线,后接火线。
5 u$ j' Y6 x$ X- S. u7 R拆线路时:先拆火线,后拆零线。1 Z) `2 I3 f: l* V6 Q2 R& {8 p
17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。7 n0 n) E0 [, \) j6 O! b+ {) ]
18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
" Q) _& }+ ?" P# O. f19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
5 T8 v+ _1 f# v/ u$ G( }20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
8 {2 ?" u; {9 I21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
1 T/ i5 s3 k" o22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
% n; f0 r7 ~/ h# e23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。2 C; u, i- r& Y: m+ c+ A+ N9 F
24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。1 W# P$ v$ |2 o1 {6 H
25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。; B* e+ E0 M' O1 c) R* @- b
26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。4 q4 m6 Z9 _% f2 j
27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。0 Z7 E ~3 Z% V4 H" R: b
28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。
/ x3 p" K7 h) D29、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。, [( Q( r- }3 v# f3 I* e
30、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
* S- o) [! {" R- t+ G5 l更多精彩信息,请关注普传科技:.powtran点com/ |
|