设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1656|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[基础知识] 超实用的变频器常识

[复制链接]

187

主题

0

好友

2638

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
2 点
经验
1970 点
积分
2638
帖子
190
跳转到指定楼层
1
发表于 2015-6-11 10:23 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-19 10:49 编辑
; K* w# l: q7 S( g* d( L+ M/ K, z+ e0 Y! \  M/ d1 e' }
1、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)2 s4 K1 A5 I* h/ f
2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。& j3 A' R+ @% o+ ^: k' B$ n
3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。$ q9 E$ m1 }8 q9 U
4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
, j$ w" r+ J' ?9 Y. s4 }5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。2 C" p; A  W  z8 y
6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
) \% T( \( g: ?& d! l8 h0 Y, Z  c, I( G7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A
8 |+ F2 e( V0 {& {4 _& t- `8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,! K# W$ c. z+ ?; M: k2 {
9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
/ o: B( Y# r* k& K$ T: f% S6 F10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。3 Q2 P& W- i: g$ w
11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。- V4 g6 Q  F. N/ G& a3 P4 ?- P5 }
12、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等# @5 p+ i  K2 q, n
13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
9 a  `. R6 N0 s( J6 J& G14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。6 j- P! p% B. T: h' ]4 P
15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
: m& p8 w2 s/ @% s+ v16、接设备时:先接设备,后接电源。
$ T9 U+ ?* y! c) I9 X  L9 c拆设备时:先拆电源,后拆设备。% i% C5 v. f5 M7 W+ P! m2 U
接线路时:先接零线,后接火线。, w' O& @" w, `$ s; u  D2 K+ S
拆线路时:先拆火线,后拆零线。" i8 U* ~/ Q+ T; Y9 G4 i
17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
* K6 I  j& U2 ~5 ]18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
1 d1 R, ^# Q3 l# b19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
% |. M, T( b# L) o) G; m20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。& e% ], Z9 G" I% r- K
21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
+ m, i0 k, V6 o5 g) g4 B6 ]. Q22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
8 T6 _5 l: c- D3 X" w9 i23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。
+ f2 ?2 b8 B9 p( H8 Q. W24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。$ E6 O& G! K( Q5 T
25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。
0 w1 ^: I  Z3 x( x, k2 j6 N2 m7 G/ n26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。' k) b8 X" A/ g  o# U
27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。
3 `: a% T) K1 |6 n( X+ A28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。  o& R; ], o# G  q. S$ m
29、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。; O; e* J! t0 o4 ~' y
30、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
( G0 }8 F3 E7 W5 l9 i9 @8 E- p$ u更多精彩信息,请关注普传科技:.powtran点com/
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-8 06:11 , Processed in 0.183473 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台