1、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)' ^$ a$ {) u4 [- j, x0 R+ H3 y
2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
- k9 w/ U6 V3 W: @6 `3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
6 g4 {* m5 U+ D, d0 O4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。3 z6 E' Z) T- g+ v5 L
5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
9 y) Q( L& M( V8 d6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
9 {: Q5 E5 }' Y( F7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A
P: Q8 y+ Z0 m+ ^2 n8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
. R6 J" {$ r: N% v4 M3 g6 Q9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
6 s; \5 x, ?; x* u2 M+ |9 M10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。2 O, ^9 z9 X4 W# p/ K: E5 n
11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
' Q# U/ ~! ?1 ^# u* B2 y12、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等
8 E& n2 e& o( I: a, G13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
e+ }& P6 E$ _4 _9 q4 r7 n14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
- k' K$ Z+ h9 b' f1 Q7 o15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。. y- `4 L0 O" X0 `" Y2 g9 A
16、接设备时:先接设备,后接电源。
3 J! [; v. w6 [拆设备时:先拆电源,后拆设备。
6 \0 S: U- p/ }/ ~9 l. o接线路时:先接零线,后接火线。% i" {4 t/ Q- J7 h# F/ ~
拆线路时:先拆火线,后拆零线。5 M7 R, p+ Q- l3 H* i) I
17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
4 E- w+ _7 a/ v! w18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。6 }! l1 n1 W7 A& ?2 e( A( p0 a' \* O
19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
) v S% X& G7 v0 Y( r: H20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
- [6 V4 G( y. N/ s) b" e& F21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。) W' r R2 x1 q
22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
$ {& m) D4 k; z23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。
' [; N+ Y o& y9 o24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。
8 r0 `3 y4 E5 x0 W' u25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。
# s3 x' a! }6 L- \26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。
7 \0 F2 j8 A- A6 m% e* t* Y27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。
" L3 s# H& Z4 V9 X( U4 ]28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。: }* \7 ^; u& ]' @% x7 k* w: M4 P
29、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。
) N6 R8 R1 g x0 G+ Z30、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。 6 q# P5 u& g' `/ s9 T