1、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)# C2 W8 p% v' H' u% G5 S, K! }
2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。- W0 S4 n: E% W- S* I7 `/ y" ^6 N
3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
( z) T9 o$ n7 v- j; I4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。$ _6 k" s  _4 k6 X  y) m# M& x0 N4 i
5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
" |( t) d9 D& N$ g- T' j6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。5 C9 o1 l0 h. D: J
7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A; s# m/ l- I6 p! J, c. @' W
8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
9 f* U: q, j% \9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
. M; z1 }1 Y; W0 e10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。
3 ^8 s% g; t  D4 W11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。6 S% M9 u- C5 q! k$ L# |# Y3 x
12、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等
( U/ D7 y3 x% B8 p13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。# O7 v( h2 Z& \3 b( q. e5 \
14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。) Y7 E  x3 `# m0 }# e5 Y5 z
15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。; U+ _8 h- ]$ l8 v: |
16、接设备时:先接设备,后接电源。
' O' }% M$ v8 t0 Y. v拆设备时:先拆电源,后拆设备。, i1 `7 Z: a6 ~4 y4 D& z6 a
接线路时:先接零线,后接火线。) X5 J' f9 M% x8 B* ]5 C
拆线路时:先拆火线,后拆零线。
2 X2 [7 j4 z+ O6 @17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
5 m. |! l' P  ~6 D: L& a- ?18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。# |. |& Y% ~! k& r8 L* ~, R" k
19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。
( q- R2 |8 m" c20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。
' @0 L! y. r% ~21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
' p  H1 }( U0 R0 f8 F$ `/ C22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。1 e) ^/ V  o8 \) d
23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。
5 l& s. \6 r, z* I, I$ O24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。4 g/ p4 j3 Y2 c2 q5 A
25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。/ Y1 t1 x3 E, x
26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。
! g$ W( e9 U; U1 |$ z# u: R27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。  b; S/ i% b" U, Z" ~3 x) E1 W1 F
28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。
( [( w# r5 V; S) s7 s6 M! `29、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。
1 c. Z8 c: m+ H30、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。 2 S% `  Q: p& x1 o6 {6 Q6 u! [