. R% m. `3 z+ }1、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)
9 v) o, C; P5 o9 G2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。' F$ |0 U3 g4 o+ t4 m
3、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。0 L6 B4 ?9 N7 n; Y6 l
4、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。! i3 o. D$ Q9 W9 \
5、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。5 H$ H! l5 ]" n, X
6、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
  a$ T1 g: g1 [+ q7、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A! ?$ a; J" P+ I2 ?7 j4 k
8、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
1 L* _! Z9 A: `! |9、电流互感器的二次侧有一端必须接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。/ U  Q( [* O. q7 K( U
10、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。: {$ }$ T* l. t+ i. K" H
11、安装时一定要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除。
( d8 c0 {& f( f4 E8 `: o' R! ~& \12、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等0 V% G/ o& G& Q: s: W& I
13、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚,严禁一闸多控和混淆。
5 u2 X/ L, _+ y' x7 ]* X4 H14、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。( V: ^5 `- x* y# L9 w
15、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,同时严禁在通道上堆放其他物品。
& F8 p& \: |1 |3 X. Q; X6 ?16、接设备时:先接设备,后接电源。/ w9 z- n/ S/ R' R. k! z4 H
拆设备时:先拆电源,后拆设备。0 |' g, e- Q; ~
接线路时:先接零线,后接火线。" a0 o0 M/ T4 G' _; O, r
拆线路时:先拆火线,后拆零线。
4 `5 [6 R! J; u2 H17、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护。
) h; P# f1 L6 q: g# ?) _0 e18、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。
4 [  D5 t3 Z0 P2 y" R6 t% |+ R19、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流。4 [# U) R% p7 ]9 c0 b3 \; R
20、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。) p8 z' [. ^( p
21、熔体额定电流的选用,必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
. H$ \4 q; a& x6 g- F8 u. N$ s22、对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
% o9 O; P0 U- F5 s* }23、对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流。5 k. Y1 z* A0 X" T5 G  g7 d
24、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。
9 K( x& V, z& S  i2 y& X# s25、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。
$ j/ x* F( @# T" E3 F. Q. h26、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。# {0 v3 l% f' m# \: d& N! g; Z# I
27、更换熔体时,必须先将用电设备断开,以防止引起电弧。
- f: @( B; q2 @! ~28、熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器。
" P  R9 r8 B2 ]( F& D6 C; _29、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端。
# e% L1 A/ m- R! @) H( p30、熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。