本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-19 10:51 编辑
9 d& Z* y9 Q2 y9 l% O, D2 t' G
0 g2 B# {. {4 |# J" {. b随着国家经济和生产力的发展,很多设备得到越来越多的应用,但是怎么来测试设备的好坏呢?怎么简单的排查机器的故障呢?这里小编简单总结一些用万用表来测试变频器的方法。0 j; M$ S; R7 ]' ~ Q" K- B
4 d, ^- X/ v7 t( Y9 B: s
检测变频器的好坏:3 t: k# h/ g, e) s
1)用变频器现场拖动一台功率匹配的异步电机空载运行,调节频率f,由50Hz开始下降一直到最低频率;& y4 _: q. G, g( G3 |3 n6 s0 t Q
2)在此过程用电流表检测电机空载电流,如果空载电流在频率下降过程中很平稳,能保持基本不变,那就是一台好变频器;! X* u5 G/ Y. E3 V$ [3 Q
3)最低频率可以这样计算,(同步转速-额定转速)×极对数p÷60。例如,一台4极电机,额定转速是1470转,最低频率=(1500-1470)×2÷60=1Hz;
8 b/ m' R3 L d$ s% e- p- z
) S9 }& U' }* W5 G' e 检测变频器IGBT模块好坏
' q# i. B/ w: o5 z* X Z# vIGBT模块的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。
5 Y: C/ ^, I N+ U6 [1 ^8 Y1)先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;
' n8 ~, l* F+ T. u2)用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT管(正常G、C两极与G、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e、C极间均有4kΩ正向电阻),上述所测值均为无穷大;
1 X, ]: t5 O$ t$ X. _6 c3)用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩ左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,IGBT管的E、C极间正向压降约为0.5V。
4 L+ C" O3 W6 ~6 u0 Q+ O' o5 k" u0 x! c& N" x% S3 ]0 _
故障变频器排查, m1 \. e$ P' }4 A9 ?; H
为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:
& E+ W; v4 l0 r& G4 L5 c+ G" [( { 1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。
* Q, H" C9 ?9 I0 [0 Z& F. j* l 2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。
2 {: ?( W6 y; F% H7 x/ U) r4 S/ A( s8 y5 @$ h
更多精彩信息,请关注普传科技:.powtran点com/ |
|