- 在线时间
- 38 小时
- 经验
- 1970 点
- 威望
- 2 点
- 压缩币
- 23 ¥
- 最后登录
- 2024-1-29
- 注册时间
- 2015-4-10
- 帖子
- 190
- 精华
- 0
- 积分
- 2638
- 阅读权限
- 100
- UID
- 524862
 
- 威望
- 2 点
- 经验
- 1970 点
- 积分
- 2638
- 帖子
- 190
|
本帖最后由 powtranwt 于 2015-6-19 10:51 编辑 ) B0 D* X: G0 f# g, B
& ?" e( r$ h8 F
随着国家经济和生产力的发展,很多设备得到越来越多的应用,但是怎么来测试设备的好坏呢?怎么简单的排查机器的故障呢?这里小编简单总结一些用万用表来测试变频器的方法。3 w. `4 X: z' L+ h r
6 s, a& F1 I4 j1 J
检测变频器的好坏:- _: c& ~ {, z# V8 _. l. D: k
1)用变频器现场拖动一台功率匹配的异步电机空载运行,调节频率f,由50Hz开始下降一直到最低频率;
4 b9 R+ M1 f0 b9 j1 ? B 2)在此过程用电流表检测电机空载电流,如果空载电流在频率下降过程中很平稳,能保持基本不变,那就是一台好变频器;4 W4 `. F, a& Y0 [% _: ^) ~
3)最低频率可以这样计算,(同步转速-额定转速)×极对数p÷60。例如,一台4极电机,额定转速是1470转,最低频率=(1500-1470)×2÷60=1Hz;
: { T. R* z1 e0 t) c& T/ s* o7 W" ~4 P4 O4 X
检测变频器IGBT模块好坏) s1 }! a, R9 N
IGBT模块的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。5 j; G, L9 T" B0 i! T
1)先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;3 k1 F" P( e8 w$ \2 s+ ?% p; Q
2)用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT管(正常G、C两极与G、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e、C极间均有4kΩ正向电阻),上述所测值均为无穷大;
4 V0 u" A5 t- c6 q$ V3)用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩ左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,IGBT管的E、C极间正向压降约为0.5V。
% C. i, J- [& E# {6 o$ s9 G$ z! [7 e2 v- t1 s% y) M( H
故障变频器排查
4 V; a( p- k) _) e3 A: X9 i8 `3 O# @为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:4 a. i+ q4 W- H# Q2 V' K6 p& X
1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。( {- e: U% C5 w5 ^* J) ^
2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障。5 p3 n k4 v0 v) k
4 V+ X2 i* a) ^更多精彩信息,请关注普传科技:.powtran点com/ |
|