来源:大连普传科技有限公司深圳分公司' f w5 m; S: C! d
一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率。比方2.5平方的电线。工程施工中怎样算要用多大的电线。
7 N$ E) G/ m$ j( z 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。! k. _4 P2 z4 d. \8 b
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
9 A w7 O5 ^5 O0 F% i 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。9 u" E! l9 ]* J) Z' T
对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。% Y8 ]$ [% A: X: I u' k
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍.0 d9 m* v; r( `9 |8 \% p
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
" G" S$ X/ a/ U1 G: j, O# o' h 1.5平方毫米――18A
6 E% o- M& K" g6 i+ @0 \ B 2.5平方毫米――26A
& N- g8 ]1 G# N5 @) ?+ X9 l# i; p 4平方毫米――26A
. N: h8 n$ v7 l) {$ T' B/ D' ~ 6平方毫米――47A8 H0 a2 Q' @* C+ s8 x3 t
10平方毫米――66A
2 i! U d3 b9 |. V: _2 O q 16平方毫米――92A) j4 H$ [0 H O% k
25平方毫米――120A
+ _- a$ H0 K2 f2 T) ?( V 平方毫米――150A+ O1 S! N3 m) w' e. p3 R8 q
功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦# j# u- _# S; s" V
标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
% A' J9 M, ]2 D 铜芯电线:..铜芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(16A~25A)
: j4 z) W: A% g6 O* c$ y9 Y; j 4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)& J- p2 Y7 S8 R& I% q4 s5 L( G1 Q: Y' q
铝芯电线:铝芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(13A~20A)) H) x1 Q' p# O0 n# o
4平方毫米(20A~25A)..6平方毫米(25A~32A)2 z' c/ q8 G1 F1 w' U v* A$ Q
举例说明:
- w+ |$ I* D( B+ {" k' V 1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
# Y, t/ q9 j9 ?7 J7 o 2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电
4 H8 k. W, H5 m 3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
% z2 i8 E/ c+ S; m+ E 4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
4 X3 {! _) p2 \4 O9 b) z. ?6 a! Y 5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A" o( a/ ?+ w2 d+ b
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
, I) y3 D7 ~/ p8 @/ f- U5 \! B 国标允许的长期电流) P3 _2 i1 K# W6 X
4平方是25-32A
1 v @) o- i& y# i+ e5 u! y4 k; O$ B 平方是32-40A
7 C2 i Y* O& | 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的
; q& J8 ?7 h# ?! X3 s 2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W.4平方的8000W,6平方9000W没问题的.1 ]' \# w$ R8 ?3 i% z
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.0 f8 s) I8 ^! _7 }
铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:
A% _/ w( U) U) t Y 估算口诀:
; t0 Z4 b( f- D2 y# \ 二点五下乘以九,往上减一顺号走。
9 @) p; b8 V; E 三十五乘三点五,双双成组减点五。
' ^+ b" d& O7 f" I. Q+ g1 N7 o 条件有变加折算,高温九折铜升级。( W3 v' _$ e+ Z! i) e
穿管根数二三四,八七六折满载流。
5 q' o' S- N9 F8 A( r1 v5 E 说明:- p$ u1 I0 _5 A$ {$ {! O
本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
9 _6 U& Z( t7 B( n7 P 计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
* C. Z# N' X3 [3 A4 z+ e 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。1 P! s* M u2 e' B) M6 }
1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系1 v7 L/ p( |4 s& ~+ P. W
10下五,100上二,
! y3 O3 ]5 o/ a1 n; h1 p# m 25、35,四、三界
9 L- J+ K8 X0 @& v4 b( |, ? 70、95,两倍半。
* D' [# _) y% c, J) x! Q$ K 穿管、温度,八、九折。
# N" D9 h. r, j z& u 裸线加一半。% H& W1 t! i" p! t1 b8 J
铜线升级算。
& A. y7 G) b9 s& w- K 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1 Y# l7 p; Y6 v. ^
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……)! J. A6 v: v7 b2 Y
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
% z" V% r1 [3 @% ~2 W0 [/ m 口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:8 i1 y" L! z7 G' V9 }9 y( R; P7 u& O
1~1016、2535、5070、95120以上
@& X5 u6 [' q8 G8 x4 { 五倍四倍三倍二倍半二倍
# I0 `2 v$ n6 q& x0 @ 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。/ \$ g1 w0 G9 G& x
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:/ R5 I& }5 a8 d% W5 Y8 {; |5 _
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
z3 c1 }& @7 p2 D- V8 ^ 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
; g! r0 ^2 l' W# B5 d" d6 K5 p. E 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
: E5 J( r' s) i1 K0 D! R7 ~6 r 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
e& L8 l ^5 j4 M d$ M! ?! ?3 t- s (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。
7 G& v# I6 m+ a. I “穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
# f+ u! `0 `1 p8 P' h9 y 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。0 R& q. m0 p& e0 y: s, {
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:; z2 R \+ Y0 _% W4 V
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
* R/ a7 G1 f7 r+ Q, F9 d: G7 M4 w (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
, p* u4 p+ ?7 R1 H7 I 例如对裸铝线载流量的计算:
+ b1 c( I$ h6 I- G0 F8 A 当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。; H+ s: {5 m$ B5 O/ \: X6 }# E* R$ p5 O
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。5 n8 e) {+ ]0 f! b2 n; w
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.1 X H9 t. C3 @. Z" N5 `
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。2 L! V! m# T, `
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。1 C' Q p% S& g/ G- E! @3 f! m) r
型号名称适用范围
y: }$ N1 M' \4 E YJV铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。- e e9 R) j0 T" `" f& I
VLV铝芯
T) T, y5 v' A6 j1 w( A k8 p YJV22铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用; u: o% y( G: n/ B4 `
VLV22/K6W1 {- H& T' Z8 _( n( Q) N
VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
6 z. g8 T5 L* P( y+ I VLV32
' D, l2 M/ _# U$ R6 q VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
* m% E% j6 b, S/ t( A7 o. q8 ~ VLV422" F* n& l: B7 M H5 h. L
ZR-VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
! R8 I" u# ]1 p( Y& o ZR-VLV1R' ?# o( o. v% d
ZR-VV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。+ @: e" O8 T% s5 g9 X
VLV22: p* v6 h* x4 M7 v: `+ h
ZR-VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。9 G9 H. o% A, B- c
VLV32
# p5 u+ M7 f) q! g# s' n$ _ ZR-VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。5 G, T9 W1 @8 I5 ^; ~
ZR-VLV42: ^# c9 o+ o+ i/ m* P
电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;八、额定电压-单位KV
6 H( W. K) a% v 有关电缆型号的问题6 O( b7 e5 ~, [" P
SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
. X9 J& r6 {' l/ p" d# r 2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程3 D/ ?7 H1 e- b
3、RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯
/ F$ M8 u: B! Z# d2 D0 x1 d 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
6 R! s$ y- c8 ?7 h: P 4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量* D. R7 x7 J, l I) k- b" d. W
5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
: @! u& {- V2 M0 T r% d 6、RV聚氯乙烯绝缘电缆
, H- g, R# j3 A. f$ f/ M9 l3 I 7、RVS、RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
- N! w6 F" [, [ H6 f 8、BV、BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用4 f3 R1 w" a' i& z4 e
9、KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
) n3 \, z# B7 A2 r RVV与KVVRVVP与KVVP5j%P5h'N,r)D(a区别:RVV和RVVP里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成' j3 k \, y0 X) N, J
KVV和KVVP里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。$ k/ I" `8 o: {- i! t
AVVR与RVVP区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP0 i9 `# z* I' K! S: [% M
SYV与SYWV区别:SYV是视频传输线用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
: n1 h& k( N6 v RVS与RVV2芯区别:RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。. ~& t, ^! r- ?$ h
RVV2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面& C* m4 ]$ e7 H7 O
R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
% F' x: z6 Q! H" W4 b YJ—交联聚乙烯绝缘" L) b3 {2 x* c8 p6 p, [
V—聚氯乙烯绝缘或护套) `1 l9 c9 q* ]2 t' o& y3 f+ g- Q
ZR—阻燃型6 m& z1 x" R3 R
NH—耐火型9 R* Y$ u" i0 W8 x
WDZ—无卤低烟阻燃型:g1 Q1 b0 ?3 F$ N0 }. `
WDN—无卤低烟耐火型
" B4 F& h% [! ]# x) D |
|