来源:大连普传科技有限公司深圳分公司5 ~7 L8 I, o: l$ b+ x& M
一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率。比方2.5平方的电线。工程施工中怎样算要用多大的电线。7 q3 e/ w. \3 d4 {( u
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。0 I3 h$ c( B# B; X. d6 E: k- l
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
4 q. z+ p4 D$ B* x% p; u" X 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
7 B+ G! J# U/ y2 F9 v& x+ } 对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。& j! x1 Y8 v& _% S( w. _( @
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍.
1 x; t' K9 J( B% Y* z) `4 F 工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
4 {% V! o4 m( B8 u 1.5平方毫米――18A# Z' s! N2 I# K, _5 F( [
2.5平方毫米――26A
; i6 t9 e/ K `9 S 4平方毫米――26A4 F1 A& ~7 |- I0 {" E% W; n: h
6平方毫米――47A
2 h# D+ y7 @% ^1 @ l! {" ?4 ~$ ? 10平方毫米――66A
; H% R0 Z- K ? 16平方毫米――92A
Y+ m$ g3 z. P. M 25平方毫米――120A3 C1 g4 P6 T2 J& [+ W! d+ e
平方毫米――150A
& V7 l' J. F8 l1 }4 q1 M 功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦8 r7 E: `2 q& h" F* d& Z" t+ I
标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
9 z0 T% @( I! _; Y 铜芯电线:..铜芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(16A~25A)
% k3 `( R2 b, |5 m: _' z' f 4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A); G7 [: D% v# @6 I/ A/ f) Q
铝芯电线:铝芯线截面积..允许长期电流..2.5平方毫米(13A~20A)/ _$ A3 o: e$ Y) u" p
4平方毫米(20A~25A)..6平方毫米(25A~32A)7 r6 n9 @- z3 R6 [6 U8 i9 [3 ~
举例说明:
- Q/ q; w$ U5 Y% e% D- S# u3 M$ j 1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2 H) O9 { y, ? 2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电5 A! n% [0 E+ A5 N9 Z( |
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。% L: m2 U% S1 _
4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。 m, @% E& T" P* u, Q& ~5 A1 r
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A2 _. [7 j0 y+ t6 k
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
0 f, V8 H1 f7 U' ^+ R/ ?9 w 国标允许的长期电流& |) r* E5 \9 a7 j! Y
4平方是25-32A) R ~6 L" P+ p) l( u
平方是32-40A' p F% P2 o' U
其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的6 @# Y) b `3 [
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W.4平方的8000W,6平方9000W没问题的.2 c+ i7 Q* s, @& i: h2 p* \( I% Z
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.
0 G' [; B9 K# b& I: E. ^/ p 铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:
$ A9 W/ q, y2 r, _0 U# R7 J9 p6 O 估算口诀:
6 r4 q& i, r# ?4 y0 [ 二点五下乘以九,往上减一顺号走。8 r& _" B8 M% D
三十五乘三点五,双双成组减点五。
3 ?6 M4 Z) F% f U8 Q9 c 条件有变加折算,高温九折铜升级。 s" _& H( I, a" \$ P- y
穿管根数二三四,八七六折满载流。2 A \0 |0 v* o, }3 R( f2 |; Q
说明:
z* y' b2 a8 k' F 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
% V( } I$ I" {$ v2 G 计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
7 g; r3 M. V' T4 q9 N3 `5 l; g4 ` 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。# D. s; B s; Y: `) H+ `
1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
; ]3 z1 J- O" ^3 P 10下五,100上二,
& `2 i s- j3 d) m; }/ n, w3 i 25、35,四、三界
/ c: M) `- g/ ~- q" l3 Q. v 70、95,两倍半。" Y5 X$ h# K9 y& H1 i% [
穿管、温度,八、九折。8 I3 U+ R+ ?7 M0 W) y( A& V
裸线加一半。) H! I" P9 v# S" Q5 x! ?- M4 u
铜线升级算。
/ Q8 J/ O( q$ o5 v! A( J% x2 F1 h' D 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
8 L; Q- Z. Y1 D# l! W 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……)
$ B1 D6 a c0 C; O& W0 ? (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
0 k; {1 @8 `: ]- x1 d 口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
5 Y# P2 p( `2 s2 {+ W 1~1016、2535、5070、95120以上$ q% T: \8 q7 L. H. k
五倍四倍三倍二倍半二倍
7 g6 @* A6 k4 ?) e% J+ Y! i) o 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。: E) N2 X$ D% `9 O9 A# L- K) a
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
& D( W) J3 u! j2 b 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;: }6 m/ D1 R8 C- m& g
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;2 s5 a" e! w" _: f
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;& A. y& T7 p$ U$ g
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
2 F0 j" h$ h5 d* j8 {( ` (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。, j2 J; [; J/ k! E) t
“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
1 s( ]; U& w% s: J 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
6 m) \: S. x# e 例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
/ o6 A2 K# n' Q5 A/ a* l: z7 m 当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。) {8 Q* g6 D- G* y$ D$ F
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
1 d) E+ {* }( g$ K, ]8 P 例如对裸铝线载流量的计算:
: E- `: N1 j0 o7 G" K2 w 当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
$ ^- _. c3 {6 x0 Y% ]8 ~2 S (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
. S$ B* N' c9 Q" N, ?# p* t- _ 例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
8 |- X n C; l 对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。0 a7 |* k) r$ S* S" q+ j
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。5 v/ b; y1 _3 }0 x1 h' ?. F
型号名称适用范围
" u& } W; M8 ]9 e- t* u YJV铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。. f4 O* Y# a' N) F2 y9 z
VLV铝芯# Q- ~0 h$ P- I% l, r
YJV22铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用' q$ ?0 S+ H$ t9 M" @
VLV22/K6W
& s! U+ T/ p! [ VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。5 ?/ H6 S# w: q @ m9 t( l
VLV325 X/ M% f' O0 @* x- Q) M! Z, _
VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。, C) y6 y! _6 X5 A
VLV4228 z% ]& b" |; d$ p/ K/ q
ZR-VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
7 G0 ]+ t4 ?6 U/ L9 [. T ZR-VLV1R
. n7 C- z" P/ v' w1 m ZR-VV22聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。& C$ [! m( }; I: Q: U+ R; O& L
VLV222 A( q5 |) C' p* C. Z
ZR-VV32聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。! U( H4 O8 X$ a4 K4 u) n
VLV320 ^; F; B$ ]& [: o, f" s( P. [
ZR-VV42聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。2 {) W1 ~/ n# @0 `
ZR-VLV42
0 B- ]* F, q) B6 t% c0 o 电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;八、额定电压-单位KV
; o! \: b( L) F6 }' }7 ]" ~; e 有关电缆型号的问题
2 @5 f* y3 C2 @. T- F+ S3 C' h SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)' d4 k- y& m. o' V! T) A' U+ ]
2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
3 m4 {9 }/ p* E0 U. t$ O 3、RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯% v2 c6 R& o8 Y( w* H9 b8 d) S; C* g
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装9 |4 o& a$ R, q7 E' D
4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量/ H, e$ S5 [; U; H; `; Q3 z; C
5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
0 o: s& t' m5 ?! A) h9 ] 6、RV聚氯乙烯绝缘电缆
& ^& e3 B- L; y2 e 7、RVS、RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
% C. N: {% ^+ S( `8 d 8、BV、BVR聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用$ P0 Z( T. y- L0 ~
9、KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
3 r* Y1 e) [! D |6 s! t" }- h RVV与KVVRVVP与KVVP5j%P5h'N,r)D(a区别:RVV和RVVP里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成
' n) |( G6 y" s, E* g% V KVV和KVVP里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。7 o6 u4 |# \5 `% G* v: }/ c, r
AVVR与RVVP区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP& f* n& g& S6 v# `$ g8 V; F0 a1 w- Q# ?/ d
SYV与SYWV区别:SYV是视频传输线用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
/ X# F* X3 a/ r+ O/ u# C( P RVS与RVV2芯区别:RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。) X! O* i, u6 y( x
RVV2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面5 Q3 h Y$ C/ c" ~% Y
R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
% {) y9 `% B( J YJ—交联聚乙烯绝缘
# _9 U+ N1 W X! ?% p V—聚氯乙烯绝缘或护套& H% `9 C4 p: G% [; k, O
ZR—阻燃型. t; R8 s, s' N4 [/ _
NH—耐火型& U, s/ b$ Z5 J; y7 `4 r F
WDZ—无卤低烟阻燃型:g
4 t0 G/ x2 P! }6 X# d: I2 d* N4 ` WDN—无卤低烟耐火型+ _8 y- j) u( W. g/ s5 s
|
|