看看书呆子的设计 首都国际机场制冷站设计剖析, F% K4 ?4 d) \% t3 H
& d |/ O: v9 p
居然使用了这么多的溴化锂冷冻机,文章对溴化锂冷冻机存在的问题根本没有深刻了解。溴化锂冷冻机生产厂家国内主要有大连三洋和远大,大连三洋体积略小,电脑全自动控制,但其售后服务极差,杖着只要选用了他们的产品后备件供应没有竞争对手,牛皮哄哄,远大空调体积大,好像是手动控制,售后服务还可以。运行中主存在的主要问题有:1.我经过计算,运行单位成本较高,蒸汽费用其是是很贵的;2.控制不当,铜管会被冻裂,我单位已多次发生此事故,经济损失很大,而且水进入机内后产生锈蚀,效率明显下降;3.工作环境条件更劣,尤其是夏季,厂房内温度极高,运行和检修人员在厂房内工作简直是活受罪;4.厂房内设备锈蚀严重,更换维护等损失费用惊人;5.受生产厂家制约过多,很多检修需要厂家来做,国内生产厂商本来就不多,备件互换性又差,尤其是溴化锂溶液,我们单位就在夏季节急需更换溴化锂溶液时,厂商磨磨蹭蹭,影响了夏季冷冻水的供应。5 y3 k+ G6 ?4 _) W0 J
还有其它一些问题,由各位朋友提吧。
* k3 Y$ X4 R! k9 I) s- D; R
% X7 s8 H) ^" U) T) n首都国际机场制冷站设计剖析5 t" w& X' C( i9 y2 @9 Z" v# ?
: u6 ?! R; h3 {$ E- Q, B: F李 薇 中国航空工业规划设计研究院四所5 I. f8 r5 j& m2 a& _; k
2 Q# f! H' Q: @4 j# M1 f- w
摘要 本文分析了电制冷,溴化锂制冷的特点以及首都国际机场的供热供冷情况,确定了最佳的制冷方案。并结合用冷单位具体情况,考虑到安装调试方便与运行安全可靠。详细介绍了系统内容。$ E, F5 I6 c1 J! ?1 X
. T D+ S; q1 J% N8 ~# b' R% [6 l关键词:双效溴化锂吸收式制冷 变流量系统 定流量系统 变频调节
. I7 O: H c: P+ k) B
" J6 k+ I3 Z) K一、概述
2 k* A4 A% T! P" f7 ]. l! o: k5 y' J: ^4 ?: S) n6 z
北京首都国际机场制冷站是机场航站区扩建工程的重要配套项目。制冷站位于首都机场境内,北接机场滑行道,西邻老候机楼,东靠机务办公楼和维修机库,位置显要。其占地面积2898平方米;建筑面积6672平方米,由主厂房和附楼组成。主厂房跨度33米,总长度81米,地上高度23米。地下一层为水泵间和配电间,地上一层为主机房,顶层安装了组合式冷却塔。附楼为四层建筑,地上三层,地下一层。分别设置了车库,食堂,办公用房以及维修间,金属零备件库等。4 f: N' K2 u! T2 y- x3 ?8 F u
6 s; i4 p6 K7 v& Z. [% C/ S制冷站设计的总产冷量为68250KW(5250KW机组13台),供应新老候机楼,新老食品公司,宾馆,华北局空调系统之冷冻水。蒸汽总消耗量为85.8t/h(P=0.8MPa),总安装电功率:3302KW之多。冷却水量17500t/h(进水32℃;出水38℃)。这个制冷站规模之大在国内乃至亚洲都是前所未有的,它又处于特定的地理位置,要求在总体设计,设备选型,设备选型,自动控制,工艺布置,环境保护等方面秘须达到国内先进水平,争取赶上国际先进水平。1 Q. o- v/ R7 o4 c! k9 W+ W i9 _
+ W4 N3 x& c, f7 z$ T5 V% m& V
二、制冷方式确定4 g+ ~3 @8 ` j4 l
5 c$ h/ [8 V" c7 v( s7 \
人工制冷方式的种类繁多,形式各异。制冷所用的能源也各有不同,有以电能为能源制冷的,如用氨,氟及其它工质实现制冷循环的压缩式制冷机;有以蒸汽为能源制冷的如蒸汽型溴化锂吸收式制冷机等;还有以其它热能为能源制冷的,如热水型溴化锂制冷机,直接燃烧油或天然气的溴化锂制冷机以及太阳能吸收式制冷机等。目前我国广泛使用的制冷方式,为压缩式制冷机,有活塞式,离心式,螺杆式制冷机;吸收式制冷机有溴化锂吸收式制冷机。
- ~- n( V& q( K, C. P
& O$ T+ I/ l" h7 O7 l$ @空调工程常用的压缩式制冷机,无论是活塞式、离心式还是螺杆式冷水机组,制冷原理均为制冷压缩机将蒸发器内的低压,低温的气工质(氨或氟里昂)吸入压缩机本内,经过压缩机的压缩作功,使之成为压力和温度都较高的气体排入冷凝器。在冷凝器内,高压高温的制冷剂气体与冷却水或空气进行热交换,把热量传给冷却水(水冷方式)或空气(风冷方式),结果气态工质凝结为液体。高压淮体再经节流阀降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压制冷剂液体汽体,而汽化时必须吸取周围介质(如冷媒水)的热量,从而使冷媒水降低了温度,这就是所需制取的低温冷水。蒸发器中汽化形成的低压低温的气体又被制冷压缩机吸入压缩,这样周而复始,不断循环,连续制出冷水。
# Y/ D2 X" k: j; f, o2 R! t1 |/ _6 v, L5 H4 G; C! e4 W; {
溴化锂吸收式制冷,同蒸气压缩制冷原理相同,也是利用液态制冷剂在低温,低压条件下,蒸发,汽化吸收载冷剂的热负荷,产生制冷效应。不同的是,溴化锂吸收式制冷是利用“溴化锂——水”组成二元溶液为工质,来完成制冷循环的。其中水为制冷剂,溴化锂为吸收剂,具体过程分为二部分:第一部分,溴化锂水溶液在发生器被热源加热沸腾,产生出制冷剂蒸汽在冷凝器中被被冷凝为冷剂水。冷剂水经U形管节流进入蒸发器,经蒸发器泵在低压条件下喷淋,冷剂水蒸发,吸收载冷剂的热量,产生制冷效应。冷凝过程产生的凝结热被冷却水携带到制冷系统外。第二部分,发生器流出的浓溶液。中间浓度溶液被吸收器泵输送并喷淋,吸收在蒸发器内由冷剂水蒸发出来的冷剂蒸汽变为稀溶液。稀溶液由发生器泵输送至发生器,重新被热源加热产生冷剂蒸汽再次形成浓溶液,进入下一个循环期。
/ _7 r) k8 `$ b! u; z) O: u' F# ~5 f8 C7 C; c
制冷剂氨,对人体有刺激,并且易爆,在机场这个特定环境中是不可能使用的。而氟里昂11,12无毒,无味没有爆炸危险,而且热稳定性好;但氯氟烃物质中氯离子破坏大气臭氧层,使太阳部分有害紫外线直接照射在地球上,对人体的影响:将造成皮肤癌的增加;人眼睛易生白内障,减弱人的免疫力。对地球表面的影响:整体地球温室效应增强,气温升高,南北极冰的熔化,将造成海平面上升陆地减少,大雾增多。对生物的影响:300种农作物中的2/3将造成危害,特别是对薯类作物影响更大,臭氧层下降25%土豆产量下降20%;对海洋生物也有影响,如在20m内水深活动的鱼虾等将有所减少。于是产生了世界性的禁氟活动——即蒙物利尔协定书。1990年6月又在英国伦敦把确定的CFC限制使用时间表提前,发达国家2000年前不许使用,发展中国家可再延长10年。近年来,随着保护地球、保护人类的呼声无CFC替代品的研究已经有了很大的发展,新型无公害的替代品已得到应用。
" X& ]& t- {0 {6 U1 P/ }! j6 a4 v+ N$ y$ X, R
溴化锂吸收式制冷机自二十世纪三十年代问世以来,历经半个多世纪,在机组结构,性能和型式各方面都有很大的变化和发展,而生产数量和应用范围更是突飞猛进的扩展。溴化锂水溶液是由固体的溴化锂溶质溶解在水溶剂中而成。它是理想的吸收式制冷机的工质,因为在常压下,水的沸点是100℃,而溴化锂的沸点为1265℃,两者相差甚大,因此,溶液沸腾时产生的蒸汽几乎都是水的成分,很少带有溴化锂的成分,这样就勿须进行蒸馏就可以得到纯冷剂蒸汽。水作为制冷剂有许多优点:价格低廉,取之方便,汽化潜热大,无毒,无味,不燃烧,不爆炸等。. }; E: O( T" W+ I
9 C' ^! E% Y4 h% \压缩制冷与吸收制冷除以上区别外还有一些区别现列表如下:
4 {! r( L9 ^" s% q4 d( Z
- {2 ]0 ~6 @3 l: h. Q 压缩制冷 吸收制冷
0 d# ^2 O: K2 L0 f) I6 c) T设 x0 d5 S! f1 Q* Y7 m
备) C" _* \- S$ t
: \5 n1 V* D' s9 Y4 Q' g比1 D+ @8 c. g- Z
+ b9 n. e4 H& m! J; z/ ?较
# Y3 ~0 _- L, U) q: [& ]1 i4 b 体积 小 大
& i) @/ b% U, k. w! R单台制冷量 小 大
, J8 C4 T, c0 h4 I; S" z$ f噪声 大 小
& `, O& W2 j. Z2 N# a& Y$ i维修量 大 小
3 t: ]+ o% }( W1 t+ T单台价格 小 高
! E6 s; i. G6 [1 C7 O1 N2 D制冷剂
/ E( M7 a# I! y2 f% m比较 ! h5 L' x% q: O# h' }$ v# {1 d6 y/ C" C
有无公害 有 地 5 y8 R( r2 V( Q7 h! u0 o
使用期限 2010 无限制 , I8 T" k) J- k7 Z8 T
整体
# y& q g8 n* P0 v6 o3 y7 v. ]1 L站房
! Y0 R+ n" ]2 Y- M) T! m 一次性投资 小 大 9 E! G2 @( q5 a. i+ S/ d
运行费用 大 小 J; x& u j' G: q- ^ l. ~
! o. Q8 u0 K( F
综上所述两种制冷方式各有优缺点,虽然吸收式制冷机体积较大,但压缩制冷机单台制冷量小,选用的台数就要多于吸收机,就所占站房面积相差不多;况且近年来吸收机的发展使其体积已综小了许多;吸收机机体内无运动部件,只由几个换热器和泵组成,其噪音低,维修量也大大低于压缩机。另外虽然一次性投资吸收式制冷机的费用大一些,而其运行费比压缩机少很多,两者之和,吸收机费用小于压缩机。5 D6 @4 b0 a$ i. ~1 \9 i) ^4 s
8 `* v7 s/ b/ Z7 m又因首都国际机场航站区集中供热中心内,共有燃油燃气蒸汽锅炉(75t/h)九台。冬季用蒸汽换热水送往各用户。而夏季蒸汽供应很少,大部分设备闲置在那里。就机场制冷站特殊地理位置,以整体站房及现有蒸汽原的具体情况,采用蒸汽型双效溴化锂吸收式制冷方式。此方案除了制冷机,制冷剂本身优点之外,还有利用环境保护,充分发挥锅炉的使用效率。
, W. |1 e, _2 D# k" p* Q
; ~, o$ k; f" o: {) }# R
- H6 D; m7 m+ Q5 N9 G. u$ O) @2 m5 `
三、工艺布置设计3 G) h9 x( I' r! n/ M3 _) d: {' N8 q
/ k! }% V a: ]1 c$ @5 W首都国际机场制冷站工艺布置图见附录(一)。采用这样的工艺布置理由如下:依照常规首都国际机场制冷站需占地一方平方米以上,而机场所能提供的建设用地只有8100平方米。为不影响指挥塔视线建筑物限高24米。同时布置机房,泵房,冷却塔及管道困难很大,施工中困难也很多。于是站房设计采取了多层布置,并附带一个辅助楼,供办公及生活之用。主机房地上一层为制冷机房,地下一层即半地下室为水泵房。这样水泵噪音被控制在制冷站厂区内。顶层布置冷却塔,最高点距离地面23米。总占地面积2898平方米。$ F0 ~2 q! B' S& Q6 W% O$ ?
& R' H: F0 y0 F3 D
在工艺布置设计中最为困难的是管道的布置,站内流程中最粗的管道直径有1200mm,多数管道直径在350-1000mm之间。并且错综复地排列与联接在一起,如果采用单独支吊架形式安装,那么泵房和主机房内纵横的管道与参差不齐的支架交织在一起,必然杂乱无章,很不美观。采取统一整体布置管道势在必行,管道排列有序,站房整齐美观设计中在主机房水泵房之间增设了一管道夹层,这是本设计中很有特色的地方,为不增加建筑面积夹层高度定为2.2米。大管道在管道层内落地支承,支点距离根据管道的直径来决定,如ф800的管道支点距离在900-1000mm之间。使整个管道的重量均匀地分布于夹层地面上,也节约了大量支架用钢材。由于夹层内空间狭小,使得管道保温施工困难,而管道保温是制冷站保证送水温度关键的一个环节,阻燃型聚氨脂发泡保温材料是目前国际,国内较好的保温材料,施工中采用了专用模具发泡保温,局部施工困难地方采用聚氨脂保温瓦,外包镀锌钢板。在夹地板上,墙上开有通风孔,窗。使得整个管道夹层紧密而不乱,密布又有微风流动,银白色的镀锌板反射着从窗外透入的光线,增加了夹层内的照度。由于管道夹层的设置,使得水泵房,主机房内设备排列井井有条,管道林立整齐,为设备的安装,维修提供了方便。 T4 }- h# ^# g" e. m$ i
6 j) \- M9 w) ~2 g7 X& Z$ P
& Z4 w) f" [9 j! ~" _8 b
/ w; ?& E: x8 `$ l/ ]" F四、空调冷水系统/ q3 K$ n1 ~" ~9 N
, M' W. ^) j9 Z {. H/ w首都国际机场制冷站为大型制冷站,它为航站区主要几大建筑物提供冷源。本站房空调水系统的输配用电,约占站房动力用电的30%。因此,降低空调水系统的输配用电量是节约用电的一个重要环节。各建筑物的用冷系数不同,而且冷负荷变化多样,具体情况如下:. ^& [7 ^% g* n) l4 V) a, o
8 n3 }9 L" \' O# M
(一)甲方提供的冷负荷为最大负荷,设计水流量时要根据最大的冷负荷设计。而实际上出现最大冷负荷的时间,即按满负荷运动时间很短。绝大部分时间是在部分负荷条件下运行。
# n1 d# |% w2 C* Q: L& C1 Q2 e1 B" D4 o
4 [; q9 l3 s5 Q, k0 c' k& u x(二)本制冷站供冷面积为44万平方米,分为三个大系统,距离远则一、二千米;近则几百米。如果按照各系统构成制冷体系,那么每个系统都得设计制冷备用量,将造成冷机组台数多,占据主机房面积大,冷水泵扬程高,耗电量大等问题。6 p2 |. }2 b% `) W
# i' ~# u# m$ d# C( M5 \9 y(三)在本站提供冷源的三大系统中,建筑是由不同的设计单位于不同的年代设计的,有的在设计中,有的在改造中。每个系统的冷负荷都以各建筑物特性变化着。如新倏机楼为现代建筑,有大面积的玻璃幕墙,保温效果不好,失冷量将随室外温度变化而产生很大变化。新老候机楼大厅内的人流变化也很大,随飞机起落架次多与少,人流则大与小,冷负荷是一个随机值。又如宾馆,饭店中的冷负荷则随客流量的大小,客流的活动而变化。这都给运行调试带来困难。7 t$ C( H* S5 Z6 }' W! v
) s$ t9 k+ J8 {3 }$ E8 t! Q
国家标准(GB50189-93)《旅游,旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准》中论述到:当遇到某个或几个与环路比其余环路压差相差悬殊(如阻力差10kPa以上者),则这些环路就应增设二次循环水泵。采用变频调速装置对冷冻水泵进行交流量调节,会带来节电效果。例如在香山饭店选用变频调速装置,对水泵进行变流量调节,在两年内就全部回收投资。
9 E4 a; G# N5 Z; X2 P! M3 d( x% R! {. b: a
为确保空调系统的参数,又节约能源,操作方便。本制冷站冷水系统采用闭式循环,双环路变流量系统。一环由初级泵和溴化锂制冷机组组成,为定流量系统;二环,由次级泵和冷冻水管网组成,为变流量系统,共三个。见附录(二)。
4 y: b$ C# q8 Y5 N. g
( B. Z' ?) w1 y( `3 z( {8 O8 j定流量系统,制冷机组和水泵均为满负荷工作,充分发挥制冷机组的效率。各系统均有公共制冷备用量。根据制冷机组冷冻水出口温度和设在冷冻水送、回水路间的旁通阀的回水量来控制制冷机组的运行台数。当回水量达6. 5℃时,可停止一台制冷机组及相应的初级泵和冷却水系统的运行。当冷冻水出口温度高于8℃时,启动一台制冷机组及其相应的初级泵和冷却水系统。* r# ], }; i1 Q
! n) q/ ?* R" T6 L7 X在三个变流量系统中采用了高效的变频调速装置,根据空调负荷的变化,通过设在各系统冷冻水送,回水管路间旁通流量信号来控制次级泵的运行台数。随着冷负荷的变化变频泵调节冷冻水流量的大小。当空调负荷变小时旁通回水量增加,变频调速装置下调频率,降低变频泵转速,减小冷冻水流量,变频高速装置上调频率,提高变频泵转速,增加冷冻水流量,当达到回流下限值时,启动一台该系统非变频泵。
9 R& d" t" ^7 N2 n6 B* W' Y6 d# b4 b
4 h6 @& Z1 c+ |# d0 b整体空调水冷系统采用自动化控制,为了确保运行的正常进行,在冷冻水、冷却水、蒸汽等系统中的温度、压力、流量参数均由微机控制台进行远距离测量和显示,并能及时进行控制。补水系统、加药系统也采用了自动控制。6 ]% J+ i3 A. S7 C5 m
: T+ b1 h& Y6 U5 G
1 h- u3 M/ U! R- K. ]
& Z& o9 Q! B1 V l3 D五、结论
; [3 r/ z9 U/ \; j* u9 _9 [7 L! Z( x9 D
综上所述,首都国际机场制冷站机组之多,系统之大在我院的动力设计项目中尚属首次,本设计现已完成,施工也在收尾,于1998年单系统试运行成功,将于1999年夏季全系统调试运行。上述仅为设计过程中三个很重要问题的分析,通过分析,可以得到如下结论:8 \# V9 H9 P, W5 A5 ?" F* M7 U
$ E" }5 h2 r( a
第一,采用蒸汽型双效溴化锂吸收式制冷机是正确的设备选型,噪声低,节电,维修量小,有利于环境保护,操作方便,自动化控制程度高。4 w9 ~/ A5 F# O
& C) h, H5 j8 j第二,工艺布置合理,紧凑,有特色。由于采用了管道夹层,制冷机房,水泵房设备及管道布置整齐,美观,节约了支撑管道材料,为维修提供了必要的空间。
5 P7 `" S! J2 J
! t! S' O' f3 M# u第三,冷水系统采用一,二次循环,二次循环采用变频调节是国内大型冷水系统设计首创,一次循环满负荷运行,二次循环变流量运行可节约能源,为降低运行成本奠定了基础。
( H. O3 x* f; S* k" y8 C% ~
" B2 t; O( w* Z根据上述结论,可以认为首都国际机场制冷站设计在设备选型,工艺布置,冷水系统流程设计达到了国内先进水平,在自动控制方面达到了国际先进水平,满足用户要求,为我院赢得了声誉。 |
|
|
E-mail: w71jj@163.com QQ:165313021 Tel: 18802118848
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 15 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-11-17
- 注册时间
- 2002-10-4
- 帖子
- 5
- 精华
- 0
- 积分
- 67
- 阅读权限
- 10
- UID
- 220

- 威望
- 0 点
- 经验
- 15 点
- 积分
- 67
- 帖子
- 5
|
不是书呆子,是用溴化锂的回扣、设计费很高。
, V% H! I( C, _( `0 d说什么用氨会爆炸?不知道是哪里听来的。如果要说环保,中央空调用氨做制冷剂是很好的。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 4 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2005-12-4
- 注册时间
- 2002-11-14
- 帖子
- 1
- 精华
- 0
- 积分
- 14
- 阅读权限
- 10
- UID
- 333

- 威望
- 0 点
- 经验
- 4 点
- 积分
- 14
- 帖子
- 1
|
|
溴化锂制冷机带来的环境污染是非常高的,而且非常危险。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 665 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 150 ¥
- 最后登录
- 2007-8-3
- 注册时间
- 2002-10-14
- 帖子
- 290
- 精华
- 1
- 积分
- 4201
- 阅读权限
- 100
- UID
- 238
  
- 威望
- 0 点
- 经验
- 665 点
- 积分
- 4201
- 帖子
- 290
|
|
这么大的项目,会出这么大的问题!为什么没有人在技术上进行监督? |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 706 点
- 威望
- 20 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2008-9-9
- 注册时间
- 2003-7-17
- 帖子
- 237
- 精华
- 3
- 积分
- 2851
- 阅读权限
- 100
- UID
- 1394
 
- 威望
- 20 点
- 经验
- 706 点
- 积分
- 2851
- 帖子
- 237
|
|
燃气就没有污染了吗,中国自有氨制冷以来从未有燃爆的报道,苏北发生过一次氨瓶液爆,佳木斯肉类厂发生过一次管道液爆,除此未见其他报道。杞人忧天。 |
|
|
老实人说老实话
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 192 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2004-9-15
- 注册时间
- 2003-10-25
- 帖子
- 85
- 精华
- 1
- 积分
- 782
- 阅读权限
- 50
- UID
- 2027

- 威望
- 0 点
- 经验
- 192 点
- 积分
- 782
- 帖子
- 85
|
|
这个工程是大,是谁拿下这个蛋糕。总体设计我认为没有多大问题,蒸汽有富裕,你怎能说呢?现在用电又紧张了,看来溴化锂制冷机还能活十年(不知什么时候用电不紧张)溴化锂制冷机会者不难,难者不会,看你的水平如何了! |
|
|
生活是美好的,美好的生活需要我们大家来创造的。我是开心的花儿,希望能带给你愉悦的心情~~~~~~
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 211 点
- 威望
- 15 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2007-11-12
- 注册时间
- 2003-8-8
- 帖子
- 67
- 精华
- 0
- 积分
- 937
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1625

- 威望
- 15 点
- 经验
- 211 点
- 积分
- 937
- 帖子
- 67
|
|
我倒觉得首都机场制冷设计是较完美的.诚如李薇文章所述,"首都国际机场航站区集中供热中心内,共有燃油燃气蒸汽锅炉(75t/h)九台。冬季用蒸汽换热水送往各用户。而夏季蒸汽供应很少,大部分设备闲置在那里。就机场制冷站特殊地理位置,以整体站房及现有蒸汽原的具体情况,采用蒸汽型双效溴化锂吸收式制冷方式"。既然如此,大家还能说设计者是书呆子吗?Q123456仅计算运行能耗,为什么不和压缩式制冷机比较维修费用、冷媒消耗费用、建站时多出的变电站费用及维护费用呢?据我所知,压缩式制冷机一旦机头部分损坏那费用就海了。我们对一个技术人员的评价一定要公正、客观、详尽。并调查以后在发言。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 211 点
- 威望
- 15 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2007-11-12
- 注册时间
- 2003-8-8
- 帖子
- 67
- 精华
- 0
- 积分
- 937
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1625

- 威望
- 15 点
- 经验
- 211 点
- 积分
- 937
- 帖子
- 67
|
|
大部分人不喜欢溴化锂制冷机可能觉得溴化锂制冷机流程较复杂,实际上相当一部分问题的出现主要是使用者使用不当所致。 |
|
|
|
|
|
|
|
- 在线时间
- 0 小时
- 经验
- 196 点
- 威望
- 0 点
- 压缩币
- 0 ¥
- 最后登录
- 2005-9-15
- 注册时间
- 2003-9-12
- 帖子
- 88
- 精华
- 0
- 积分
- 804
- 阅读权限
- 50
- UID
- 1809

- 威望
- 0 点
- 经验
- 196 点
- 积分
- 804
- 帖子
- 88
|
回杭西:* _, t8 Y# Y* Z) X
难道你想用活塞机吗?!1 Q2 C" p+ N+ r' o
大型空调工程,欧美绝大多数是离心机,溴化锂国内重庆前几年就试制了三效机,但大型空调工程市场最终是向离心机倾斜。 |
|
|
希望与诸位大虾多多交流!!!yangdongfu@126.com
|
|
|
|
|
|
压缩机生态圈
|