普传PI9000 系列变频器在电梯(货梯)上的应用
8 e1 Y* S/ V* \. X. H; [' ~来源:大连普传科技有限公司7 o; F' l4 A6 c" h$ I( J$ K
' _7 W, Y# @% \' K5 a
一、概述& a5 C2 Q7 g+ n+ g
电梯常见于高层建筑如住宅、商场、写字楼及工厂等,分为货梯和客梯。货梯作为货物转运可减少人力成本降低劳动强度、客梯作为载人可方便人们出入,是我们日常生活中必不可少的一种乘降设备。它主要由曳引机(绞车)、导轨、对重装置、安全装置(如限速器、安全钳和缓冲器等)、信号操纵系统、轿厢与厅门等组成。0 t% I$ t+ v! s5 V+ L
最早的电梯采用直流曳引电机直流调速器,但直流电机故障率高的维护成本比较高;近代已逐渐被交流异步电机及变频器所取代。随着变频技术的发展目前电梯大多采用的矢量控制型变频器,它具备优良的低速转矩特性、动态响应速度快、电机参数自学习可以使电机与变频器更好的匹配达到最佳控制效果。
! K. m4 O5 u1 [) x二、现场改造实例0 a1 U. K" o$ ]. V2 |6 U, d( ~! w  B1 C
揭西潜威电线厂。现场有两条新装的货梯,电梯的荷载重量都是3 吨,电梯本身自重1吨,楼层总共有3 层。曳引电机是变频三相异步电机,功率15KW、电机额定电流33A、额定频率35HZ,额定电压360V6 极电机。电机及曳引机规格型号如图。
- r9 }3 \$ Q: G, h: t" J: O. z; Z  K' ?
普传经销商原先为该客户选配的普传PI7800 系列 018G3 的通用型变频器,没有配制动单元跟制动电阻,就到现场安装调试。安装配线如图。' ?/ X3 t6 \& Z0 g9 v  Y/ m( R8 ?2 a
- }" T! Q2 _6 d1 S% S; h: b- ~4 t
变频器的运行信号、运行频率由控制器给定,同时变频需要输出一个运行信号跟一个故障信号到控制器。客户自行调试运行后、变频器跳“OC-P”,经电话与客户沟通调整参数后,机器能正常启动。不载货物机器能正常运行,电梯上升时电流达到39A左右,下降时电流约为14A左右。但一载上货物,变频器就拖不动负载了。运行一下即跳“OC-P”。与客户再沟通调整变频器转矩提升相关参数,F07=10,F08=26,该变频器勉强能拖动负载,但使用中会经常跳故障、且停机平层不稳、下降时还会跳“OU”。
( D! k& |8 h. A7 G, ]3 }0 [鉴于这种情况最终决定选用普传最新产品(基于DSP 的高性能矢量型变频器)PI9200018G3,并配置制动单元及制动电阻,再试一下做个对比。安装配线如图。
8 R0 k1 E5 ^) \, u
- J0 b/ |9 l1 I& A" ]5 Q变频器现场参数设置,如下:
/ d6 a0 L& f/ v( x7 ?; z按电机铭牌参数,
" _+ W) w# ]* T* t功能码        功能码值        说明( S7 V) \; F0 J8 |
b0.00        1        电机类型选择为异步变频电机/ J( U& i- ]0 b
b0.01        15        设置电机额定功率为15KW
+ C7 J0 A+ p3 `0 V0 Mb0.02        360        设置电机额定电压为360V
; [( t8 j+ g7 eb0.03        33        设置电机额定电流为33A
; k& J  d! R# |" D) g% mb0.04        35        设置电机额定频率为35Hz
. e4 |" @+ A) R  _0 vb0.05        960        设置电机额定转速为960rpm
% w+ a: I" m9 g! fb0.27        1        自学习选择为异步电机参数静止自学习
  _8 }1 n, d& ^$ q; `, @1 m& O9 s3 u8 e, o9 }
电机参数自学习后,2 R+ U# Z& b8 a# H; D6 r& U
功能码        功能码值        说明5 ~0 d8 _4 Y0 Y$ o' I
F0.00        0        无PG 矢量控制3 r4 `0 H$ p8 |. _7 h
F0.03        6        频率源主设为多段速运行设定
& W; _) C4 {( A7 pF0.11        1        命令源选择为端子台控制- B7 m% u+ Q2 s5 D7 y
F0.13        10        加速时间1 设为10S
$ ~$ n' y  _$ ]) T8 x/ UF0.14        15        减速时间1 设为15S2 ^, E2 n; {/ Q5 S0 P1 S' [: L
F1.02        12        DI3 端子功能选择为多段速端子1
/ c1 r( N9 G; l. TF1.03        13        DI4 端子功能选择为多段速端子2% K! X0 K! g( j, W9 u; h
E1.01        70        1 段速设为70%,即35Hz
6 l7 J9 U3 P  rE1.02        30        2 段速设为30%,即15Hz
: D/ e' j1 M8 I- S. ~; T8 }- z# z$ |, c
其余参数为出厂值不变。- M- T$ Q6 S7 K' K% D+ U: E( J3 C# M
通过端子 DI1、DI2 控制电机正反转;继电器输出1、继电器输出2 分别为故障输出信号和变频器运行中信号,送给上位机;电梯高速运行为35Hz,低速运行为15Hz。试运行,在停机时变频器报“03”故障(减速过电流)。查看电梯在停机时,是直接抱闸刹车停机,修改参数F3.07=1,变频器由减速停车改为自由停车,再试机正常运行。
1 ?: v; R  t6 A点动测试电机的正反转方向、点动测试电机的高低速度是否合适。确定没问题后,开始运行电梯(满载,装了货物)。先用手动控制让电梯上升、从一楼直接上升到三楼,监控上升时变频的运行电流。启动运行后,电流平稳上升,最大瞬间电流为43A;之后,电流回到35A 左右。再测试下降,从3 楼下降到1 楼、电流在8A 至10A 之间变化,电梯运行平稳。下降过程中,制动单元开始工作。监控变频器直流母线电压,上升时为560V 左右。下降时,到630V 左右,制动单元开始工作,电压就保持在630V 左右,机器正常运行无过压现象。
4 R- J3 w. K2 e手动运行后改为自动运行。让客户按常规操控运行一楼、二楼、三楼,让电梯自动停层。监控变频器的运行状态。整个运行过程中,变频器的各项监控数据都正常。但,客户反映电梯在启动时很平稳,但在高速变低速时出现急刹车、震动比较大。修改参数F0.14 减速时间由15S 减为5S, 多段速 E2.02(低速参数)=20(20%)由15Hz 降为10HZ。再运行,监控电流电压没有明显变化,在上升时瞬间电流也在43A,正常运行电流在35A 左右。下降时,电压也很稳定,电梯运行正常,客户感觉满意。
* j7 ~+ U" m: O: N- D通过整个的一个调试对比,说明普传PI9000 系列变频器低频特性突出、变频器性能更优越,对比之前客户用的7800 系列的变频器效果要好的多,PI9000 系列矢量型变频器更适合用于电梯这类负载,可以大胆地在该行业应用和推广。# {2 U* D# m1 T# x1 k6 E! p) R
三、选型注意事项4 |2 A$ a3 G' _# q" b; P
电梯用变频器一般选择 G 型通用型并至少比电机放大一档,通过观察电梯运行时的最大电流做依据合理选择;变频器参数设置上首先要满足客户操控要求、性能提升参数需要经过多次试车最终合理设置;变频器必须按现场电机铭牌正确设置电机的相关参数、然后进行电机参数自学习,像这种负载无法脱离的场合要选择静止自学习方式;抱闸刹车与变频器减速时间、时序要控制好,最简单的是讲变频器设置为自由停车方式,防止变频器停止输出前电机抱闸加上去。
# x9 a, ^' I% `% f3 m5 N  M附录,现场图片:. }! j+ v- Y1 b( T! ^$ n

# ?5 y. N+ }  F
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

© 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

GMT+8, 2026-8-7 19:12 , Processed in 0.169859 second(s), 24 queries .

回顶部 安全联盟站长平台