冷库常年昼夜不息地运转,难免会出现些或多或少的小毛病,遇到以下这些小故障时,该如何做出及时又准确的处理呢?; X$ {/ b$ \+ w3 i6 y
组合冷库不制冷或制冷效果差:
( e# H6 f- Q( g1、检查制冷机的冷凝器上是否脏;
3 [- E2 z8 \! K$ }4 S+ f2、检查库内蒸发器上是否积霜过厚;
7 d3 R+ s! [5 q7 X6 l3、检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏),并请专业冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理;
: _1 D* L% ]2 Q: C! i4、检查冷库门的密封是否完好并排除之;
# x+ a) d4 A( h' [; h" ?( V5 ^* V5、检查冷库的制冷机是否工作;
4 Y" M0 s* H6 \; |6、查冷库电脑控制器的参数设定是否正确;
3 y( ~, D3 q/ f9 r, `7、检查冷库的控制器是否失灵并更换之。
2 ^- Q3 }, [/ G特别提醒:经常观察冷库设备压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。1 l' u$ G& D  S2 L, @8 l/ w; L
组合冷库门启动频繁,长时间不启动,长时间开机不停止或库温不到就停机:
' F& g* R* z1 i* l( b8 y& q, d; x检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。: F7 C( V3 z" S+ e% ^0 G
控制器的参数设定有误:重新设定即可。
( g5 d# Q5 J! ^库内照明灯不亮:检查开关是否失灵,灯泡是否损坏。检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水。
" Q% \8 v8 p4 a+ y/ D组合冷库门关闭不严密:调节库门上的合页和门锁与库体之间的间距。