冷库常年昼夜不息地运转,难免会出现些或多或少的小毛病,遇到以下这些小故障时,该如何做出及时又准确的处理呢?, U& y% O$ F+ p1 b' k1 J8 u
组合冷库不制冷或制冷效果差:
  A3 n' V) d4 |/ a; l1、检查制冷机的冷凝器上是否脏;) L3 M+ r# g% o8 \) j  s! l& J2 [/ v
2、检查库内蒸发器上是否积霜过厚;
3 p1 c+ p; W& j* B$ `1 W; v3、检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏),并请专业冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理;/ t9 a3 d! r; V- {
4、检查冷库门的密封是否完好并排除之;
+ T' H% y- b" x. U* Z1 X5 r/ A5、检查冷库的制冷机是否工作;
0 z+ v: e  j2 q" D9 ], F; V6、查冷库电脑控制器的参数设定是否正确;
8 O* l7 s  W1 @7、检查冷库的控制器是否失灵并更换之。
4 [6 T0 W3 t, b6 H8 a特别提醒:经常观察冷库设备压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。
* U1 a9 i( w; O$ c! U! [9 t6 x组合冷库门启动频繁,长时间不启动,长时间开机不停止或库温不到就停机:6 E- {8 W; R  i% U' a
检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。$ n$ \" r# F6 L$ [$ g" @5 |
控制器的参数设定有误:重新设定即可。: v! }; p$ ^0 c) C* r2 ]
库内照明灯不亮:检查开关是否失灵,灯泡是否损坏。检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水。2 N/ y9 p& b6 d, ^! q. \
组合冷库门关闭不严密:调节库门上的合页和门锁与库体之间的间距。. P+ ]* b1 |3 w1 @" m8 H