冷库常年昼夜不息地运转,难免会出现些或多或少的小毛病,遇到以下这些小故障时,该如何做出及时又准确的处理呢?
3 W- B# q' j) Y# b组合冷库不制冷或制冷效果差:
' {2 @& R4 H5 n& j" r: N2 [1、检查制冷机的冷凝器上是否脏;
0 @$ W9 {. _' P4 F% U, j% X: g2、检查库内蒸发器上是否积霜过厚;
7 A: T  S$ o% k' q3、检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏),并请专业冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理;
3 S5 f9 X& b8 t' d) o* H" D4、检查冷库门的密封是否完好并排除之;; G( P8 l- U  R, Q0 A
5、检查冷库的制冷机是否工作;
$ \" f7 O3 ?& [# B( g6、查冷库电脑控制器的参数设定是否正确;
- i2 {; V. Z2 K1 S; s7、检查冷库的控制器是否失灵并更换之。
  _4 z$ _' z! n9 z特别提醒:经常观察冷库设备压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。5 t! ]% [6 J( j1 @
组合冷库门启动频繁,长时间不启动,长时间开机不停止或库温不到就停机:
8 m8 v& X, E* M# t检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。1 x/ b5 X) y/ u3 r' t
控制器的参数设定有误:重新设定即可。
  i6 h3 Z  X% ^$ I4 F% y- d+ l. {库内照明灯不亮:检查开关是否失灵,灯泡是否损坏。检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水。$ `  p' P4 L0 r# M
组合冷库门关闭不严密:调节库门上的合页和门锁与库体之间的间距。