冷库常年昼夜不息地运转,难免会出现些或多或少的小毛病,遇到以下这些小故障时,该如何做出及时又准确的处理呢?% x% D1 z" D% i- \% A
组合冷库不制冷或制冷效果差:1 N2 Q1 t2 S* y1 |* J! R9 z
1、检查制冷机的冷凝器上是否脏;: w/ v2 S7 k% u4 f
2、检查库内蒸发器上是否积霜过厚;
* U8 e8 Q" B" {6 K# a& S  ~3、检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏),并请专业冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理;
4 ~: r' m# A) {/ I0 M( J3 F2 U4、检查冷库门的密封是否完好并排除之;
) Y8 n' }/ X0 N7 t; F/ S5、检查冷库的制冷机是否工作;$ }! v) U$ F1 w9 S3 E( ^0 U* [
6、查冷库电脑控制器的参数设定是否正确;
0 ~  ~! C- T" p7、检查冷库的控制器是否失灵并更换之。
8 L8 F4 t1 b4 j8 e+ l# M特别提醒:经常观察冷库设备压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。! `- ~% Q9 M' }  v/ @6 [5 z" ]0 H, c
组合冷库门启动频繁,长时间不启动,长时间开机不停止或库温不到就停机:
: z  u+ ^/ Y" K1 o检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。
5 |' y7 h7 N. o2 y9 K. z6 Y控制器的参数设定有误:重新设定即可。
% D! B6 \/ h6 K, j7 d/ G4 Z库内照明灯不亮:检查开关是否失灵,灯泡是否损坏。检查时要截断电源,安装灯罩时要注意灯的防水。
: s8 G$ u: `# [% b  [+ k组合冷库门关闭不严密:调节库门上的合页和门锁与库体之间的间距。3 j! C& r/ ?; R) J