俺没设计过。
一般冷水管路设有三个水箱:膨胀水箱、集水箱和分水箱。膨胀水箱必须高于冷水管路的最高点,并和下面的集水箱连接。冷水水泵运转,膨胀水箱水位下降,自动补水,此时不补水可能有三个原因:膨胀水箱与集水箱之间的阀门没打开(阀门位置指示有时会误导人的)、水泵进出口阀门没开、管道内空气过多(管路局部高点应装阀排气)。
一般都是通过膨胀水箱里的浮球阀,用自来水进行补充,与膨胀水箱水位高低有关,与回水压力无关的。
是不是没装浮球阀?
5
1731
大学生
你怎么知道补不进去?