发表于 2005-6-2 08:38 |只看该作者 |倒序浏览
我设计一个冷水管道,在最高点回水管上设计一个膨胀水箱,我没有发现水能进去,只好定时用管道泵打到0.4MPa.这里回水管不在一个高度上,过一个马路需要一个爬高。不知同行补水问题如何解决的?
天天看贴,有时也回贴!QQ  240495603
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
2
发表于 2005-6-3 14:26 |只看该作者

俺没设计过。

一般冷水管路设有三个水箱:膨胀水箱、集水箱和分水箱。膨胀水箱必须高于冷水管路的最高点,并和下面的集水箱连接。冷水水泵运转,膨胀水箱水位下降,自动补水,此时不补水可能有三个原因:膨胀水箱与集水箱之间的阀门没打开(阀门位置指示有时会误导人的)、水泵进出口阀门没开、管道内空气过多(管路局部高点应装阀排气)。

动力行业,我喜欢!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

2981

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
3 点
经验
725 点
积分
2981
帖子
305
3
发表于 2005-6-4 23:06 |只看该作者
管道里的空气很多,这是一个重要原因,现在我已装上自动排空阀,是不是补水压力一定要大于冷水回水压力,可是我们这回水压力有1。5kgf/cm2。
天天看贴,有时也回贴!QQ  240495603
回复

使用道具 举报

70

主题

0

好友

5601

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
25 点
经验
1343 点
积分
5601
帖子
489
4
发表于 2005-6-8 16:38 |只看该作者

一般都是通过膨胀水箱里的浮球阀,用自来水进行补充,与膨胀水箱水位高低有关,与回水压力无关的。

是不是没装浮球阀?

动力行业,我喜欢!
回复

使用道具 举报

5

主题

0

好友

1731

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
0 点
经验
477 点
积分
1731
帖子
138
5
发表于 2005-6-8 23:26 |只看该作者

你怎么知道补不进去?

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

248

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
72 点
积分
248
帖子
16
6
发表于 2005-6-9 17:44 |只看该作者
俺不知道
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

2831

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

威望
5 点
经验
701 点
积分
2831
帖子
309
7
发表于 2005-6-11 01:17 |只看该作者
最高点回水是否仍然有压力,而这个压力刚好你水箱这么段水的压力而无法补充。
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

101

积分

小学生

Rank: 2

威望
0 点
经验
25 点
积分
101
帖子
7
8
发表于 2005-8-5 14:13 |只看该作者
你可加大膨胀水箱的容积,让它的压力大于回水压力.还有你让连接点尽量靠近冷冻泵的进水方.