[产品讨论] 怎样来改善医用压缩空气的品质呢?

[复制链接]

270

主题

0

好友

4185

积分

博士

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

威望
2 点
经验
3311 点
积分
4185
帖子
316
跳转到指定楼层
1
发表于 2016-9-7 10:33 |只看该作者 |倒序浏览
医用气体工程包括:氧气供应系统,真空吸引系统,压缩空气供应系统,混合气体供应系统,这些气体供应都直接或者间接的与病人接触,就会带来许多隐患的问题,所以洁净的压缩空气在医用中是至关重要的。
& O+ v* `  }* |# R* M0 R' T$ i! t$ A+ e0 B2 M
压缩空气在各医院主要有一下几种用途: - H  [: q& m) f

$ d, q2 \, `, g2 l- h" c* \1、用于呼吸系统和麻醉系统(必须保证空气洁净); 
% [) B- X5 H  b, ?- D2 x2、作为治疗呼吸系统疾病的患者使用喷雾疗法的介质; 8 o9 W+ i7 K7 |/ C& F! i/ Z+ F
3、作为早产婴儿保温箱人工呼吸器等氧气浓度调整的介质; 4 B, c. p% v5 D. G1 K& ~3 Z# t& ?# e
4、作为循环机器及牙科设备机组的动力; 
3 x8 d: V& ~  L8 f( U" I7 D# X# g5、作为吹除污物及驱动牙科气钻之用。 
! m( C/ ?% o! t0 M+ y2 l8 @' J% J7 \% }
压缩空气中主要杂质分三种,分别是固体颗粒、水和油;其他污染物还包括微生物和气态污染物。 
) I& O  X9 ^! m
0 `- d# e( W0 f0 R$ r1、固体粒子:将加速用气设备的磨损,导致密封失效,另外还容易堵塞管道。 
$ r0 S1 s" ^" M1 {2、水分:是设备、管道和阀门锈蚀的根本原因,冬天结冰还会阻塞气体系统中的小孔通道。 - v6 p% @  a/ O! m3 \; N
3、油:空气中油的危害是最大的,在气动控制中,一滴油能改变气孔的状况。有时阀门密封圈和柱体胀大,造成操作迟缓,严重的甚至堵塞。 
: u  k1 l3 R: Q9 A/ T% e4 v& u7 a" ?. i. z+ P9 T. Z
怎样来改善医用压缩空气的品质呢?& K! L/ H' `- V: H4 q

4 e' t6 r* }' S5 N6 h; }" t8 W医用压缩空气必须达到无臭无味、干燥洁净的高质量高品质要求。要想得到高品质的空气,必须对空气压缩机输出的气体进行处理,首先是考虑去除空气中含量比较多的水份,可以利用贝腾模芯干燥机和高效精密过滤器,就可以达到符合医院使用要求的压缩空气了。 
! @' p! ]' W) f# t. T9 G8 Q) z* I" V" v' s8 p5 Q* Y1 h8 U+ ^
压缩空气净化系统标准配置图; P6 r, A% Q6 q+ z$ K" {% v

/ ^$ C7 B3 j. l
- T2 Q) X  K# U- y" v- L
# d8 e! X* |9 h- y5 q% U  V  k6 A, p. c; K
贝腾模芯干燥机及高效精密过滤器,不仅为完全解决压缩空气中的水、油、尘等问题提供了技术保障,能耗也较传统净化设备大大降低。无热机型需5%的再生气耗,微热机型仅需2%的再气气耗,大大降低了企业的能耗和生产成本。5 j. Z1 b! g: q' m9 n- M" y. f7 Y

$ G1 n, K7 r1 Q: V8 I- _  {如果您对贝腾干燥机感兴趣或有疑问,请直接致电:4000-147-088

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

313

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
2 点
经验
183 点
积分
313
帖子
9
2
发表于 2016-9-7 13:00 |只看该作者
本帖最后由 nanjingzpp 于 2016-9-7 13:03 编辑 % K3 M- H% l) C& ?

9 C6 Y+ v4 S- [/ ~- R! P         
/ X8 E7 i5 s7 M
  @( p4 H. i0 m! E        
  D, _/ \; G7 y6 J部分医用空气的品质要求                                                            $ @* L+ e' R8 `) m
气体种类        油mg/Nm3;  水mg/Nm3;   CO 10-6(v/v)  CO2 10-6    NO和NO2 10-6(v/v) SO2 10-6(v/v) 颗粒物(GB13277.1)*   气味- A) A4 ?3 V, d2 {' p' W; N

) j3 I- D& Z9 M  ^3 P医疗空气    ≤0.1         ≤575           ≤5                      ≤500              ≤2                                        ≤1                   2级              无/ J. S5 v6 k; {- l8 l2 m

+ A4 ~* A  @: P9 u器械空气    ≤0.1          ≤50            --                          --                 --                                      --                    2级              无 + G9 ^5 p" W5 |2 d! {. o* J9 s

5 {; {/ w  [0 K4 d* @  V) ~$ ~- U: A牙科空气    ≤0.1          ≤780          ≤5                       ≤500              ≤2                                  ≤1                   3级              无         ! b% O2 c$ [- \" _  h2 b

" H* ~: a$ s( c) E         1 w" u" [. O6 O! D$ z
                         注:*《压缩空气  第1部分:污染物净化等级》GB13277-2008
8 t7 g& Y4 ^( Y  F7 l3 N1 v* N- l0 E3 `7 s) d
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

313

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
2 点
经验
183 点
积分
313
帖子
9
3
发表于 2016-9-7 13:05 |只看该作者
见《医用气体工程技术规范》GB50751-2012