发表于 2016-9-7 10:33 |只看该作者 |倒序浏览
医用气体工程包括:氧气供应系统,真空吸引系统,压缩空气供应系统,混合气体供应系统,这些气体供应都直接或者间接的与病人接触,就会带来许多隐患的问题,所以洁净的压缩空气在医用中是至关重要的。& q( x8 D" K" W4 y
( {% t& g/ T. q$ \* K" V5 i* \
压缩空气在各医院主要有一下几种用途: 1 Y' ^; D1 S$ b5 f5 E, L+ `9 M2 C

3 E+ `1 I* F# N6 ]: h2 |0 T# E1、用于呼吸系统和麻醉系统(必须保证空气洁净); 
/ i: D. J  p4 M8 q$ f3 n% ~2、作为治疗呼吸系统疾病的患者使用喷雾疗法的介质; 
" L8 A- s3 m5 O  V+ x8 X/ r4 F3、作为早产婴儿保温箱人工呼吸器等氧气浓度调整的介质; 
4 l  d, ?) L" W! ]4 e4、作为循环机器及牙科设备机组的动力; . N8 s" s2 y9 q6 [) I( C
5、作为吹除污物及驱动牙科气钻之用。 
! @' B  U5 ^' v4 }) i( \# }
! \7 `6 }# i2 w( S5 d2 |压缩空气中主要杂质分三种,分别是固体颗粒、水和油;其他污染物还包括微生物和气态污染物。 + W. C# p3 |$ \( i% C

; A$ y5 h6 ?; k6 Y5 R1、固体粒子:将加速用气设备的磨损,导致密封失效,另外还容易堵塞管道。 0 T5 _9 i" S$ _1 y" w* r
2、水分:是设备、管道和阀门锈蚀的根本原因,冬天结冰还会阻塞气体系统中的小孔通道。 ( f* s' j( M. d; Q
3、油:空气中油的危害是最大的,在气动控制中,一滴油能改变气孔的状况。有时阀门密封圈和柱体胀大,造成操作迟缓,严重的甚至堵塞。 
& _, ^- j8 F3 [. ^0 Q+ J
  t1 w( V8 e8 c怎样来改善医用压缩空气的品质呢?! P5 A9 K9 s3 j& x0 b, h- W' |
& B; X% X$ Q" q- f$ C( `
医用压缩空气必须达到无臭无味、干燥洁净的高质量高品质要求。要想得到高品质的空气,必须对空气压缩机输出的气体进行处理,首先是考虑去除空气中含量比较多的水份,可以利用贝腾模芯干燥机和高效精密过滤器,就可以达到符合医院使用要求的压缩空气了。 
1 q# ~( M% Y; w& B4 R
5 r8 y* i) r7 T压缩空气净化系统标准配置图" ], d" m: W  p8 t- b

1 l+ W' g7 p+ M' E9 [$ ]5 t
, i3 h/ Z8 l2 _/ ~- n% f
3 l3 H; }+ S" {) e4 ~0 Q6 K. d5 k5 G5 c2 s0 m0 d
贝腾模芯干燥机及高效精密过滤器,不仅为完全解决压缩空气中的水、油、尘等问题提供了技术保障,能耗也较传统净化设备大大降低。无热机型需5%的再生气耗,微热机型仅需2%的再气气耗,大大降低了企业的能耗和生产成本。
! D5 a2 h! D: _
( `* N& t& H* b: q% ]如果您对贝腾干燥机感兴趣或有疑问,请直接致电:4000-147-088

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

313

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
2 点
经验
183 点
积分
313
帖子
9
2
发表于 2016-9-7 13:00 |只看该作者
本帖最后由 nanjingzpp 于 2016-9-7 13:03 编辑 8 W$ x% h* }+ d* ~, f& a
0 o: F8 }5 H" a: V2 x( e) X; u
         
: f$ ?2 g$ E* ?& f0 e7 B9 _% K( x3 [, B7 }, x
        
% I# e2 c6 l* g. K- f部分医用空气的品质要求                                                            
- Y5 Y; O6 N  S# ~/ l气体种类        油mg/Nm3;  水mg/Nm3;   CO 10-6(v/v)  CO2 10-6    NO和NO2 10-6(v/v) SO2 10-6(v/v) 颗粒物(GB13277.1)*   气味. v( j# i! v1 X& E

- ~" [9 D' n' W. G医疗空气    ≤0.1         ≤575           ≤5                      ≤500              ≤2                                        ≤1                   2级              无
" q6 C; q1 z8 c8 h% [1 t- ]2 q  l% @* _& Y9 _/ P1 t' k
器械空气    ≤0.1          ≤50            --                          --                 --                                      --                    2级              无 - Q; v" p6 h8 f5 {# d4 f$ Y8 |3 j
$ e' k6 e6 U- ?, G" a6 R
牙科空气    ≤0.1          ≤780          ≤5                       ≤500              ≤2                                  ≤1                   3级              无         9 C; G& X1 I3 B( r

' K+ V2 i- i1 e. T1 d         
; R9 Z' M$ ^" H- \5 b                         注:*《压缩空气  第1部分:污染物净化等级》GB13277-2008
- d- L8 K7 j. w: A, s8 I
0 H+ Q- j6 x) ^$ X( k4 N. \
回复

使用道具 举报

2

主题

0

好友

313

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

威望
2 点
经验
183 点
积分
313
帖子
9
3
发表于 2016-9-7 13:05 |只看该作者
见《医用气体工程技术规范》GB50751-2012