换热器做为供热系统中的最常用的换热设备,它运行状况好坏直接影响对外供热质量。分析换热器在运行中存在问题的原因,对换热站实现安全运行、节能降耗工作意义重大。
7 M. ^1 G, d- P! q5 s' m4 G' \% G: \7 H1 ]
(一)换热器内空气未排出# b: `+ }& N% K' @7 K: y2 V M
1 g0 q* w/ s& Y/ k 该换热器本体未设计管程、壳程高点放气阀,这样在一定程度上会影响换热效果。为了减少影响,我们在整个供热系统的供、回水管路的最高点装有放气阀,在运行初期系统充水时以及运行中进行不定期放汽,尽量减少系统内存在空气影响换热效果。( M" p7 k) G d5 s; D
; s, R6 y' J8 \% T8 l5 ~
(二)换热器内存在结垢现象
: ]* G: [5 R1 n8 z* b- j
" J; ]' ^' b9 v$ @ 换热器结垢,将会对换热器的换热效果产生很大的影响,造成换热系数降低,换热效率大大降低,出口水温低。为避免换热器结垢,选择了双纹管式换热器,该换热器换热管的特殊结构,使水在管内流动呈紊流状态,流速较高,不易结垢。在系统停运时,我们将加热器进行了解体检查,内部基本没有结垢现象。
8 ~' O8 E+ D3 f# q3 Z- |5 M
8 x# l' w: m3 O4 B; W' l& c (三)蒸汽量不足; j3 l7 ^0 e. a
: M/ n3 Y$ g+ D! p6 ? 在该系统中,蒸汽计量装置采用涡街流量计,由于安装条件所限,无法满足蒸汽的计量装置安装要求,对于进入换热器的蒸汽量无法得到准确的数据。1 N6 M, h6 s- x1 B* U! n/ z
8 I' [* P! v3 R* l2 x6 `
(四)水路堵塞
; w2 m5 W" ]- n) ]% [* v3 e3 [# \+ P
1 e* m) X0 l, Y6 M: F 换热器水路堵塞会使流经换热器循环水量减少,造成换热器水路出水与进水温差大、压差大,疏水温度高。但在实际运行中,换热器进出口压差△P=0.02MPa左右,厂家提供管程阻力为△P=0.04Mpa,从运行状况分析来看,水路堵塞的可能性不大。在对加热器的解体检查中对各管路进行检查,没有发现堵塞现象。