换热器做为供热系统中的最常用的换热设备,它运行状况好坏直接影响对外供热质量。分析换热器在运行中存在问题的原因,对换热站实现安全运行、节能降耗工作意义重大。
5 a& R$ x# y4 t& U6 U' e5 @" _1 _
3 A$ L! @0 k5 W0 q (一)换热器内空气未排出
7 h1 ] t& ]; d1 O4 i3 Y0 r% U8 k# R, Y5 e; L/ V
该换热器本体未设计管程、壳程高点放气阀,这样在一定程度上会影响换热效果。为了减少影响,我们在整个供热系统的供、回水管路的最高点装有放气阀,在运行初期系统充水时以及运行中进行不定期放汽,尽量减少系统内存在空气影响换热效果。
" X# W; h e1 i4 M, |; L$ ^6 J! _: h/ u, j
(二)换热器内存在结垢现象8 `' }1 R& b+ g. Z
( s, I) D& k0 i7 L8 M9 t& F3 Q9 O8 Y- p 换热器结垢,将会对换热器的换热效果产生很大的影响,造成换热系数降低,换热效率大大降低,出口水温低。为避免换热器结垢,选择了双纹管式换热器,该换热器换热管的特殊结构,使水在管内流动呈紊流状态,流速较高,不易结垢。在系统停运时,我们将加热器进行了解体检查,内部基本没有结垢现象。
7 t; d( S' i; f
; K; L& S) a U (三)蒸汽量不足8 p3 |3 X5 A# H) U
4 J2 b$ [# g0 P4 l' ?9 F 在该系统中,蒸汽计量装置采用涡街流量计,由于安装条件所限,无法满足蒸汽的计量装置安装要求,对于进入换热器的蒸汽量无法得到准确的数据。
6 `3 v/ I/ j# ]
$ H1 a/ Q, F5 V- q1 D- x, v" _ (四)水路堵塞
6 u/ x- C" [1 ~& m2 ~' V& ?1 h3 x1 {' \* \8 ]
换热器水路堵塞会使流经换热器循环水量减少,造成换热器水路出水与进水温差大、压差大,疏水温度高。但在实际运行中,换热器进出口压差△P=0.02MPa左右,厂家提供管程阻力为△P=0.04Mpa,从运行状况分析来看,水路堵塞的可能性不大。在对加热器的解体检查中对各管路进行检查,没有发现堵塞现象。
: r* E4 i4 b4 w% I
- S- l0 B* |& c2 @: U- r |
|