换热器做为供热系统中的最常用的换热设备,它运行状况好坏直接影响对外供热质量。分析换热器在运行中存在问题的原因,对换热站实现安全运行、节能降耗工作意义重大。( F+ i8 L' z, ^
# L3 z! y; q; A9 z- p1 P
(一)换热器内空气未排出4 e0 c' h* n+ S3 W8 Z# _
5 D2 `2 I4 X C% U) { 该换热器本体未设计管程、壳程高点放气阀,这样在一定程度上会影响换热效果。为了减少影响,我们在整个供热系统的供、回水管路的最高点装有放气阀,在运行初期系统充水时以及运行中进行不定期放汽,尽量减少系统内存在空气影响换热效果。
, ~0 c* [3 c" d
* Z( A2 y6 o/ Z* Q1 [ (二)换热器内存在结垢现象5 ]7 L, G$ @. k1 j
; p3 R9 f, e) ]* d4 {1 l5 [! s1 N 换热器结垢,将会对换热器的换热效果产生很大的影响,造成换热系数降低,换热效率大大降低,出口水温低。为避免换热器结垢,选择了双纹管式换热器,该换热器换热管的特殊结构,使水在管内流动呈紊流状态,流速较高,不易结垢。在系统停运时,我们将加热器进行了解体检查,内部基本没有结垢现象。. b* T* s* O/ k& T. Y4 Z
0 O3 M0 D6 S. N+ S _
(三)蒸汽量不足$ Z; i) d* G3 p
# E: ]" A+ D4 Z3 ] 在该系统中,蒸汽计量装置采用涡街流量计,由于安装条件所限,无法满足蒸汽的计量装置安装要求,对于进入换热器的蒸汽量无法得到准确的数据。 q! E- K! z6 v0 w8 f) P D
) g+ l' ~- ^5 c- e, t
(四)水路堵塞* ~: e9 T M2 j. u. [+ G
0 Q: Y5 e; k9 \% s8 @ 换热器水路堵塞会使流经换热器循环水量减少,造成换热器水路出水与进水温差大、压差大,疏水温度高。但在实际运行中,换热器进出口压差△P=0.02MPa左右,厂家提供管程阻力为△P=0.04Mpa,从运行状况分析来看,水路堵塞的可能性不大。在对加热器的解体检查中对各管路进行检查,没有发现堵塞现象。' N4 |3 I3 H/ W
. ~* M' z" S) Z& ^
|
|