换热器做为供热系统中的最常用的换热设备,它运行状况好坏直接影响对外供热质量。分析换热器在运行中存在问题的原因,对换热站实现安全运行、节能降耗工作意义重大。. w, B) x1 q) V3 o
, b0 `; H1 C7 d7 m# s, K (一)换热器内空气未排出" b* E5 V( ?+ W4 f$ z
. \2 p# k, d/ @6 N+ | 该换热器本体未设计管程、壳程高点放气阀,这样在一定程度上会影响换热效果。为了减少影响,我们在整个供热系统的供、回水管路的最高点装有放气阀,在运行初期系统充水时以及运行中进行不定期放汽,尽量减少系统内存在空气影响换热效果。% O- r$ \3 x# I6 z/ s
4 z7 m9 D1 C# J2 k3 M! p
(二)换热器内存在结垢现象
3 h0 ^7 f- f; \' x0 q
( O7 D, [2 m$ B1 e 换热器结垢,将会对换热器的换热效果产生很大的影响,造成换热系数降低,换热效率大大降低,出口水温低。为避免换热器结垢,选择了双纹管式换热器,该换热器换热管的特殊结构,使水在管内流动呈紊流状态,流速较高,不易结垢。在系统停运时,我们将加热器进行了解体检查,内部基本没有结垢现象。9 `, I8 Y9 s/ r' L' m
/ X* J9 M; d/ `4 L4 ~
(三)蒸汽量不足( M4 N$ A }! \: |' L. F
, K) P8 h$ I6 L( l+ z 在该系统中,蒸汽计量装置采用涡街流量计,由于安装条件所限,无法满足蒸汽的计量装置安装要求,对于进入换热器的蒸汽量无法得到准确的数据。 e4 ~' g3 l) B5 k8 Y; T/ z( O+ F! N
6 o. B; `$ ?' [8 q (四)水路堵塞0 A- i7 s4 G' T
7 d1 h7 a! C2 w% T9 S1 y 换热器水路堵塞会使流经换热器循环水量减少,造成换热器水路出水与进水温差大、压差大,疏水温度高。但在实际运行中,换热器进出口压差△P=0.02MPa左右,厂家提供管程阻力为△P=0.04Mpa,从运行状况分析来看,水路堵塞的可能性不大。在对加热器的解体检查中对各管路进行检查,没有发现堵塞现象。, P; E( W" [9 g- I1 {4 P: {
' m+ p: Y8 F L: s: t1 A( s
|
|