一、制冷设备系统运转情况经济分析( D0 Y$ r1 |' I" e) j3 z$ j. C
5 {2 `7 c0 s$ e# V1 C4 V 制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。
; M0 a$ s D2 o, u6 }/ X& f
9 g6 x, f7 W3 U: r! Z 1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。
( w4 g/ ?" E- K9 T3 S" [# N. R+ g$ c; n9 H/ R+ k9 {
2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。
2 L% s. `$ Y6 Q4 K9 Y' Z4 j
$ k' u/ R% M: l5 N& c! P4 P% D 3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。
: [& u# x: W u4 u6 @
3 o9 k |/ I7 W- i( E" ^ 4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。! _: W f3 E! u) M
" d5 W c5 j4 u/ g" G
5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。+ M6 m2 m6 z/ t5 {! l6 k
7 E0 u- P4 s* G$ x! V
6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。
! ]3 b/ d7 C9 c' `
) f9 X! B+ p. I; k* s 7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
- t7 [! ~$ _- m; h# @1 T! G- l' E% ^+ V0 X$ n0 m
8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。
; N/ f6 H1 N! j) O7 W
: C: q P7 ` ]: J" T& W4 A4 X* ?$ B 通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。
* G0 w. Q/ X0 U' \9 w; q" W+ ~" K1 i3 ~) |
二、制冷设备运转节能措施
& M! W4 L/ S, T
4 h. r; U3 D0 b0 ] 1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。
4 ]% R/ e) \: l( a& p1 S: S8 n+ o n+ Q2 c+ w! `! I0 b7 R
2、正确操作与维护制冷设备:
4 s- f4 {" ^5 `3 d- k/ ? i" S# @" b' P8 p a$ d1 v3 Y3 ~
2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。8 W% h1 b! ?: K, B; X
2 }" I8 C7 U) m8 v
2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。
8 o; h& e+ P3 h1 E% U! l8 U) C1 o/ t& Q0 \& R* L+ P! R# I
2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。
/ k# {; a9 o1 t+ @3 r& Z
' }4 T0 E8 _# @9 q& ? 2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。" G y, }% V4 M. N
* I7 `" E# Z" }7 r0 A" G( u" G) c' B. N* W 3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:$ X6 a6 m* N; ?7 {$ G
& R3 h! I, l2 Q! l) C& K( ]
3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。* N' J B) c+ ^9 h- C- M
. \% F- `, U8 h3 R! J2 z$ X 3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。
% V2 o5 O5 Y' X1 A$ F! `: c% M% t8 p k c
4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。 |
|