  一、制冷设备系统运转情况经济分析8 V3 M9 C& S9 j( j2 `$ C
. a. K2 }5 U: }% c3 w5 D
  制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。
$ Y. _4 i6 G! V) H( X# C7 w3 U0 J; k9 H& S
  1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。) l. L4 X+ L9 u, U8 V( p
3 y7 r7 q9 S$ D' }! \
  2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。% m! ^: P; D( s$ w) M0 s
. i/ o! l/ M! ~
  3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。
- }4 r8 T$ `, a" X3 Z) [. b( ^" N" j/ X5 T
  4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。
; O$ F3 u6 \' \9 G3 R2 R  M8 o
0 O8 S7 ]- k2 y0 E  5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。5 d* U+ }; k% j5 e

: Z2 B, g0 D3 s  6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。7 j4 g2 H. R) g" G" _5 X% f6 N

# Y3 |- w$ ~+ s0 l% e" b' Q  7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。, W& R4 i/ a- ~. T
5 A1 _9 N3 t5 A' a) N! `$ _2 `
  8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。, o6 e" x. a5 C. u" F

3 A) A# g, l1 c# l/ a" I/ Z, P  通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。) P" X4 \5 H9 T
8 [& j! T' x$ C
  二、制冷设备运转节能措施7 q" ]# m! `0 s# l0 L+ i2 i
' G6 D% J! o7 w* V  b* X+ T
  1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。
* N8 h% U/ ~- W9 W# n( J! r& b( Q( u  v- P4 z; b0 o0 c% P
  2、正确操作与维护制冷设备:
. t9 Z9 z) d0 y4 a
+ R1 a4 s1 x9 |  s9 }- s; P  2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。
* S4 A2 U  q% o6 y0 ?5 P, Z/ E7 i" B- L; l1 o1 x
  2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。
) c# t) O7 e' i# `8 p+ ~+ c8 e
) z5 D' z; \' S- u  2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。' o, `2 _6 q. R2 `# Q0 o& w# ^  `2 x$ w
, x6 O# m3 v) ^
  2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。
5 g0 E* N, ~6 V# D+ m* F  D9 p( P7 b0 ?
( |6 M5 k9 L& ~  3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:
4 Z2 g# D( g# W8 G) R9 w5 H" A
1 R& w$ C! `8 M# k1 \: q, U" ]/ ]  3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。
' _5 O) ]0 y* F
+ k( M" I) J2 Z! d  3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。
! K! n, I/ k: `; }( y% o. ~+ [8 }' L' O
  4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

288

积分

小学生

Rank: 2

威望
2 点
经验
103 点
积分
288
帖子
41
2
发表于 2017-9-4 10:24 |只看该作者
多谢楼主分享!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-25 12:44 , Processed in 0.160293 second(s), 22 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台