发表于 2017-9-1 09:23 |只看该作者 |倒序浏览
  一、制冷设备系统运转情况经济分析% F5 r  U8 V0 e5 j5 L5 O
% g6 c! A4 f: B1 j$ X( u* `
  制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。$ W! l7 k# H6 A) i7 E2 O$ W+ B0 h
4 h* O3 O# F. o7 T- ~. O0 `! y, {3 o
  1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。- k! i# |0 X" x

7 @  j+ Z) J) v% w  2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。& {& X2 K7 \, s/ P* A

  u; B2 P; b; Z" F9 ?/ K  3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。
* o5 X5 F% ]2 n; K; D' T' Z4 b: q, c! b
  4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。
  f/ M1 L0 `, t" }
3 }2 N4 E6 A  z( @- V) h7 T  5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。
* V" t* E8 s& J3 l5 z* c9 ^5 S  `; F: |% f+ t
  6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。/ q- Z2 y- L+ v

" N) H5 e1 e7 ?4 M8 d: [  7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
3 X+ a8 J! {5 s& x9 Y, O* t+ J% x* d
( Y( J' M- Q# u  D  8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。8 P9 {1 t  u2 A, [( Z6 z" N+ ?, Q
( \% h2 W" a* Q8 o- Y
  通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。
1 o) h, e, _4 k0 M2 ]' R
% e( S7 K/ O% D9 S7 ]- g9 `  二、制冷设备运转节能措施
6 X/ z, K9 R  H0 a5 A8 _, [) ~& N  j0 x  N: U' U# s
  1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。, V; Z6 D! P" Z0 R2 B

. K& E' X* A6 K3 @  r  2、正确操作与维护制冷设备:
( u: g) Q6 a# G9 q: C
* F7 R7 u8 Z% B- u; r; G, d+ ?$ ?4 P4 I  2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。, }' m) J; [! M
% t4 }5 G; m6 f
  2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。
, J6 J% q; h9 t/ R: ]
+ [2 Y& L6 P' o5 X9 k  2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。
* }- u7 a0 G+ a' P
' n; v0 X$ h. i5 P/ \  2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。- M* L5 ], ^! o3 H( i- {: a
7 P! ]0 b8 i- K+ e' a2 {
  3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:
. f- d$ P; z: Z, D8 W/ G, W% [0 A0 O, p; I( K
  3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。2 ]& k' n5 Y; @% j
% U1 Y* C( b! i& N! K  ]/ F
  3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。
' H0 @7 U5 ~5 ]: y9 S4 A& s; l8 V* I4 M8 z1 {5 M
  4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

288

积分

小学生

Rank: 2

威望
2 点
经验
103 点
积分
288
帖子
41
2
发表于 2017-9-4 10:24 |只看该作者
多谢楼主分享!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-25 03:55 , Processed in 0.154390 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台