  一、制冷设备系统运转情况经济分析
- A& d& M8 y$ S+ z; O$ @# L
9 {" s, l1 U5 _, `) [* v  V  制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。
& H* T* z  D! x" Q4 z, M$ @1 h0 i3 h# b
  1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。8 O- A. o" A/ n3 K5 A4 i: f

% [1 _$ @) l* C4 N" c  2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。6 \' _- w/ a+ ~
3 u( y7 F6 Z! o
  3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。
" o  c1 z: r- t0 }( |0 M
1 t* m- {! p0 s( z  4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。3 `% W7 P3 r$ [4 y( L. M, [: ~
4 r$ `" _  F  S; K. l/ m5 \, ]9 N
  5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。' U8 F% m4 g% C8 W9 y0 U/ u

( y2 |' L, I. i  6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。! Q& B% U) V( I' W

  E, g/ g  k% s" K8 ~  7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
4 `' o6 [* b& c' s+ C6 m! T3 m' {& F$ ~4 D
  8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。
) H* w) [1 _2 U, L/ s/ Y' E, F8 H% m( \3 N) i( G: M, c7 B" N& r, S
  通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。
% E6 F. m% Z& I1 _' q
, z- S% n) i* s" m  二、制冷设备运转节能措施
" h4 Z& j$ Q" R$ [2 s" _' z
/ s$ x7 Y- `0 l/ V6 d  1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。  X! U' g* E6 ~5 Y! A1 s9 q8 b/ T& k

8 _" N( @8 Q: j* h$ M  2、正确操作与维护制冷设备:
+ a4 o4 r4 }8 N* l& @2 g- F
& M6 `$ I: {5 |- P2 E6 h) i! B( e  2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。6 E& @# C+ b. B1 L

6 W' T$ I+ R, R/ g) N- r8 V: D  2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。
. K" \6 ]) p% W! I2 ^  O2 o+ a# B
' t; \' c9 R! I7 g9 i7 C  2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。/ w3 l3 {7 r" `
2 K% h4 F* E4 v7 M' _" \+ l8 V
  2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。1 h: ~) B0 e. x  Y( c& A

! f4 Z7 d8 Q; q2 A  3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:+ E9 E& d# T- F2 l* C0 B: j" U
' C0 C' x; F- o7 U0 \9 f+ t% q
  3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。/ Y- b; Z( Z' ?8 z! x

" x, p/ }! l5 ^1 ~, @  3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。
4 B, \. S, o( n) q& o+ g
6 v9 q. {9 e. k8 w$ H  4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

288

积分

小学生

Rank: 2

威望
2 点
经验
103 点
积分
288
帖子
41
2
发表于 2017-9-4 10:24 |只看该作者
多谢楼主分享!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-10 03:42 , Processed in 0.161587 second(s), 23 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台