    一、如何选用最适合自己的工业冷水机和小型冷水机! f, y* j1 P; i. Z( O4 ]/ w$ X2 ?0 |, p

6 x. v& c9 T9 E* u    其实很简单,有一个选型公式:0 ]4 R; w4 |1 m) N; m  ?( N0 R

7 \4 a  R, G5 x$ i- S6 q    制冷量=冷冻水流量x4.187x温差x系数
6 o! e- K  {! z3 M# I. c( q/ [/ p; C  O" \
    1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;
( G8 r+ e% @, K* H
8 M1 t( H6 g5 P/ `& K" ]# w' c    2、温差指机器进出水之间的温差;, H: s% a: s( }  O- R( c
* ~& e! y/ V- A4 ^
    3、4.187为定量(水的比热容);
: _& [. R" Q2 I# p
0 [0 F$ p' D, S% N! Y    4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1;* ^4 S5 E. c% x

" P/ B0 A+ r: L( v7 j9 S    5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。7 {- s+ G2 A# |. Y4 K

# Z) U3 T8 ^8 d    一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器,以此类推,所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量。6 ^, j  }7 F$ D' r. V

( e: D3 a% l' `; e8 g% W    二、冷水机制冷量的计算方式
3 V. i6 t) [+ h3 G! e7 U! q; m7 C# H! w. d
    1、体积(升)x升温度数÷升温时候(分)x60÷0.86(系数)=(w)
" \2 E1 f/ s# K0 M+ L' v- }5 n3 |; F
. j* k( |" \; G0 ^# C4 i    2、体积(吨或立方米)x升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw)