    一、如何选用最适合自己的工业冷水机和小型冷水机
7 p) l- M. f/ H. T3 C, o' ^5 I
* C9 z/ n) ]1 _$ T    其实很简单,有一个选型公式:
8 x+ b9 O) L+ u1 }+ j
+ b2 K! C7 Y3 A* _% M: P  i    制冷量=冷冻水流量x4.187x温差x系数: \" J1 J- {4 N8 }3 o0 ]5 i) h

( `4 d! X; f. S% @1 w- \( n    1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;$ V0 O! u+ o* t

+ W1 v5 V+ W8 r1 D    2、温差指机器进出水之间的温差;
  A, y" T6 S5 R2 f: q- B  Z7 \9 H0 P+ N* Y* x
    3、4.187为定量(水的比热容);3 t6 @" O% n* d" D( U
$ J% F8 N  H4 ?/ i' d; Z2 F9 U
    4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1;
+ Z: q* u0 r; ?5 g7 r* S, R6 A- e/ h, S
    5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。
- K+ X# h9 \6 |! ?5 s5 |" [
3 _. D' u/ ?+ ^, x# U    一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器,以此类推,所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量。
. ^0 b: b& F, j8 A% f) a7 w7 e" U) r: ]& p1 X
    二、冷水机制冷量的计算方式' K1 [9 |0 I2 h+ a, a6 n* C+ H

6 G% k5 d0 i' E    1、体积(升)x升温度数÷升温时候(分)x60÷0.86(系数)=(w)1 S% {2 h! ^* F
' Z9 Y* b3 J1 p( ]/ J8 [) i
    2、体积(吨或立方米)x升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw)