    一、如何选用最适合自己的工业冷水机和小型冷水机
  C9 X9 q" ?1 d' I  @' Y; D$ i7 \* n! o6 z0 l% I1 r
    其实很简单,有一个选型公式:7 t9 @. {. [1 ?7 X  }
! d/ ^7 U# P5 F& _3 {* |- P
    制冷量=冷冻水流量x4.187x温差x系数8 a% d/ X% `/ w9 a- H
  {  ~8 v" _9 w$ {
    1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;  y9 Y2 Q. ?0 l. t1 W' q# A
( H7 j8 n: V( t' ?, _
    2、温差指机器进出水之间的温差;
4 H/ t, u* F/ F
# c9 J9 T% u# y6 O$ |* y    3、4.187为定量(水的比热容);) F7 z1 W  V5 q! I: \
# m0 y6 Z" o) f" @, s( b9 }+ o
    4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1;
8 T0 n2 {3 Y0 l4 l. z8 q$ H& ?: e
) g. F* M6 m0 j# R& _3 \) t    5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。
' S9 |. _8 A, @7 D% F7 u) {1 J/ K; A
    一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器,以此类推,所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量。
' L5 G5 X% n8 {$ h4 \7 M# G! e3 N5 Q! C' K# c1 U( x7 e/ f
    二、冷水机制冷量的计算方式* U8 |; e2 ]. \( y% X
4 @$ d& y5 Z7 Q
    1、体积(升)x升温度数÷升温时候(分)x60÷0.86(系数)=(w)
$ Q$ m  q) v- ?" P0 |6 g1 l/ }* F' s4 h
    2、体积(吨或立方米)x升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw)