一、如何选用最适合自己的工业冷水机和小型冷水机% ]. G6 v* g6 r$ j
7 ~' p: u) i" M1 d0 e: ~ 其实很简单,有一个选型公式:
& e- _0 _+ P% a+ X
' ~# j+ r' j; z& } 制冷量=冷冻水流量x4.187x温差x系数
6 ^: t2 m% `' c( z" N! }
( l1 X' h, w' y: S% c5 T 1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;8 @1 F1 D( f, Y* z7 y( ?
/ u1 C& q ~) x& K( G6 ` 2、温差指机器进出水之间的温差;- i* t6 B' Z/ u {" q# K& K
* n( I. P6 {* P2 g* w7 ]" J/ l
3、4.187为定量(水的比热容);% @0 R0 I/ B3 X" J; b& d
# U0 D6 b0 z2 \' G9 \6 \" Z 4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1;
4 e0 `! H. i7 d6 I1 E$ y. O. a
) J. K* `& ?% K0 F6 N 5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。
( a% `) V7 Y) [% s1 ]' y- T
! m" w+ Z5 a6 u+ }2 u# ~) R' r 一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器,以此类推,所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量。
* ]/ p( }1 } P' L
2 X* z% I/ G$ z4 u 二、冷水机制冷量的计算方式2 H- d) }: w9 p% K9 u v
4 {1 W* j1 B& M, h. V3 ? 1、体积(升)x升温度数÷升温时候(分)x60÷0.86(系数)=(w)
2 ]& ~ k2 V( l0 l( K! C$ ]% v2 \, D. C+ [; b7 P& b. @
2、体积(吨或立方米)x升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw) |
-