制冷剂种类和检测
! K; M( |% y6 N) h# x- _( M4 l) T) V. [
/ M" M4 c/ I# N' l8 r; k" }& X/ ^ 制冷剂的种类:- S2 C v/ ?2 X: [$ F" ^! t H
$ R5 Q" r0 H0 }7 V2 Q6 W (1) 无机化合物。水、氨、二氧化碳等。
6 u, Z0 Q$ B# C% o (2) 饱和碳氢化合物的衍生物,俗称氟利昂。主要是甲烷和乙烷衍生物。R22,R134a等。. ]5 [0 S$ I, ]
(3) 饱合碳氢化合物。如丙烷,异丁烷等。
& Z; K; d' @( r (4) 不饱和碳氢化合物。如乙烯,丙烯等。
4 c# j- k+ P8 h (5) 共沸混合制冷剂。如R502等。
; M' U5 ?6 M F5 B: @: V- ] (6) 非共沸混合制冷剂。如R407c,R410等。
u4 c8 d( e' v. m% Z( `
9 W5 F# D* V5 y$ [ 通常按照制冷剂的标准蒸发温度,又分为高、中、低温三类。标准蒸发温度是指标准大气压力下的蒸发温度,
5 ^# X& l+ O2 g- t; Z4 U2 ~( S7 i+ ^0 e5 A
也就是沸点。# r8 U8 q% D: u
' x& R; v6 S& |6 e; J; v 低压高温制冷剂:8 j) |( x, N' x' x6 `/ B
9 W2 ]3 Z3 O" K! x
蒸发温度高于0℃,冷凝压力低于29.41995×104Pa。这类制冷剂适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。
, P( L" `+ E$ R/ `8 I5 l& v/ Q; C E: U# ^
中压中温制冷剂:
5 b5 @" n' C$ u. Y+ r/ e3 p+ o1 P3 {0 m
中压中温制冷剂:蒸发温度-50 ~ 0℃,冷凝压力(196.113 ~ 29.41995)×104Pa。这类制冷剂一般用于普通) S+ A+ M1 j6 I" J
8 ]' E! m1 H# l3 t) ^7 u
单级压缩和双级压缩的活塞式制冷系统中。
& O0 u9 y# P& R3 E6 d# W. h. v X6 d8 N* [! B
高压低温制冷剂:
# {5 G; m( H+ w( M p% j
5 c6 q' Y2 w9 G& D$ m" w* D0 l/ R 高压低温制冷剂:蒸发温度低于-50℃,冷凝压力高于196.133×104Pa。这类制冷剂适用于复迭式制冷装置的
) V1 l3 D- b2 ?: x- _9 a
; N( V4 {4 {) C. D' F& t. _低温部分或-70℃以下的低温装置中。, a, W' v( J" U; L8 t- t0 u6 G& W( F" F; S
9 u1 ]1 A u8 q
制冷剂泄漏如何检测?
, H, n( E/ o( z4 m9 Y9 T6 D# E; N/ f9 M3 u. c) w, h
一、目测:发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统/ y' V* k0 ~$ H. Y$ L% N
- m: M) } V3 `" E* o+ c泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且制冷系统很多部位几乎看不, z; \% a6 o& e7 k- [% v
7 @8 h- n& Z$ J0 z+ c到。
7 U$ U# D5 [# w) r
# Y. u6 J8 |7 V" o$ f* R 二、泡泡水或者肥皂水检漏:向系统充入10-20kg/cM2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗 D# A& n9 t. g: Y! F3 w+ K4 z# I! J! x
8 O+ ]' ? \1 ^7 v# t: c6 F5 i' U
漏点。这种办法是维修工最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不
/ U. |" z, \- I# Y c: I; a# g/ g/ r9 U/ P1 Y. q( v
到漏点。
. A1 Q) B4 u1 z2 _, E F: o, V0 e4 t2 {5 ~* Q4 v; V' [
三、氮气水检漏:向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法明显的* c2 {9 S, e* V" u* E' c
7 ]# `# l2 ?$ d7 W5 \# e+ }3 `缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,6 f( K: q9 C* [ J* w
8 v4 t3 v& h0 c) z进行检漏时劳动强度也很大。
* p8 b8 z l. d+ r/ g: Y
+ r2 K0 s" m. }: f3 b- Q8 u 四、荧光检漏:它是利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的! S! M0 u" ^, r4 c. U, |) X8 c
% L2 Y1 Q5 ]2 b. y
流体渗漏进行检测的。在使用时,只需将荧光剂按一定比例加入到系统中,系统运作20分钟后戴上专用眼镜,用检
$ j2 D: m( x/ `7 S1 G, O+ m; }% w9 p3 \ S. L* `
漏灯照射系统的外部,泄漏处将呈黄色荧光。" j4 }+ J$ k; m8 ]2 f0 `; z
3 ?7 n. o. a0 X) C% B 五、气体差压检漏:利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检
7 w' D6 B8 W1 Y: k) g# B' t# l
( F5 L. K1 o! K+ h7 @1 Z% H5 p) @漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。: y k' P: J2 \; ^2 z
/ A2 Y- @) {% h5 Y% f
六、卤素灯检漏:点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口靠近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即
2 }) o* A4 o6 F* a V
2 D, H' |( V* C4 A' o: f @表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准
, Y3 D7 ^0 `# W, `
: K, E% w; h, _) i6 p- {: e: y确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了。
. h$ K* R9 P4 b5 n9 e. S
+ {( Q# b+ L, M& v 七、电子检漏仪检漏:电子检漏仪是一种可靠的检漏仪,因其检漏精准这些年迅速占领市场,使用时用探头对
" V$ J9 G, _% M
3 v5 g- ~5 {( M4 a" G$ \$ }着有可能渗漏的地方移动,当检漏装置发出警报时,即表明此处有泄漏。用电子检漏仪查漏是目前最科学简单快速4 R) ?" i% e8 U) e4 @* `' l: V
: I, u2 D1 X; u3 B/ J; `3 e的检漏方法。7 f5 x7 i' R2 V5 u. h3 a1 F1 _& Y
" q9 R2 B& v! J |
|