制冷剂种类和检测
1 Z+ F& M8 u; Y* ?, Z1 k& D9 p) b% q* p% T
制冷剂的种类:
6 T9 g' S, y9 J( l5 [) p& P# }7 h% \: v; [( o
(1) 无机化合物。水、氨、二氧化碳等。1 ?# e U4 Z" P' Y' w
(2) 饱和碳氢化合物的衍生物,俗称氟利昂。主要是甲烷和乙烷衍生物。R22,R134a等。" d3 F. g2 ]1 d0 s D1 s
(3) 饱合碳氢化合物。如丙烷,异丁烷等。 y4 A) O1 t7 F0 b- ?8 X; a; u% O
(4) 不饱和碳氢化合物。如乙烯,丙烯等。
' K, E! S, \" R2 t (5) 共沸混合制冷剂。如R502等。2 L+ y8 R$ X( _ E& I5 X, w4 a
(6) 非共沸混合制冷剂。如R407c,R410等。
. [6 j }! J/ ?5 Q8 W8 s5 M3 k- w8 f5 X
通常按照制冷剂的标准蒸发温度,又分为高、中、低温三类。标准蒸发温度是指标准大气压力下的蒸发温度,
" N- D, y4 |5 k, h+ x- x# W8 o, V& m' T" ~
; y3 D! r! I9 z5 @ c; I% B: Y+ o也就是沸点。
6 U& f* M d# L% D' f# O; ]4 r9 b3 O' H
低压高温制冷剂:
( L- q4 `4 U4 B I# u5 Y8 w/ p2 r
蒸发温度高于0℃,冷凝压力低于29.41995×104Pa。这类制冷剂适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。
4 i+ v3 w' ?1 I% o% i& X+ E, ^. D0 |' D, i. x3 O
中压中温制冷剂:
5 i8 j) D* Z5 G) o
/ D- g4 e& T$ K 中压中温制冷剂:蒸发温度-50 ~ 0℃,冷凝压力(196.113 ~ 29.41995)×104Pa。这类制冷剂一般用于普通9 @# C: i4 R5 K; l2 s: g7 d
7 B: Q4 v6 n* h, i$ P
单级压缩和双级压缩的活塞式制冷系统中。8 }% t9 n9 ~& M; D x
% t( k5 ?5 n. m8 O: O* U
高压低温制冷剂:6 j2 W7 _- j5 J$ N S8 s, C
5 n7 f. ~ O' ~+ s D) J
高压低温制冷剂:蒸发温度低于-50℃,冷凝压力高于196.133×104Pa。这类制冷剂适用于复迭式制冷装置的
/ e1 K) C. M9 R3 t! d/ ?+ E. ?4 {; E2 o+ ~
低温部分或-70℃以下的低温装置中。/ W$ o# ~5 h2 X
& I+ U5 a8 W) k" D; l" ]3 \, I
制冷剂泄漏如何检测?
( B( f1 w& v' B+ ~5 [
1 @9 u8 I; x* } 一、目测:发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统
" D8 I" G: K$ Z) e1 a+ ~- Y# I9 Y) v c m* ~* Q2 r# f9 f
泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且制冷系统很多部位几乎看不
+ N: s) a6 J$ N% z" }% x, U" G. j" @* n1 l
到。, A3 T; F7 B, Y. D
, @3 Y6 Q5 x1 o 二、泡泡水或者肥皂水检漏:向系统充入10-20kg/cM2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗
1 y: @+ A* n6 S9 g# {; `3 o: a; [4 V* q2 [+ u4 n; k }5 c) K/ y
漏点。这种办法是维修工最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不
: b: p/ Q) V& @# p9 p% J
" E& \% F) I. ?% C8 p+ @+ @6 v4 V( u到漏点。/ X! ~9 h% _! K
9 D& ]2 h6 \& `2 @" u
三、氮气水检漏:向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法明显的
/ r- ^9 N& B- ?' s8 C2 L1 N( o1 R. q. H% F
缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,
7 D( H; _$ S3 S z& u) N& j) H* R: E5 R2 Y7 U$ C* M6 e5 \
进行检漏时劳动强度也很大。; _1 U7 k% @% \) R$ m7 x
: m0 J- T8 _3 B4 `2 f
四、荧光检漏:它是利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的6 q5 E% r X; @
R+ R7 p- _; \0 a! ^
流体渗漏进行检测的。在使用时,只需将荧光剂按一定比例加入到系统中,系统运作20分钟后戴上专用眼镜,用检
6 j8 s$ y# c5 y4 o: X
9 O$ U9 I- }5 z% ^漏灯照射系统的外部,泄漏处将呈黄色荧光。/ h1 T* r% y% V! A
8 D% Y C2 k* `$ a' \
五、气体差压检漏:利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检
* q( m+ [1 [' T' m: [+ W
6 y" l( L) j) r" ?! m$ N漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。! t: V& r6 ]# p* `
! {8 ^" f [$ @1 x3 I6 n& ~" v 六、卤素灯检漏:点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口靠近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即1 P1 ]+ J0 |; J0 H
2 h4 ~1 X: x6 p' E* u表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准
# B. ]8 A2 d, i# N1 x3 c
& G% K0 Z# ^% x X; Q确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了。
0 a5 Y7 R, i; k6 S: @, f- e& y6 D y6 j5 ?
七、电子检漏仪检漏:电子检漏仪是一种可靠的检漏仪,因其检漏精准这些年迅速占领市场,使用时用探头对# K) F; O* ]7 q, Z. j9 {
8 K( t: U* T J4 F4 G4 P- ^$ g
着有可能渗漏的地方移动,当检漏装置发出警报时,即表明此处有泄漏。用电子检漏仪查漏是目前最科学简单快速
9 ^4 c( Q! X7 ~ I0 i% B) A& z# H2 w
的检漏方法。
+ [% K4 o# T, T" z: ]2 W
0 X6 l1 [5 a! m" @+ u* e8 Q |
|