制冷剂种类和检测
. z% \+ o4 q; z( \1 E7 N1 u7 n0 L7 n8 V
制冷剂的种类:
$ S: U3 D) l! B6 h& I# b
% }; c( s8 M4 X. s$ `& [ (1) 无机化合物。水、氨、二氧化碳等。) H: B8 x" v7 s0 r" m! t+ j
(2) 饱和碳氢化合物的衍生物,俗称氟利昂。主要是甲烷和乙烷衍生物。R22,R134a等。
; b; {$ [8 k5 ~1 o `! [" f6 ~ (3) 饱合碳氢化合物。如丙烷,异丁烷等。
( w6 L0 X' F" m) i' c! @* g% \) W (4) 不饱和碳氢化合物。如乙烯,丙烯等。7 { I1 f- Y) w& Y/ p: a$ j
(5) 共沸混合制冷剂。如R502等。. G3 X% s5 H7 M. g4 i" [2 Z
(6) 非共沸混合制冷剂。如R407c,R410等。. a% r# Q+ y: ^7 M
- `- v6 v- N4 t# A! M- q9 ?$ h
通常按照制冷剂的标准蒸发温度,又分为高、中、低温三类。标准蒸发温度是指标准大气压力下的蒸发温度,, S; ?" ]7 r4 T! v+ p R
3 h+ |, J! j! s' u$ z也就是沸点。
) @! _# w; R6 r! N q1 g! P- }
, [7 j5 s4 C2 G, L% X; ` 低压高温制冷剂:. `, X( d7 f, K3 E& i3 e4 T
0 n! ]; D9 F4 z1 {5 U' O. I
蒸发温度高于0℃,冷凝压力低于29.41995×104Pa。这类制冷剂适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。
- K* D+ E! n( c5 B3 ]% Q. b* d
) P# Z# K3 ?- W" n 中压中温制冷剂:
1 M- C J8 e& v# E9 i2 L6 e7 w
6 J4 ]% W; H! ]# D; _ 中压中温制冷剂:蒸发温度-50 ~ 0℃,冷凝压力(196.113 ~ 29.41995)×104Pa。这类制冷剂一般用于普通9 s( V- E7 B4 F
4 ~+ j/ X0 h6 o8 {3 b% q# b( r- w8 F
单级压缩和双级压缩的活塞式制冷系统中。; ^7 ]5 X% D8 R0 l$ E
x3 h5 E( h, h" r$ K- \
高压低温制冷剂:6 s: H' q) [3 Z2 {; }, Y4 J) Z( E V' V
8 [2 O. I F' N1 o j2 u9 k
高压低温制冷剂:蒸发温度低于-50℃,冷凝压力高于196.133×104Pa。这类制冷剂适用于复迭式制冷装置的
, E0 J F6 h/ o; g5 f6 ?) x" h
7 [! B% G' |5 C/ ?低温部分或-70℃以下的低温装置中。$ ?& X, N3 ]% ]* M5 E
" E* h# H# E' |4 N1 h3 ~6 L
制冷剂泄漏如何检测?
4 p @' H; Y9 s/ x& ?# E
1 y# s& ^: t6 x$ s3 e0 H 一、目测:发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统
5 H i# R9 A9 m! J1 ~
; B4 g! I* _' }/ R泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且制冷系统很多部位几乎看不+ L( m+ @% P# Z8 k* X
& `( o+ ~5 y" \, x2 a
到。7 Z+ i9 |* G5 Z+ J
& ]4 r1 z7 W' W
二、泡泡水或者肥皂水检漏:向系统充入10-20kg/cM2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗
g' Q( q1 h" b! u# W+ i: z6 h1 Q; G+ Y- J5 Y5 y3 m5 q, K
漏点。这种办法是维修工最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不
- ]" g+ W1 f- \2 d- `
( z9 s5 d& t4 `到漏点。
9 U. R5 q; q5 I! p' v
8 w' k2 R4 k5 ~' u 三、氮气水检漏:向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法明显的
% y0 j3 k( g, D$ ]3 l9 h5 X
Q/ B& X6 w: o7 i( b缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,* W E& N! y) f1 l( _
4 D3 b& R6 `' U3 X p/ {进行检漏时劳动强度也很大。
8 k7 i; l/ [6 `6 D, y
" u9 G2 @2 L: e" s 四、荧光检漏:它是利用荧光检漏剂在紫外/蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的
) Z- G3 r1 B, R
* d2 ~' N% y% b流体渗漏进行检测的。在使用时,只需将荧光剂按一定比例加入到系统中,系统运作20分钟后戴上专用眼镜,用检
+ L: k( V; `6 a) ^# @2 h1 H. [
6 X. b/ @5 \( ?! L/ J% p5 Y! B漏灯照射系统的外部,泄漏处将呈黄色荧光。7 p( P. {) v+ I5 i/ Y* B4 O
% c+ ~8 |$ Q/ r 五、气体差压检漏:利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检
( G$ |, K6 n: R! O% p/ h" [" P& p: f; m+ J# f6 f$ @
漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。% J% g5 |1 p! N% G
, Y _# ?" \3 T9 `; C3 ~5 @ 六、卤素灯检漏:点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口靠近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即0 B: R; f' n$ s( E! t, H* \- m& ^7 q; q
5 Q$ p: d2 }, s% {) s
表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准
& A2 }( L: H4 S) ^
: Q4 M) z4 b; W确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了。
$ i8 e6 v0 _( Y, j0 ?( B% ?
! M& `$ m* F4 ], w* V9 S 七、电子检漏仪检漏:电子检漏仪是一种可靠的检漏仪,因其检漏精准这些年迅速占领市场,使用时用探头对
" ?" s! A2 q7 N2 y: O" y$ |- \2 k0 C. q
着有可能渗漏的地方移动,当检漏装置发出警报时,即表明此处有泄漏。用电子检漏仪查漏是目前最科学简单快速
! B) R" A% P3 g, Q9 ^' b% y8 H' {, u. J7 W" E* e5 M/ Y
的检漏方法。
+ m' A1 B6 E8 i% Z* E+ Q. I5 A5 W2 x4 N1 E. r5 L2 S0 o% _
|
|