[产品讨论] 离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项

[复制链接]

97

主题

0

好友

1392

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

威望
2 点
经验
1054 点
积分
1392
帖子
106
跳转到指定楼层
1
发表于 2018-1-3 16:34 |只看该作者 |倒序浏览
离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项
2 ^9 a3 C$ D# i: n" r! h- j* N* S6 k/ y! w
客户需对冷水机的冷水·冷却水泵进行变流量控制时,为避免对主机造成伤害确保主机结构的正常运作作,那就注意事项要求如:2 i& O3 C/ Q- x; @0 f* v

% {' O, a* w% @. v1、进行变流量控制时,主机将增加特殊的断水继电器(50%流量)。( {) D& l/ H) @+ i

3 C' D2 t+ w8 `! \% m2、关于流量变动范围,冷水以及冷却水均为50%~100%。
0 B3 |) m' U- o2 @
% B- A$ V* u  K9 ?3、变频控制条件:; C5 S. Y8 b* Y, ^! v
' }" @, O9 N! j
+ R# j- g( R5 n4 E
4、变流量的控制条件:6 n& [  n5 q/ M1 F: v
, A5 N$ [/ s9 `" G+ B3 S3 `3 }
随着冷却水流量的减少,压缩机的压头将上升,使机组容易进入喘振区域。因此冷却水的变流量调整,应在冷却水入口温度为27℃以下时方可进行。
; p. y, @7 \2 O  B
% l/ |* g+ v; ~0 b7 T; H冷水及冷却水都需进行变流量控制时,注意流量比不能颠倒,对冷水·冷却水的水泵进行变频控制,以使冷水≤冷却水。
0 @9 b$ L/ ?; a$ H' t- ]5 L7 [5 @% u3 t
5、冷却水流量减少,传热管内流速将变慢,容易在管内壁附着水垢或水锈,易引发主机效率下降等问题。因此,在日常维护方面,请严格进行水质管理,并定期清洗铜管。
2 ?: @, l5 O! O" ~  m( I# U; K
; i8 K6 f" T" T6 k
, ?1 h5 s! K% d文章来源:德耐尔离心空压机网.lxkyj点com

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
2
发表于 2018-1-4 10:04 |只看该作者
既然是变流量控制,水温是否需要控制的,温度传感器在进出口设置是十分必要的。