离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项
S7 _. O& r2 {6 ~% ~% B( y+ |# X
客户需对冷水机的冷水·冷却水泵进行变流量控制时,为避免对主机造成伤害确保主机结构的正常运作作,那就注意事项要求如:+ J$ |) P: a3 Y, l
3 @! \; S9 S3 k$ b# M A
1、进行变流量控制时,主机将增加特殊的断水继电器(50%流量)。
: W5 j2 Z+ C5 F" R" s) `' C4 Z
}. G1 o6 j! w8 V1 h2、关于流量变动范围,冷水以及冷却水均为50%~100%。
3 d/ S; C/ r, w( o8 e$ x+ p
. _3 R n$ X7 y1 Q3、变频控制条件:5 r; e; m* Z2 E/ ]# r3 @; r
5 V6 @9 c8 j. c; C1 e
4 u" f! v4 h/ w- f/ \4、变流量的控制条件:/ D2 P4 J7 d' z# M6 [3 h( x
T% `$ j9 T: m) |
随着冷却水流量的减少,压缩机的压头将上升,使机组容易进入喘振区域。因此冷却水的变流量调整,应在冷却水入口温度为27℃以下时方可进行。
" ~" i1 O$ f5 _( c1 o
( H: Q' q- H% d4 d& K6 Q3 x冷水及冷却水都需进行变流量控制时,注意流量比不能颠倒,对冷水·冷却水的水泵进行变频控制,以使冷水≤冷却水。
; h+ S, u9 \, a& k9 W/ s: y- B
5、冷却水流量减少,传热管内流速将变慢,容易在管内壁附着水垢或水锈,易引发主机效率下降等问题。因此,在日常维护方面,请严格进行水质管理,并定期清洗铜管。/ S1 b" @6 l/ T' C! |
; I5 ^* j8 {' {' A G8 k! W' ?* {& O8 X4 B/ V' Y: f' z
文章来源:德耐尔离心空压机网(.lxkyj点com) |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|