离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项
7 f4 ~6 e* \. J9 H# `, u
/ L$ y) j4 I: y( N客户需对冷水机的冷水·冷却水泵进行变流量控制时,为避免对主机造成伤害确保主机结构的正常运作作,那就注意事项要求如:9 q$ _5 c5 g7 J6 ]# r; {" Y

. b, t/ J# K, n% d. U1、进行变流量控制时,主机将增加特殊的断水继电器(50%流量)。
* S7 H4 }* |7 z" @
  B9 p) q$ n2 a) M0 F7 ^2、关于流量变动范围,冷水以及冷却水均为50%~100%。
! X3 s' C+ G  N' k1 N6 r9 k8 f5 i% i
1 x5 Y) M2 ?6 b1 |/ @: F3、变频控制条件:( f& Q- Y. I) n) t8 A" u

- O( |0 ]+ A) }/ p3 u
- w, V# Z! R# x5 l$ @4、变流量的控制条件:
3 `' e7 c3 ?) s% f/ h1 I8 B
! w: P/ \+ ^. A! S; J随着冷却水流量的减少,压缩机的压头将上升,使机组容易进入喘振区域。因此冷却水的变流量调整,应在冷却水入口温度为27℃以下时方可进行。9 X: G- r$ X0 `- v

8 x5 d8 Y4 E1 r冷水及冷却水都需进行变流量控制时,注意流量比不能颠倒,对冷水·冷却水的水泵进行变频控制,以使冷水≤冷却水。
8 P& ], i7 w: e; r3 y& x  V3 H( N+ O% j' r
5、冷却水流量减少,传热管内流速将变慢,容易在管内壁附着水垢或水锈,易引发主机效率下降等问题。因此,在日常维护方面,请严格进行水质管理,并定期清洗铜管。
' H5 t- D2 H3 V5 A8 D" u" Q
( ?: T! }2 c* n8 S+ @9 \# N9 S: Y8 F4 F  k; i, n/ t
文章来源:德耐尔离心空压机网.lxkyj点com

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
2
发表于 2018-1-4 10:04 |只看该作者
既然是变流量控制,水温是否需要控制的,温度传感器在进出口设置是十分必要的。