发表于 2018-1-3 16:34 |只看该作者 |倒序浏览
离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项
4 }: n& D+ E  h- i% N
7 M1 _: G6 M* M# i5 n/ K: T: c客户需对冷水机的冷水·冷却水泵进行变流量控制时,为避免对主机造成伤害确保主机结构的正常运作作,那就注意事项要求如:. g6 I3 F4 W% q+ G
6 Y2 B. O3 b; `7 @' s& j
1、进行变流量控制时,主机将增加特殊的断水继电器(50%流量)。/ H7 b9 d9 X! D. p, v) k1 ]! q, y

' E) A" C. m% T2、关于流量变动范围,冷水以及冷却水均为50%~100%。
+ d: S' W4 B) A& h! R7 p: a. W! E! g& Y% [1 E5 z2 O& q4 T
3、变频控制条件:
1 x6 }" i1 \% i2 o/ H- A- t- X; o+ t: |% ~  F
2 y' W, r/ z- n: L5 `
4、变流量的控制条件:# T( s7 X  r, ]: G
- P* j) i: X' M. T- W* k  z
随着冷却水流量的减少,压缩机的压头将上升,使机组容易进入喘振区域。因此冷却水的变流量调整,应在冷却水入口温度为27℃以下时方可进行。
5 {( @& G1 [( c  J: Y" D/ x
+ x, Z4 n  d$ f* @& R3 O, T# g冷水及冷却水都需进行变流量控制时,注意流量比不能颠倒,对冷水·冷却水的水泵进行变频控制,以使冷水≤冷却水。- o- Z9 e/ y& v, B1 H( O

$ W2 t& [' a( {6 W5、冷却水流量减少,传热管内流速将变慢,容易在管内壁附着水垢或水锈,易引发主机效率下降等问题。因此,在日常维护方面,请严格进行水质管理,并定期清洗铜管。
7 R+ D2 b' @: e" w: [( i
1 T& M) X; ?# `- k$ ^' J/ D5 K( Y! g
文章来源:德耐尔离心空压机网.lxkyj点com

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
2
发表于 2018-1-4 10:04 |只看该作者
既然是变流量控制,水温是否需要控制的,温度传感器在进出口设置是十分必要的。