离心空压机冷水·冷却水变流量控制的注意事项
8 h' a2 Q( K+ X, |% Y' V4 ~6 |3 N* R
客户需对冷水机的冷水·冷却水泵进行变流量控制时,为避免对主机造成伤害确保主机结构的正常运作作,那就注意事项要求如:& Y: l  @, l' C2 ^* j  D# y

$ x5 Z% z% E! h2 N* x1、进行变流量控制时,主机将增加特殊的断水继电器(50%流量)。
( P: o  T# V: \4 {
  X. Z; e! p+ Z. _2、关于流量变动范围,冷水以及冷却水均为50%~100%。7 \" J" s0 t; F* q9 \* ~# a  g2 e

% B2 Z6 B. E5 U! }3、变频控制条件:
* X" J. u& H$ f" z# @
/ p) H! n: K- r/ U3 t0 G! H6 d6 X3 Q" h. Q  e& _6 C- V" ~8 @
4、变流量的控制条件:
3 u, s, ]; y1 Z: \6 u9 q, B$ b% r2 T7 w/ G; K1 m
随着冷却水流量的减少,压缩机的压头将上升,使机组容易进入喘振区域。因此冷却水的变流量调整,应在冷却水入口温度为27℃以下时方可进行。$ t# @$ w1 r8 x  V
; }& w; q) y3 B9 b$ @) g
冷水及冷却水都需进行变流量控制时,注意流量比不能颠倒,对冷水·冷却水的水泵进行变频控制,以使冷水≤冷却水。/ y, k* H! f& Z
! y! Z) `1 d1 n: h% W, [
5、冷却水流量减少,传热管内流速将变慢,容易在管内壁附着水垢或水锈,易引发主机效率下降等问题。因此,在日常维护方面,请严格进行水质管理,并定期清洗铜管。
! p/ E# i+ U% u+ ], D) v- `
. h' }. u0 ~! P: z' A9 ~1 U/ Y5 j8 w. z$ K0 n6 v( M
文章来源:德耐尔离心空压机网.lxkyj点com

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

162

主题

1

好友

1万

积分

版主

宝宝生日

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

威望
80 点
经验
5655 点
积分
14951
帖子
1362
2
发表于 2018-1-4 10:04 |只看该作者
既然是变流量控制,水温是否需要控制的,温度传感器在进出口设置是十分必要的。