发表于 2018-10-18 16:31 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 qihongtec1111 于 2018-10-18 16:33 编辑 : k  q9 k/ N3 E) U: U
7 s7 [2 b1 u& O1 N2 E: ?
冷干机冰堵案例: ) ]) c' K- H5 y% ~$ i
; J2 g7 M6 t4 Y! V1 h  y  C4 y
大连地区一个制药企业,使用冷干机的情况描述:
% C2 Q) n- u! s/ D  |6 z
! Q; Q# b( }0 n+ _% ]6 l变频空压机,型号:LU30-8 IVR, 排气量:5.3Nm3/ min,
& I8 y5 I. I( o( Z+ s8 Y
0 g8 X0 @* G6 e8 }; p工频冷干机,型号:DS-003F, 额定处理量:3.8Nm3/ min
* B/ [  g# N, f$ U9 E9 J3 }& n3 N- V4 G( Y" l

" [% n# Z8 I2 c+ y存在的问题:
" I' f/ [3 y0 D/ R2 P1 B# K  H5 M
( J3 B& O6 I/ ]5 c8 T  r1、压缩空气管路中含有冷凝水。空压机产气量大时压力露()点上升,管路产生液态水。
" g2 h0 l( y4 P
/ B7 s0 k8 C( t* [6 W: t2、空压机为变频式空压机,空压机产气量随着现场用气量而变化的,当用气量少时,空压机产气量较少,蒸发器发生冰堵现象,冰堵后造成用气终端压力不足或无压缩空气供应。空压站管理人员需打开冷干机蒸发器下方排水阀,排放压缩空气,人为增大冷干机流通量,通过消耗部分压缩空气的方法来防止冰堵。 造成大量的能源浪费。
; f' v3 x8 X3 @, c+ |  \$ o, R" b4 i% ?: l7 m
分析原因:
' v0 f5 g9 o- ]2 j+ R6 C9 n6 y此小型冷干机,迎合低端需求,为降低成本,降低售价,未配置热气旁通阀。
6 ~4 Z1 d2 O/ n2 s% k' _这样在压缩空气负荷低时,制冷剂仍持续不断输出到蒸发器,蒸发器持续降温,内部冷凝水结冰,导致气路堵塞,造成冰堵现象,下游用气点压力低或无压力输出。 ' d7 R2 P9 H% n5 I
+ d- z! P. `5 n9 s6 t; R( ^+ b
意大利FRIULAIR冷干机无冰堵现象案例
* L! L/ u% L1 N. p
& d1 p) j* a  g! r! o冷干机热气旁通阀) v5 [9 a$ h0 m3 h; z& S$ i* O1 g+ f
FRIULAIR冷干机全系列标准配置精准的热气旁通阀,能保障冷干机蒸发器在任何负载下都不会产生内部冰堵现象,这种最新发展的技术在过去是无法实现的。热气旁通阀在最终测试阶段设定,无论冬夏,无需现场再次调整。
2 ~- @9 W3 }  V: x. w$ ^/ W% }% f

" W: H: a$ i% {  J2 D' i2 `6 T. R2 V/ p$ j$ L, n# i! W

1 F9 ~% U$ j* f+ \" M大连起重机企业:
6 J3 h" y6 a. `* L; @8 P: ^: E9 N! N8 Q% w1 }+ n5 j1 B* n. o3 l
客户有1台价值2000多万元的德玛吉DMG五轴数控加工中心,用一台阿特拉斯1.5m3/min的GX11-FF全性能机组供气,内置冷干机, 干燥效果差,加工中心用气点含有大量液态油水,威胁加工中心设备安全。设备很贵重,客户很担心。 + P  K$ l3 E) F, m) [, Q

' E% {- z/ x/ F客户找到我们,要求我们解决油水问题,但目前空压机不能更换,考虑将来设备扩容,新选型冷干机要求处理量≥6m3/min.
6 D! z( _5 q. ?( g& T( X+ S2 o
. o' u' u; T9 f1.5m3/min空压机,配置6m3/min冷干机, 流量差异巨大,我们也没有经验,会不会冰堵?会不会失败,在客户处丧失信誉?
3 P  E/ V# n7 F, p$ a9 K  o; N
. V# L' \/ p9 B; t我们请教FRIULAIR富瑞冷干机国外专家后,心里有了底。
! }# I% I: w* Q: @, F* ]& j: P8 ]3 W5 B9 @) V7 u6 R4 [8 n
2018年6月,在大连地区百年不遇的最炎热的夏天,我们为客户在原空压机基础上安装了一套原装进口冷干机ACT60T, 流量6.8m3/min, 冷干机前配置2级FRIULAIR精密过滤器。冷干机出口直接输出到DMG五轴加工中心。
0 K9 m4 j! q/ p$ I1 r: }' @6 Q# m4 A& A+ ^+ h) B3 K
DMG五轴加工中心 ) ~# z5 z4 b1 C5 H9 s/ h4 P5 p
% f: L. s; I/ h/ B6 y
小空压机
. d0 Q% y( ]+ T, L) [/ G" \& o
" o! s! |3 q! h大冷干机
9 U# w( V; o0 Z  S) f# g效果出乎意料的好, 包括DMG加工中心在内的多台机床,用气点看不到一点液态油、液态水,压缩空气质量非常好,很好的保护了加工中的光栅尺,激光对刀仪等关键部件,客户放心了,乐呵呵的给我们验收签字。 ' H; l5 C: T' J
% U# E  n% ]. p! W, u) t2 R
露()点监测 3 D+ d/ _( Z6 C6 ]" }/ _
$ g& y! P1 y0 k: Z0 L
' u+ f, W! \. Y7 l

/ l" n9 V2 U/ t7 G1 }$ A- K# J2 b9 O2 D2 Y
我们用希尔思SUTO露()点检测仪, 连续监测加工中心用气点,压力露一直维持在1.0-2.1℃之间,经过冷干机后压缩空气压力没有明显衰减,证明没有冰堵现象发生。
, z& Z6 H+ v* S& J4 I$ I. R+ n
! ^$ C2 U) S3 l7 ?/ U: x连续运行3个多月,我们用实证案例说明,  
1 K4 [1 q+ [. W8 y) T* {7 d- K7 `4 A$ y
3 d. u+ }+ N- `0 |, z意大利富瑞 FRIULAIR冷干机,可以在任何负载下安全工作,不会冰堵。 / r& i: B: T) T& q" {

( j# {4 T# Z* `! M4 r/ X+ v
$ i% q* F9 T/ c; ^+ f联系方式: 8 A7 c0 }6 f7 c# Y. w# M

  x7 x$ O9 [- z" L. a9 |9 U# I大连启鸿科技有限公司 代理意大利FRUILAIR冷干机 + t- x9 t& K8 U9 Z$ ~4 l4 k
" P& d- y) \  I4 S0 v7 p7 [
联系人:王鸿晓
. x* |- R# O8 E, B# u& y  m* q. g  e
电话:0411-39991976   J: |' C% F3 `1 _5 c; z4 |0 c4 n( d
! W+ b' X( W! S6 q- U! U& i
手机:13909851893
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

115

积分

小学生

Rank: 2

威望
1 点
经验
47 点
积分
115
帖子
3
2
发表于 2020-8-13 11:45 |只看该作者
关键是热力膨胀阀,过热度控制好,一般不会有问题
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

745

积分

高中生

Rank: 4

威望
12 点
经验
393 点
积分
745
帖子
19
3
发表于 2021-9-26 21:16 |只看该作者
关键还是要控制要蒸发温度,热气旁通只能是辅助