本帖最后由 qihongtec1111 于 2018-10-18 16:33 编辑
! j, {% F3 Z3 ?# j2 E% ^0 s* s1 \+ q$ |
冷干机冰堵案例: + g/ R5 ^' N X2 t# @! d
) h/ L% P& L7 w, x2 M! [, l6 A
大连地区一个制药企业,使用冷干机的情况描述: 7 F; h4 Q* X/ Q& p: C
% c$ C( g, h% b9 O4 H, U
变频空压机,型号:LU30-8 IVR, 排气量:5.3Nm3/ min,
9 q d; ?& E& O$ z- @8 q* } O
% [; o E% g$ F& l, n+ M3 t! M工频冷干机,型号:DS-003F, 额定处理量:3.8Nm3/ min
1 `; D. A# o/ _( L9 V; y& ~& Y8 [! S! k4 s: d: T
# \ I4 A$ t5 z' u6 ?: |
存在的问题:
! V0 Q( [5 q* x; [0 k) t
4 u+ _2 M/ X2 q$ D' ^8 X- p1、压缩空气管路中含有冷凝水。空压机产气量大时压力露()点上升,管路产生液态水。 ' _3 I( l8 v, |; z
/ u- g& N% I: _/ M* |7 {
2、空压机为变频式空压机,空压机产气量随着现场用气量而变化的,当用气量少时,空压机产气量较少,蒸发器发生冰堵现象,冰堵后造成用气终端压力不足或无压缩空气供应。空压站管理人员需打开冷干机蒸发器下方排水阀,排放压缩空气,人为增大冷干机流通量,通过消耗部分压缩空气的方法来防止冰堵。 造成大量的能源浪费。
; e% G! Y! _9 _2 W$ o/ l: M% } A4 C0 ?7 G5 u& s7 n
分析原因:
1 K! ?' [, w: f( u% A1 U此小型冷干机,迎合低端需求,为降低成本,降低售价,未配置热气旁通阀。 % `' Q4 u0 o: r" G8 `9 Z( T- r
这样在压缩空气负荷低时,制冷剂仍持续不断输出到蒸发器,蒸发器持续降温,内部冷凝水结冰,导致气路堵塞,造成冰堵现象,下游用气点压力低或无压力输出。 . ^: }7 ~7 C# B% @1 y
# n: ^2 S1 J+ Y) T! m. q意大利FRIULAIR冷干机无冰堵现象案例
1 |! c4 Y! ]' g! z, h) l( ^
& v( w3 C6 k9 x2 \& x8 r冷干机热气旁通阀
& N$ v* J- x2 s3 ZFRIULAIR冷干机全系列标准配置精准的热气旁通阀,能保障冷干机蒸发器在任何负载下都不会产生内部冰堵现象,这种最新发展的技术在过去是无法实现的。热气旁通阀在最终测试阶段设定,无论冬夏,无需现场再次调整。
; y6 B g$ @( y9 I7 n' h
& _; p9 ]: H# _- n2 l: m9 Z
, x0 D, w, @5 h# t% g, L9 d! L+ y V( ^7 S( L- E
6 k7 _$ P( z f( P0 Y! Z5 w; W9 A( @
大连起重机企业: ; \# x2 m+ d/ w3 o0 K- g
; e) q+ R7 Y) V1 T( L9 \+ i9 ^客户有1台价值2000多万元的德玛吉DMG五轴数控加工中心,用一台阿特拉斯1.5m3/min的GX11-FF全性能机组供气,内置冷干机, 干燥效果差,加工中心用气点含有大量液态油水,威胁加工中心设备安全。设备很贵重,客户很担心。
3 S9 f/ P- r j/ |- V) Y5 t. {" w* H/ d- j2 M
客户找到我们,要求我们解决油水问题,但目前空压机不能更换,考虑将来设备扩容,新选型冷干机要求处理量≥6m3/min. 4 X: P9 a" w5 i) J; ` e
: i2 [% g4 K! Z: l# l
1.5m3/min空压机,配置6m3/min冷干机, 流量差异巨大,我们也没有经验,会不会冰堵?会不会失败,在客户处丧失信誉? # ~0 t1 j4 ^' L6 L
: Z3 ~2 a6 c, P6 I* z C5 U8 J, D我们请教FRIULAIR富瑞冷干机国外专家后,心里有了底。
4 g) S( F# X+ j2 j& ^ i' P
7 B) U2 X: n5 Z3 Y0 O9 q2018年6月,在大连地区百年不遇的最炎热的夏天,我们为客户在原空压机基础上安装了一套原装进口冷干机ACT60T, 流量6.8m3/min, 冷干机前配置2级FRIULAIR精密过滤器。冷干机出口直接输出到DMG五轴加工中心。 9 A/ U4 F- ^( y9 S

8 _9 G1 L8 x, n) k5 R3 h9 p3 C! dDMG五轴加工中心 % R2 T9 f: T- Q2 n( M5 [; E, x

8 ?9 R8 ^/ c5 |2 l" [小空压机 0 c) O. j6 w( Q

# v, M7 s5 M/ r8 S9 ]7 r* F( o! p0 x大冷干机
# I7 u2 v3 e: I9 O. g; ^ ` |0 }3 J效果出乎意料的好, 包括DMG加工中心在内的多台机床,用气点看不到一点液态油、液态水,压缩空气质量非常好,很好的保护了加工中的光栅尺,激光对刀仪等关键部件,客户放心了,乐呵呵的给我们验收签字。
4 x5 N t H, V* `! T. h " M+ X- O& x4 s- x3 \
露()点监测 5 Y0 _( `' i3 n
D( @! Q# T0 J! e* T1 V
6 G0 J) E& G7 W9 H5 c2 _7 U' `8 p! B3 u
! E# m- J" G9 o8 S G我们用希尔思SUTO露()点检测仪, 连续监测加工中心用气点,压力露一直维持在1.0-2.1℃之间,经过冷干机后压缩空气压力没有明显衰减,证明没有冰堵现象发生。
. L& O, x7 }4 j3 h5 k- V& ?
; k/ w e! N: d; n+ A* f5 ?& m0 M连续运行3个多月,我们用实证案例说明,
* A7 y$ ~/ B7 _$ ]( N' u- ^* b+ U7 F q# a8 L
意大利富瑞 FRIULAIR冷干机,可以在任何负载下安全工作,不会冰堵。
1 o* B1 m2 D" j- R9 d2 [, s2 G: N' A* R- u
4 f4 D8 B* O0 C
联系方式: 5 f( B$ e& [/ j+ x* @
, L; l+ F: {% X
大连启鸿科技有限公司 代理意大利FRUILAIR冷干机
# r. @; H, O8 ^, `! P# J) a8 O& }. X
联系人:王鸿晓 5 h7 D2 z8 i' i; t8 r7 D" ~5 l4 r
1 I, J& x( W" [$ u {电话:0411-39991976
6 o( ]$ i4 Y7 u) U+ A2 J
z8 ~- a8 ]5 M0 V7 q手机:13909851893 |
|