发表于 2018-10-18 16:31 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 qihongtec1111 于 2018-10-18 16:33 编辑
4 ?, u6 K8 j) ~9 l+ C
/ V6 S+ {* B( ]) ]' J1 E冷干机冰堵案例:   x/ J4 p  N  F& ~
5 j, z( p; }, M/ q6 a5 l
大连地区一个制药企业,使用冷干机的情况描述: 3 F; \  x2 p( h' ~- a: @

' H5 F/ f# Z, h  U4 W6 H9 ~$ {) Y变频空压机,型号:LU30-8 IVR, 排气量:5.3Nm3/ min, " o* J/ b2 N, ]1 [

/ A; R% @6 Q2 a; [% S3 R" p  ~工频冷干机,型号:DS-003F, 额定处理量:3.8Nm3/ min
3 L) A" j$ y8 ~* b  O# a5 y( z& A2 F

) ^! F' {9 x2 A  ~; H( ?/ v8 y4 q存在的问题:
8 l5 N# ]2 l' V# p0 ^8 \- W' O) N' j6 m5 F% ?5 i8 k. a1 s  e
1、压缩空气管路中含有冷凝水。空压机产气量大时压力露()点上升,管路产生液态水。
( d+ @) b) s& d5 x& e; i  m- V! X
2、空压机为变频式空压机,空压机产气量随着现场用气量而变化的,当用气量少时,空压机产气量较少,蒸发器发生冰堵现象,冰堵后造成用气终端压力不足或无压缩空气供应。空压站管理人员需打开冷干机蒸发器下方排水阀,排放压缩空气,人为增大冷干机流通量,通过消耗部分压缩空气的方法来防止冰堵。 造成大量的能源浪费。 : k; c) g9 j/ }5 d

# ?, y, `, d* }: }, j/ e4 J分析原因:
/ o! R  S$ _( B( U此小型冷干机,迎合低端需求,为降低成本,降低售价,未配置热气旁通阀。
. d6 u( |. u# ]& O1 n7 B$ i+ z这样在压缩空气负荷低时,制冷剂仍持续不断输出到蒸发器,蒸发器持续降温,内部冷凝水结冰,导致气路堵塞,造成冰堵现象,下游用气点压力低或无压力输出。 ( E7 E: Z' L1 j( j: U3 V
& C5 k- ?4 L1 w  d) H4 r
意大利FRIULAIR冷干机无冰堵现象案例 6 V9 ^, m( j9 R, R5 l, N

8 K% q6 m8 e' w- w" n/ ]* w: C冷干机热气旁通阀" I% o) F  T& \. H) {% X0 Z
FRIULAIR冷干机全系列标准配置精准的热气旁通阀,能保障冷干机蒸发器在任何负载下都不会产生内部冰堵现象,这种最新发展的技术在过去是无法实现的。热气旁通阀在最终测试阶段设定,无论冬夏,无需现场再次调整。 ; _2 ]/ {7 }7 U4 O" f% L

2 d, Q) A7 W2 k" A
2 `$ [8 T, [# }8 I
; u0 O+ o' l. f1 y# ^2 h- z, w
大连起重机企业: 9 J6 d1 d. ?$ r) s- Q
9 V" e: g; E4 V! S
客户有1台价值2000多万元的德玛吉DMG五轴数控加工中心,用一台阿特拉斯1.5m3/min的GX11-FF全性能机组供气,内置冷干机, 干燥效果差,加工中心用气点含有大量液态油水,威胁加工中心设备安全。设备很贵重,客户很担心。
* Q2 u) H: U) A  ]3 K2 @. |" I9 N1 i- b% f7 h
客户找到我们,要求我们解决油水问题,但目前空压机不能更换,考虑将来设备扩容,新选型冷干机要求处理量≥6m3/min.
; i0 \- p- S. O3 C4 [
7 d$ J9 U" X: \6 `2 c, _1.5m3/min空压机,配置6m3/min冷干机, 流量差异巨大,我们也没有经验,会不会冰堵?会不会失败,在客户处丧失信誉? " T1 ~. q0 V; w& R0 q5 f9 r

6 ^# h: b2 U6 X" n9 v$ _" D" B& a我们请教FRIULAIR富瑞冷干机国外专家后,心里有了底。
4 U, I0 w# K+ ^1 c" k, X3 g6 ?, l( a. e  C: q/ U7 ^8 m5 U/ z* n
2018年6月,在大连地区百年不遇的最炎热的夏天,我们为客户在原空压机基础上安装了一套原装进口冷干机ACT60T, 流量6.8m3/min, 冷干机前配置2级FRIULAIR精密过滤器。冷干机出口直接输出到DMG五轴加工中心。 3 S- O  I; a9 m

: w; \7 H$ s5 S/ ]8 |* ZDMG五轴加工中心 ' ?: p- u% p( j; `) M6 Z- {
  ?. o' E: w# B+ x4 {. _
小空压机
& f$ h0 p$ J: Y/ R# ~% w: w2 v. l# f3 m3 e
大冷干机
! r* I# Z2 j3 P2 @- {效果出乎意料的好, 包括DMG加工中心在内的多台机床,用气点看不到一点液态油、液态水,压缩空气质量非常好,很好的保护了加工中的光栅尺,激光对刀仪等关键部件,客户放心了,乐呵呵的给我们验收签字。
6 K) Z& u- A& D0 s1 k( g, q6 C1 p
  }0 D4 k: z. p( L6 C0 ]露()点监测
% Q$ k2 x5 M' U; \. r/ l- ]% d) S. M2 _0 _4 ^6 [# ^
  k& O% `* R& [+ w! X
% U7 t$ V6 f# [

  B* Y6 k( K% t我们用希尔思SUTO露()点检测仪, 连续监测加工中心用气点,压力露一直维持在1.0-2.1℃之间,经过冷干机后压缩空气压力没有明显衰减,证明没有冰堵现象发生。 & W1 c2 Q* ]3 r- m( Q' C
0 Z1 u: V& A& N$ g( u/ S0 Z3 {0 P& R
连续运行3个多月,我们用实证案例说明,  - C" s& J2 L( h9 a% R

- Z% Q- p% x0 W! h意大利富瑞 FRIULAIR冷干机,可以在任何负载下安全工作,不会冰堵。 2 w, O  t) K  Y# {% q- e6 [

) Z* Q: u7 g  s8 W9 ?3 k3 a4 e" B- o. H! |
联系方式:
: B# g& E' Q0 Q+ c( Y! R5 e# S) X; X4 Z# M$ {
大连启鸿科技有限公司 代理意大利FRUILAIR冷干机 : A  h4 Y' o* G, ?5 W
! n* `9 o6 Y7 p) ~6 S
联系人:王鸿晓 4 s0 B( C' d) P9 [
# D- Z9 c4 k. S2 s* `) ]
电话:0411-39991976 ( G, R3 n! }. G, f+ d7 t' P& D6 B

3 m. a% z# E3 C7 m( C0 D手机:13909851893
回复

使用道具 举报

1

主题

0

好友

115

积分

小学生

Rank: 2

威望
1 点
经验
47 点
积分
115
帖子
3
2
发表于 2020-8-13 11:45 |只看该作者
关键是热力膨胀阀,过热度控制好,一般不会有问题
回复

使用道具 举报

4

主题

0

好友

745

积分

高中生

Rank: 4

威望
12 点
经验
393 点
积分
745
帖子
19
3
发表于 2021-9-26 21:16 |只看该作者
关键还是要控制要蒸发温度,热气旁通只能是辅助