一.故障代码包含的故障内容
) q/ ]5 `& X# y0 T% K 对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。
; Y- T4 P! m& @" p3 y# j 1.传感器开短路
; q' a$ @; V+ V) z+ q; q6 {1 {' X 传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。 ' G6 ]* _: i. m7 L
高压压力、低压压力保护;
) N$ V1 ^3 g, ~- f 四通阀转换故障保护; / c8 v( F: R9 @ V4 `
三相相序和缺相保护。 9 F% u4 d [6 x* W1 p: h6 K" x
过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。 $ q( `3 R5 `% f
4.运行检测参数
* a* ]) w' D) |) O- M9 j4 ? 制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;
! q' ^# e) T7 j$ Y# H7 [ 制热室内热交盘管温度过低、过热保护; , g: [6 p0 o1 _+ R/ O- S
压缩机热过载开关动作; * G' Y& J. ^5 s2 R2 X
室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等); + [& g* [& E. ?# v' y$ X
检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护); ! D$ n% s7 ]9 @4 J/ U
室内外通讯故障,室内板间通讯故障;
. [9 A0 B: @/ d# F4 h% ^- l" @, ?% B 当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。
0 V# Y4 Y1 ?+ G 二.检修分析及排故
& P" n, G8 g9 F* J4 \& h( W 上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。 7 i8 b( t) g3 [$ _' ]+ e2 K
1.故障率高的特点 , ^1 { _2 F8 Y6 W" R) g2 n
根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。 . _0 x$ T7 h9 X0 N- X6 j
(1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。
0 n1 `9 O6 u6 g( }) ]+ ~2 t( C (2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。
+ j+ E0 u6 X1 N9 V& Z: V/ F5 g (3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。
C/ w' v. @& q- m7 U0 ~ 空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。 " n" A! j* O; z1 d5 h2 I
零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。
& C9 a7 j! b. z2 |0 D. Z (4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
( g6 i; R* k( @- C @, x2 {9 m (5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。 ) ^! M1 Q/ l" F9 l
(6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。 ' h# k8 F1 N$ {; P
(7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。 " c, v; s+ U* Q @) [# }( m9 |! {
(8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。 2 u! z _; C8 O G# v. K' }
2.故障保护时间的判断
8 V, k3 E5 q( U9 D! h* Z* u, H 根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。 # K, ?# }0 l* s
(1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。
3 m* L* _1 h4 m1 T (2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。 ; J/ q s5 x- z* N$ ~
(3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。
( C x, x7 Z% `8 ? q$ P (4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。
0 _) |0 w$ C) H# E/ Z+ i 3.排查电路板内外原因
i6 ^: n4 d1 o7 Q8 a8 r 熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。
) b* T) |1 S4 d; [7 H# R (1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。 1 c* z. O# n( G' s! j+ O
(2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。 6 n+ J" b7 C( O
象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。
+ k5 W4 x- W! { 通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。
9 s; ~- d' ~5 C 不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。
0 i" S$ Y! i) r% e (1)整机常规检查: 7 D) G+ A4 _) G
观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。
' @/ M! t4 z; L6 j' Z0 ` 遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。
: X; V( S+ u9 V 室内、外风机是否运转。
5 ^6 R, R. O3 i: ^) Y/ P3 S 保护前的征兆。 2 I6 ~' y/ J* A' }) z7 G
各传感器有无明显的开路、短路性。
. E# m) E5 l: O# d+ F" O. g9 _ A 室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。 : v4 u( M7 q9 |# C8 C
用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。
* d9 g/ P+ h0 d* \ M. o 220V电压、工作电流的测量。 , q7 b4 |3 X1 s6 y2 z) Z0 g
室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。 5 Y# T* w3 W3 b6 S
拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。 5 D' c: P6 }5 w
拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。
5 M2 q9 \3 k5 f% u0 H3 ?, z 变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。
% b- j2 W* [9 R5 e3 D( C9 T* @! P (2)电路板的常规检查: 4 u. a; m) M: @) G+ l" o2 w) C
保险丝,压敏电阻是否烧坏。 - G* b3 Y, C, I; m
+12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。
" B: v7 g# [# z4 k& F8 W: a 复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。
7 U" z4 V9 g C7 t 遥控接收头、显示电路测量及代换。
( [" R: q) q b 各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。 $ e, r. A2 U. a) p8 m
CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。
3 @. [) a( C& _' h# ? 电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。 0 R: @# |: k+ p6 \3 w) W- K' V
(3)制冷系统常规检查: 3 H/ \: k3 L3 r; J: L; J7 n
制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。 ! T) I3 j. E9 |2 q: n# r- g+ ^
电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。
% Y; a+ r$ |- V" x& m (1)假若是三相控制一定要先调相序。 . ~: J. m7 A4 r- b5 f& Z. Z# u3 F" `
(2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。 j' u3 m6 ~8 i2 z5 t2 p$ V4 g+ v
(3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。
t$ y5 E2 W- a& @" ?! P* T (4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。 1 |! e8 z( @4 H5 Q# Y
(5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。
/ \# b5 h2 \" `, @' y 6.辅助方法检查 : L: M3 i3 Z! K8 v/ G
(1)利用故障显示的优先特性推理故障元件 * s6 j0 h1 O! j0 Y6 N
空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。
) `8 B5 V6 N+ w% o4 p: `% k (2)利用调试功能判断传感器故障
* c' @+ ]4 [& T9 p1 O* O 调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。
3 Q5 x9 M( Q% B (3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。 , j. G5 r/ d) P# o
空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。
6 N/ E$ x$ ?8 j' } H5 W1 ^: B 综上所述,检修过程我们要针对具体的故障现象进行合情合理的分析,再决定采取什么手段检查什么部位的,而不是说对着上面的说一项一项的顺序检查 |
|