一.故障代码包含的故障内容 ( t1 c; s9 d, i% I; l
对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。
9 g( q7 H) C- z8 r6 u& t9 ?7 n 1.传感器开短路
6 y! |0 p- i! P8 F8 B- x5 ` 传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。
( }1 j( w/ z2 {. G& q5 @ 高压压力、低压压力保护; / K. G# S/ ^' u4 R: k
四通阀转换故障保护;
9 ^% ]9 ]0 d8 w/ f4 S6 [9 C 三相相序和缺相保护。 . P5 G: @ ]( H; ]* D% F" K7 A* R/ \
过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。 ' r3 b7 C( }, S. q S" r
4.运行检测参数
1 }& ^. _: S- F$ w+ D+ q* S! ~ 制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;
$ `* n" z' j' s/ f 制热室内热交盘管温度过低、过热保护;
/ P' O, T1 z8 ]) q5 [+ x 压缩机热过载开关动作;
. i' Y& }* I# x( i1 W 室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等); 1 E6 I% c: k1 g: r ~
检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);
+ Y6 {! b4 V& n2 M- z# k 室内外通讯故障,室内板间通讯故障;
# X& ?5 q' P% h* u 当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。 0 H( @. B% n w( H+ w( R+ t8 c
二.检修分析及排故
. g& t. l( X. L0 O* [* e 上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。 ! D, V5 l4 b# A; z
1.故障率高的特点
" Z$ X' Y2 U4 |0 o4 G 根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。
; D' ]. L5 Z! U* K/ e (1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。 & `* K5 C( Y6 K7 `
(2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。
8 a$ S; t% F- a4 F7 U& a2 X (3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。 - s5 ]' Z' A8 d4 e( W1 x- k6 O
空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。
& b) b6 p: ~4 G0 X$ h6 ? 零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。
* f8 u5 u! v2 L4 j. j1 Y. z& z3 v6 b (4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
( ?% c. ?3 s* W {) y2 r (5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。 / M0 k7 s% x3 O, f1 e; e
(6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。
. H8 {6 b- Y2 _$ T4 } (7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。 0 d6 `+ J' {7 L; v O! _( A) Y. c2 W$ S
(8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。 2 `. h: {4 p) R: n
2.故障保护时间的判断
/ T% T A# M1 }' O! C, l 根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。
& ~5 F7 Z, \' ? (1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。 ' T4 G' W3 n. c+ @6 E8 L
(2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。
/ M9 x6 ^# m7 p2 O2 P# r6 F" T (3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。
5 B/ v% q6 @0 G% N (4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。 5 s, b& ?& t9 K+ E6 H( Y# v
3.排查电路板内外原因 0 V: [! G" _. e; k, k4 ]
熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。
5 S6 q4 J. J. \; @2 B (1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。 - v) Y" Q \2 H3 M1 ]+ O7 z
(2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。 ) J9 Q' B5 q% I/ E
象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。
9 X- L$ ?$ F" s* x1 S$ v 通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。
. D; z; c. K' {6 O: [! j 不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。 6 q; D2 q5 u) z! `7 }( s5 |" H
(1)整机常规检查:
/ B f( m X- s+ f, O* [ 观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。
7 n7 ?" p s2 F. ]/ R7 n0 S4 x 遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。 ! H% G, f8 q+ \! F: p$ q
室内、外风机是否运转。
% r: n+ C5 T: b 保护前的征兆。 & Z* @5 P: f( J4 ~7 p3 Y# V3 C$ R" Y
各传感器有无明显的开路、短路性。
8 X5 W' M! R+ z# I$ l, G 室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。 + d4 v+ t+ R2 s/ @ `6 t( A
用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。 5 d- O0 X9 c. A
220V电压、工作电流的测量。
) @9 d. h }6 K/ h! }% W 室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。
7 k" H3 D% m" z, f. U, x) U 拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。 8 _# S6 P3 o- P1 N! G: L
拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。
% Z; K/ l3 [! N1 n+ K% N- Z' R1 ^- W 变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。
4 v/ O( ^/ l5 c% ^' r (2)电路板的常规检查: 5 R9 P$ c" ^, i3 u% b. x9 J
保险丝,压敏电阻是否烧坏。 1 }& Q9 v* F N
+12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。
/ h* a5 R. M8 @2 @2 Y# K 复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。 8 i" G' H; u: z: J3 n9 g& Z
遥控接收头、显示电路测量及代换。
6 Q0 i+ T5 k4 s3 C 各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。 5 c1 D$ |+ c l+ H, V+ p
CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。 . G' Y5 U1 o9 K7 F
电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。 0 P9 n, V; y H/ [8 T# @
(3)制冷系统常规检查:
! P/ a0 K% a5 @( E& f 制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。 1 y' U7 L O2 h: ~4 K( q1 x
电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。 ]- j! N0 H) s0 Z2 U! _3 \: R
(1)假若是三相控制一定要先调相序。 & b5 l) ^ b: {/ `; ~5 y
(2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。 6 X5 |. \ f) m, S( M
(3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。
! c& I! u, f P/ V! c% M (4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。 . P! ?1 g& |- {, m' q( Z
(5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。
9 |# F3 g, y6 d, ]0 Q4 ?! e, Q 6.辅助方法检查
3 K* D7 B& C: c$ \ (1)利用故障显示的优先特性推理故障元件
! M/ r! N& z/ { 空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。
4 v. q* d3 l# P# ~# K" E+ a; F (2)利用调试功能判断传感器故障
% V8 O/ o6 q* [" z1 h 调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。
) M# q' ^7 n( N5 j (3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。
/ h7 X3 o8 [- D- H9 o 空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。
) b8 g* S6 f" F! t; @2 ~& I 综上所述,检修过程我们要针对具体的故障现象进行合情合理的分析,再决定采取什么手段检查什么部位的,而不是说对着上面的说一项一项的顺序检查 |
|