一.故障代码包含的故障内容
, \# [+ t3 ?( e. \0 e5 H) z6 ~/ R  对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。
* F4 B% z' }! A/ e) k  1.传感器开短路 4 k6 h( v# r# F7 \
  传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。 . L) Y4 x/ S* Y5 w9 S
  高压压力、低压压力保护;
* o# L( c7 v5 n1 {  四通阀转换故障保护;
3 {3 D) u8 N# s# {  三相相序和缺相保护。 9 o" Q6 u  W- L9 c( ~
  过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。
6 C6 U4 |( B! H# D  4.运行检测参数
. z& x2 r9 b# U) C  制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护; $ T& T. r  L- l% Q
  制热室内热交盘管温度过低、过热保护; & H! `  X) G# f1 R
  压缩机热过载开关动作;
2 ^4 S) O8 L5 |9 z1 v2 i  室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等);
2 V& R, h  [  c  检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护);
% d% {. e! `4 A, \  室内外通讯故障,室内板间通讯故障; * T) O8 [/ B6 h. T% S0 I5 ^
  当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。
; t+ y9 ^- f7 R/ N8 a  二.检修分析及排故
0 Z6 C3 z1 a+ e  上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。
4 X* G2 z( F  ?' Q: }7 c  1.故障率高的特点 - N6 z9 u5 ]/ }. f# {: O
  根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。
: Y; o2 U# e2 I: k: F  (1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。 ; {# C- @' h6 Q3 ^
  (2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。
- z" g2 n' I  Z# \6 @  (3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。
7 h$ j  v4 m* i; n' i  空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。 0 ?; d2 K% ~( Y4 z9 ?
  零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。 , N# y! x+ [8 z& t/ d
  (4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。 " z* L* Q* g% G- G0 K
  (5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。 4 n% \& N+ k" f& P/ {, }* v
  (6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。
. r# _% L3 k+ [  (7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。
  ^8 {' u4 N7 M/ K  (8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。
1 {9 `, u! f% T/ N! }" o  2.故障保护时间的判断 / R! e5 o# n- v7 E
  根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。
# ^& M: ]- R# Z) r/ y; l. |  (1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。
  g2 A0 r2 S+ Y+ p4 }6 I9 {  (2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。 / }( J0 \. _1 [- b- l5 u5 E
  (3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。 $ o6 t) p" g+ Z% [( n* k7 j2 k
  (4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。
  l- F5 i0 R9 ~4 X2 {! |  3.排查电路板内外原因
$ r% r6 M# [5 {; s  熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。
( `5 u5 _' G; _# G* Q* y, E  (1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。
" x4 D- J; @" B4 z  g- }  (2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。
( G% ~1 T, r- `6 k  象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。
1 H, i& q5 M' c9 P* e5 p4 A  通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。 - I6 Z. t; K- z% t& e" f
  不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。 $ N- l& |+ h% k" M+ D4 M$ u
  (1)整机常规检查: 8 H" C. j& k9 r# V# m
  观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。
  E' H1 q( P8 O0 ^% Q  遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。
5 ]. j% v" R9 e; R  室内、外风机是否运转。 ( L8 d3 i" s4 f3 W7 y' E; @
  保护前的征兆。 ) I& [1 I( W/ M  b1 g0 V
  各传感器有无明显的开路、短路性。 " G$ E/ t1 @- A7 V
  室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。
8 c9 @9 \. h( O7 Z2 r7 I* x  用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。
5 v$ `2 a! U9 Z$ t  220V电压、工作电流的测量。
5 b. y9 R" {$ l( F8 [/ ^& @  室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。   N; y- Z9 }' f% z
  拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。
( P: ?# J  |/ H% r- g  拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。
; t6 J4 R$ o, z) n  变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。   v5 H9 q* w+ U) t( A3 d
  (2)电路板的常规检查: + _7 |, j# J  I1 v
  保险丝,压敏电阻是否烧坏。 & h* J4 P- {/ K, e
  +12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。
5 Z; b, ^+ X: J- k) r/ w0 @  复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。   v! h9 L& y6 n* W) `; v+ s
  遥控接收头、显示电路测量及代换。
* n8 A& G$ X6 w! J0 f' Q  各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。
& J! D4 t+ |* W! n5 s; p: b. m  CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。 9 m# d0 j7 Z" u' ]+ I
  电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。 1 y" L( q. Y# X
  (3)制冷系统常规检查:
: r7 I) I8 G' B6 x$ W5 v9 `7 v3 r  制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。
% I% ?7 j! R1 L7 {* B# [! ~  电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。
" u' k( W; M/ ?  (1)假若是三相控制一定要先调相序。 1 O' x8 Z+ R0 _
  (2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。
2 e& b8 u( N4 }0 d; e- V  (3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。
, b8 H: j& z- F' D7 W+ c* c! I  (4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。
+ S8 Q( @% _+ q8 o% H2 H  (5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。 - N# R* j6 o, h& E0 r' M
  6.辅助方法检查
9 y& @% c- I6 y  (1)利用故障显示的优先特性推理故障元件 7 G+ C6 y6 @- L
  空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。 # M" E. T* e' f* Y
  (2)利用调试功能判断传感器故障
6 }: O* x% M2 E; j: n  调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。
" x0 G4 r2 `4 v$ ^  (3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。 8 Q/ M- t. {# V+ K  g8 J8 `
  空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。 ; i1 [1 q& A. u& s; {& u
  综上所述,检修过程我们要针对具体的故障现象进行合情合理的分析,再决定采取什么手段检查什么部位的,而不是说对着上面的说一项一项的顺序检查