一.故障代码包含的故障内容
w5 l7 b4 J( t+ m# n 对于代码的含义不知道没关系,但对于代码所包含的普遍性故障内容必须要掌握,下面罗列一下空调故障代码含义,只说含义不管是什么代码。
# i f1 \8 P. G 1.传感器开短路
8 E% d% A& G+ S$ @; O0 b 传感器开路的原因有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等,短路的原因有阻值变小到200Ω以下,电路板有漏电的地方或元件漏电等。 ' q6 G/ j2 B/ ?6 @2 v
高压压力、低压压力保护; ) Y* c; {% x" ] O: U& g6 o z
四通阀转换故障保护;
+ `, n' w; `4 v: G3 t 三相相序和缺相保护。 - F- ~; |0 w+ D
过电压和欠电压,正常电压范围为10%(200-240V)。 / Y, T' |2 W! `8 \ r) u
4.运行检测参数
9 r, c. y5 w6 u" l 制冷室内热交盘管温度过高、过冷保护;
3 t; C8 G. {; i% g7 f9 k/ v6 I9 G% r- a 制热室内热交盘管温度过低、过热保护; 7 X" V* j' l2 D$ J. f0 Q3 z6 z/ ^
压缩机热过载开关动作;
$ G! u e T9 E$ u$ h7 b1 N2 F 室外检流保护(包括检流线圈断路、短路,导线没有穿过等); 3 A: |5 k! m' s4 i0 T
检测风机转速电路损坏、电机故障(内风机、外风机停转、不正常运转保护); , Z7 c+ u/ S; }
室内外通讯故障,室内板间通讯故障; 3 l: B# ]1 P6 B7 k& Y
当然不是每台空调都具有上述故障显示的,但当空调出现故障时,我们应该知道可能有上面诸多的因素,以利于我们排查故障。
v$ N4 X; r5 p+ T 二.检修分析及排故
0 p. D7 a- u" T9 a 上述那么多的故障显示代码,在不知道含义的情况下,难道就无以下手了吗?根据维修经验和故障特点,也是可以迅速解决的。
5 S7 d9 ~ C8 V. ? 1.故障率高的特点
- u n* N5 D3 K" @9 D 根据空调的维修总结,发现下面几种情况是空调故障的主要原因,在实际维修过程中,故障率最高。
! W4 ]+ n8 S: a* L* o. g (1)室内热交换器盘管温度传感器损坏率最高,即使没坏,由它检测到的故障率也是比较高的。因此若是你认为可能传感器问题的话,不妨对其进行检查和代换。
5 b) G- ~$ x9 ?' x8 C/ D! Z* s (2)缺氟也是常见的故障,在空调工作一段时间后保护的情况下,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调的三个压力的测量,制冷进行平衡压力和低压压力的测量,制热进行平衡压力和高压压力的测量。 ) c+ V* k" `* l/ r4 i7 A4 t: p
(3)电源电压的问题也是很突出的,尤其是用电高峰。对于三相空调不能起动的首查对象是相序。
9 r9 @9 E, Q3 |2 y5 _" t 空调电源检查的重点是接点(空调和总电源开关的)是否打火烧蚀,接触不良,总电源开关内部是否接触良好,耐电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,电压是否低于200V。 $ g0 d, c& _% t( E" h
零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。
2 ~) P( k3 o0 @3 H (4)高压压力的保护,尤其在夏季制冷室外散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。 ) _) q; ?; o* z! B
(5)遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。 7 F: q2 V5 S7 [) W/ Q4 H
(6)对于环境较差的地方。要主查内外连接、室内各线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。
1 A9 \( g9 ^. c (7)内外机之间有加长管路和线路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装者只是拧在一起用普通的胶布一包了事。 % k& x9 T% R; y# `% i
(8)空调的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。 - [& L, z* _+ r- J: p
2.故障保护时间的判断
* `( M1 O* a; g7 L 根据空调保护的时间来进行故障分析也是一种好办法,空调的保护基本可分为通电不能启动保护,启动后短时间内保护,启动后10-15分钟保护,不定时间保护等四大类。 6 g3 E* i0 Z) T' [( U- O
(1)通电不能启动保护,也包括通电即使不启动也会保护的情况。这种情况主要由传感器开路,短路,电源异常,CPU外围电路异常,通讯故障,电路板故障等。 9 L: Y9 w. N; q; u
(2)启动后短时间内保护主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈回路故障等,使CPU检测不到正常的工作电压信号。压缩机漏电,堵转,绕线短路,欠压启动等。
P Q+ p& W4 C" a (3)启动后10-15分钟保护,主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺氟,或室内热交换器盘管温度传感器是否变质偏离正常阻值。 S- b( }! J0 H/ h
(4)不定时的保护主要有制冷过冷,制热过热,工作压力,工作电流,压缩机处于低电压运行,空调电源线接触问题,室外热交换不良,变频模块过热过流等。 0 P7 m3 H8 h. j
3.排查电路板内外原因 $ w% |9 ]' q2 d; j ]
熟悉电路结构,先分清控制板的内外电路,外部检测、外部控制等,分清故障产生是内因还是外因——确定是电路控制故障还是制冷系统故障——判断室内还是室外故障。
& l5 |% a+ W0 ]& R( j7 ` (1)分析电路。分析出和电路板相连的每根线或插头的作用,找出用于检测空调性能的外接线路,检查这些线路是否存在明显的开、短路故障。 * _4 Y9 h* r# q, j3 ?$ j' I6 s: l4 F
(2)判断板内外故障。电路板外围线路基本正常,可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。
/ O0 }0 k3 M: l; |8 l- G 象能够遥控接收有蜂鸣,内风机能正常运转,制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。 & K- D3 k9 G6 Z: j, s' T* a: D6 w
通电遥控不接收,蜂鸣异常,不操作自身工作,工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障,或+12V及+5V电源异常,公共电源回路有断路等。
! y0 A) z7 o0 k( w; | 不知代码含义本着先简后繁,先易后难,先外后里的常规检查手段,进行各关键点的压力,电压,电流,阻值的测量,以达到快速排除故障的目的。
/ K* j5 Q. ~# v2 u$ p (1)整机常规检查: + } c) X5 W' R% j; m# ?$ M
观察保护和开机时间的关系进行故障诊断。 * E. S0 Y+ C) {* ]- A- J$ B% d: s
遥控能否工作,接收头三点的电压是否正常。。
- {. J/ u& M+ E4 b5 S6 V; K 室内、外风机是否运转。
3 @9 P0 l D( u9 b: H" I+ @ E 保护前的征兆。
: p! b4 p1 l( y 各传感器有无明显的开路、短路性。 4 }8 C3 [9 d3 q& F8 |) j; O
室内机过滤网是否脏堵,室外机是否散热不良、通气不畅。 ; G! o) D7 b1 {6 ]1 _- I2 R
用户电源检查包括相序,电压高低、电源线径,接点等。
7 P) M- { u! Z. L 220V电压、工作电流的测量。
8 Q9 L. p& ~) @8 h0 T7 R5 n/ z3 \ 室外机四通阀能否制热动作,压缩机和外风机是否有一个不工作。
, L2 {/ i& m; U p 拧开外机接线盖板测量220V,通讯电压,接节是否接触不良。 % T$ s$ S9 h; }/ o. K
拧下外机大盖检查压缩机电容,风机电容。 . S. z# m2 m; P4 S
变频空调还要测量外机PN电压,变频模板输出电压等。 ) G5 g) _* q8 s+ e$ N0 s! s
(2)电路板的常规检查: 6 @$ z8 a! z6 V( q& @- @5 d
保险丝,压敏电阻是否烧坏。
9 u* R8 D6 l) U' M/ F# G +12V,+5V不正常时的滤波电容,变压器线圈的通断、负载和空载电压,CPU的电源,驱动集成电路和三极管电压。
9 v1 a8 E: N/ c q! x1 K5 h5 l1 N* h 复位电压,CPU端子是否虚焊,脱焊,4M晶振代换。 ( e- ]) _. l2 k. B& z
遥控接收头、显示电路测量及代换。
) m/ X( Y% ]# I+ B9 z; }9 @* ^- M" ? 各继电器尤其是功率继电器端子是否脱焊,各插头是否接触不良。
8 `6 o1 F& I. d. u! f: i; C8 b, }2 H CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程测量。
* S5 L- Z1 ^. H 电路板正反面上是否有水浸,腐蚀,脏物,检流线圈的导线是否穿过骨架,各线头有无松动、脱落。
# z( C* D5 a' T" n" E (3)制冷系统常规检查: ( @3 O5 {( s/ O
制冷系统平衡压力,低压或高压压力测量。 & z7 T; u7 @' e, p O% W/ d
电流测量,观察气、液阀的结露结霜情况,两阀的开启度。检查出墙洞管子的弯曲情况,内外之间是否加长管路和导线。 7 {' T2 b4 L! w0 L! @2 b4 j
(1)假若是三相控制一定要先调相序。
9 o c3 m6 N5 ^! c; R3 i (2)插电及开机无鸣声或指示、显示的的,或鸣声异常的,一定要查电源。包括用户电源、本机电源等,有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和保险丝。
8 A" t' `1 u. G! c% w7 {3 r1 {( s8 } (3)CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。
+ ~ W- {: _& R7 i' w+ s (4)插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。 $ d4 c$ B# M' k" c# ?
(5)插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。 0 j o# m s/ P2 k
6.辅助方法检查 8 S( o5 o( a; k6 q6 z. J8 G
(1)利用故障显示的优先特性推理故障元件
7 b M$ o0 o+ b! X. m0 |6 Q& u) _ 空调的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。例如修一台“美的”柜机时,出现E3显示,分别插拔三个传感器时,显示发生变化,当拔室内管温传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。 ' E& p2 E0 F) e5 M9 e" c! }, A
(2)利用调试功能判断传感器故障 8 n- w5 B( _' |1 w: P+ e; Y5 @
调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环温传感器故障,利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为,强制制冷条件只受控压缩机温度限制,其他温度不起作用。
3 w' w! M9 `3 F& n$ e3 c (3)柜机面板按钮或挂机按钮确保不漏电。
" F' d1 H0 P+ b9 n; v3 s 空调的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或漏电,引起CPU保护,对于疑难问题可以用烙铁烫端子或焊下再试机。
; X' H: z! q0 o V; g. m 综上所述,检修过程我们要针对具体的故障现象进行合情合理的分析,再决定采取什么手段检查什么部位的,而不是说对着上面的说一项一项的顺序检查 |
|