设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1824|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[产品讨论] 制冷设备系统运转情况分析和节能措施介绍

[复制链接]

43

主题

0

好友

555

积分

高中生

Rank: 4

威望
2 点
经验
360 点
积分
555
帖子
43
跳转到指定楼层
1
发表于 2019-5-22 14:52 |只看该作者 |倒序浏览
 一、制冷设备系统运转情况经济分析
5 h- w' b; ?, O! p- u! L
; {) |* O7 V4 r  制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。: O5 R( j; ^- }# p' @6 u
6 m" j4 d: H$ s! ?+ x8 \6 D
  1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。: }# C$ \/ `; }# \* V  s
" U; F& h% H& i0 A) q
  2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。
( |3 \! P+ B) p
2 [7 c5 d( W/ v9 c4 a2 d" o% T  3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。4 c. E, i. k5 W: Q7 i2 F) _  @

( l6 C- ~: H  N7 L  T1 W, v, Z  4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。
. b/ Z2 I3 p+ Z0 b9 d2 N2 k4 A, `; P" J/ ]
  5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。' Q1 S7 K- ~% m# x* K3 J1 L) R
$ @: c' x- [# Q' p: K6 q( H
  6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。
2 A6 D# y: |; n( Y5 z7 Q( j: ~; d6 {( @# P0 x' w1 ~, z) P; W& A
  7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。; d9 H+ M) d  e0 o. \2 Z, V

& T  `7 H/ w! K+ y  8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。* @# M3 d4 E; ^4 L7 D. b
3 `' X: R+ n# ~# t: B5 V) n
  通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。
+ \4 z" j( `- ?9 n; H% q$ a: @- G, m* F5 V
  二、制冷设备运转节能措施
& _8 ?9 g$ c7 P2 N% m* o2 f$ U
0 j6 _. `% Z4 t+ F' P/ a  1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。" G6 a% T9 p5 ~8 y* v, J- x
% ]8 U: `* v* ]- J4 p
  2、正确操作与维护制冷设备:
5 v' }; ~! c4 |1 J) S( R6 c; L7 m
  2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。
% e* y$ w$ N% H& j0 ]$ {+ Z+ j5 m' J# i0 K7 Z
  2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。3 j& ]$ X, G/ p$ N9 r+ }1 H
. b2 X7 z+ X; l6 P
  2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。) Z! C' K  `1 Z0 V( x
2 ]2 Z4 V8 }) |" U8 H5 g
  2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。
9 f+ K8 Y' x/ O3 l% D3 b0 L6 w6 @9 N2 D# O5 X$ U! x8 b& Q
  3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:
' b1 x  d, a  F* k( K; L4 ~
2 |  A' B/ S4 D1 E- H  3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。0 h  S; \0 B! b' Q

! l% g  }5 A" p& [3 n0 c  3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。
/ e' y# I+ l* \0 b
0 e9 p7 E: e) \' c3 |3 @5 O  4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-6-23 23:32 , Processed in 0.177033 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台