 一、制冷设备系统运转情况经济分析5 p% |) M8 w. @$ C+ `
# V$ J$ F3 @* Q7 g  j
  制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。: y  r; z( ^( }1 }2 g/ J$ M3 W2 O1 b
8 T% r% _) a" e6 r6 Y7 F1 h2 L
  1、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当增发温度每降低1℃,则要多耗电3%—4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。/ s/ w6 W% i* h  ^% ?/ M: H
$ v' [5 D! x$ S; [2 }# u) t+ u
  2、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25—40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。) G: B. M6 b  B! {; |$ x7 x

4 W' [7 x# g2 u, D; ^  r' ~( x  3、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6%,耗电量增加12.4%;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7%。
$ b2 C( D4 g3 @& U: U4 D9 B# W  W, p2 m* Z
  4、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96×105Pa时,压缩机耗电量要增加18%。5 Q! m! Q  K3 [1 A, q
" I, e3 ~9 v1 ^; a
  5、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7%。. I- r) _- h3 u$ x7 G& |/ G
2 k1 V& T4 n/ F( A; N
  6、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片见的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃以下,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70%左右。# n, W9 W. X6 f* u' G

$ D& Y: q% H' t; O( V$ U' t5 t& A  7、压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。
5 z6 M) b: U  m( X- N# `' _" K6 X& I' ?' K1 X* b% O' G
  8、压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。
& b4 E5 Y. {  j; d; |7 x, i+ _2 Y; C/ O% a) e7 \
  通过以上分析可知,做好制冷设备运转管理,是提高制冷设备系统经济效益的总要一环。. ~- d# q; G8 |4 [& d
' |1 y" H. o% q( {7 f+ X+ v
  二、制冷设备运转节能措施
& {0 y, d' S% f. F/ v2 p  r6 K" y# R- P3 v: f8 a8 H
  1、加强制冷设备运转管理,建立制冷设备用电管理和单耗统计制度。便于考核的用电量和材料消耗定额,增加必要的计量仪表和器具,开展节能和技术改造工作,从制度上把节能工作巩固下来。
+ Y$ X7 v5 F8 j" n8 C% P# b
# H7 U2 L! [+ ?) n& @4 `3 i  2、正确操作与维护制冷设备:" S' n" D( z. ?6 I( u3 J9 k: a' T

& X# H. q3 M0 C& T+ u, v  2.1、正确控制和调节系统供液量,并避免压缩机吸气过湿和过热现象的产生。
/ h, v. W5 ~# m& S& l1 o5 b3 n+ Q& ^; l4 X9 y& `, h
  2.2、合理选择压缩机运转台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配。# R) [1 ^2 Z7 D; L2 O" T$ O
6 M4 r4 L, }! a2 k( N" e
  2.3、根据工艺要求和外界气温变化,适当调节风机和水泵的运转台数。
9 f: u3 H5 T% X- Y
* v0 U/ D1 B% \4 u, W1 ^* k  2.4、定期放油,放空气,除霜和清除水垢,保持设备良好的传热效果,避免冷凝压力过高和蒸发压力过低。; ^7 P. j! l( [: J3 u/ u* S" Y: ?
0 T# k, ?! Z/ G* U7 r6 l
  3、尽可能地改善制冷设备的工作条件:2 w" h5 V' K3 f

7 F! n& }. o3 G  y4 F# `# d3 n  3.1、改善水质,减缓结垢,提高冷凝器的冷凝效果,降低冷凝温度。* W5 h: O* I6 I( s7 @
. V# e! I+ ~% q2 p( v9 ~  B
  3.2、制冷设备电动机负载率在0.4以下时,可将电动机由△改为Y接法,以提高功率因素,并要求△和Y接法能自动切换。
% q! N! x0 k' [7 U$ w+ j
8 f$ M4 n4 p( ?! a  4、尽量采用自动控制操作代替手动操作,可以实现制冷设备系统在最佳工况下运转,这样可以节电10-15%。