在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:
3 t9 ?1 N$ v- e/ ]3 V8 G
$ L0 J2 I6 D* G& W% v& B! c) s4 A# o0 O2 E
& c& Y. |. P4 [6 p 工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:
, X9 b& a' y# F7 |% E; |$ d1 K" Y9 C; Y+ f
1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。
" G0 Z) ~+ t0 }! b
; l3 M0 H5 V& w( S/ v 2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。0 f6 u. ~ {5 [. {! N
7 S. Z' v3 a; A$ ~2 ] 3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。
( S* h5 f* n' F/ D- h# S
# L; k( E) ~# z1 c, ?# } 根据以上情况,分析流量报警的原因:
3 E2 F6 ^- Q' ]+ S/ L* Q4 p; l) T- o' Z4 p9 c6 O9 Q
1、工业冷水机水循环管路不通畅。
4 K" v1 H& V: k; j6 ]3 ^4 K$ F6 m# m8 }
2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口 X& a: ~: v3 v4 ]! g! r8 l. v
% ?( G9 u* E$ V# | F8 ?
3、工业冷水机配件或线路出现故障。
4 _! q2 E& j# H) I% G8 H
) H( q, T8 ~8 Z" N" W& b& c 工业冷水机出现流量报警时的解决方法:, m2 h) j% Y% l
2 X( ^3 o; M4 d 1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。: W3 b: l! T) V/ O0 s$ G
( u( Z% _1 d/ P- |
2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。
4 `2 Z+ h# x+ u1 r
! ?" \" R0 C7 U" |; f 3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。
& r7 R4 K0 K8 Q5 @. p" ^' C6 }2 w4 F
以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。; X3 t0 @9 m0 Y+ r. P4 B: V; T0 p! s+ t: p
/ v2 ~; W/ w% q9 B/ [8 s
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/) r: n9 A, P# J m! G6 n! \( h
% n6 G. z1 c* f |
本帖子中包含更多资源