在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:* ?8 K5 t/ @, ]0 D7 D
3 R( X( H% H6 ` l/ I) e6 t4 c6 x$ \2 v0 B
* B1 r* d1 e+ m8 t }' ~6 ]
工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:$ s' l6 u* h5 j% B
0 l; e9 y: h. A 1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。/ W4 Q9 I+ m& c7 J+ b0 [+ f
1 J. b" v9 v, g 2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。
! s s. y) I! Z( Y) Q1 p2 X' ~6 S. S1 M T2 t' I
3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。
& m$ ?8 x1 `2 d1 k8 V3 ]6 e! ]
根据以上情况,分析流量报警的原因:6 ~& r- x3 O/ f1 O ^% u
7 `* Z( p5 Z/ A 1、工业冷水机水循环管路不通畅。
: K& E3 k4 n7 |& k0 W0 }; y# Z5 O* H6 K/ {% S% R# P B3 Q/ @
2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
: I/ F- s3 o5 S7 j5 s: U
5 Y3 o* J0 D# q: _7 B* n 3、工业冷水机配件或线路出现故障。" @+ F2 T$ e |1 Q! P
/ @/ t) z+ O8 m O+ v& e; ~ 工业冷水机出现流量报警时的解决方法:9 f1 }8 c$ O0 v9 o* f
+ p: R; d' A0 a' U1 _ 1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。
: Q0 b6 Z# t% k# H5 Y
7 ]1 \1 W; `, O9 T7 g- ] 2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。
# c/ ~# z L) f4 I" K8 {! ^* H- Z4 j# D
3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。
1 \$ P0 O& C# d8 q- g3 M+ H8 A5 }5 Z/ o0 |+ T3 c
以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。