在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:; Y# H5 e. P, k. E0 O) N; R) q
& |" H+ a8 Z/ C8 x
0 N( [9 r: w* |1 {0 V( r5 F
4 Z! L3 s2 `' h& W 工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:7 i& L7 G; ~# D
* p$ T: U* | s) |* }; j" T0 H
1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。
' W J7 p* o. W8 N5 P) I
1 n% ~9 E" u5 |) b- { 2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。
0 [/ l% O# R) ~- s$ _2 y" g) e& q2 j8 U
3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。
0 w. ?3 E; E$ R+ r& W/ X$ u* Z: T; [! G/ i2 x
根据以上情况,分析流量报警的原因:1 e2 u4 j' F9 Z. a5 L' o$ @
/ t0 P/ Q* w9 O" ~ 1、工业冷水机水循环管路不通畅。4 S" S) ?9 r& r
2 C c( ^! n6 \9 ^
2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
0 n ?) g( ]7 o, c( l2 k/ Q, y0 F7 n5 M0 T
3、工业冷水机配件或线路出现故障。# S; p5 `# c$ _' V, v
2 ]" L! Q( i+ [" {' L+ P+ ^7 f9 g
工业冷水机出现流量报警时的解决方法:
$ m" j% [7 v& z# Z0 c8 @
, n# P1 d, u# S% S" P1 D; J1 Y 1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。: a' M. T3 R- Z2 o- A
3 Y3 f, i% }3 b, C: U 2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。 E9 W; j6 M/ l! t [: q
( G% u# q4 h1 D: C$ @! v5 i3 v
3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。7 d% {8 ~/ z( C6 M [# h6 |
, E2 w c/ l. ~3 x" m8 i4 m# i2 q8 Z
以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。
2 ^" I; r' |9 v( O5 f3 ^3 E# ~$ O4 ?" I0 b% p% |" Y, l1 u+ Z
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/& w+ |- z O4 y& L+ @- Y