在工业冷水机新机启动时,或多或少都曾遇到过出现报警的情况。一般情况下,用户发现报警响起时,会看到温控器的红色亮,然后出水口无水或流量小,这种情况可判断为流量报警,那么当工业冷水机出现流量报警时该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:9 _ }4 s3 Q) M' t' y
+ P$ }2 Q" D+ E, ~- f; M% F, I: l7 s, `+ @
- T7 V3 z; M$ j8 }3 f
工业冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种: r' ]/ P, p/ K; @$ n$ t
& V6 A- |9 R2 s' B+ I$ {
1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。/ \3 b8 K( L$ y7 i+ \
' }- g3 U- H6 W3 Q; X" ~2 e5 V
2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。
* ^2 `# M% n9 @; s% d" {6 j$ d% f: P, F( p3 C N$ D: j
3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。
3 j* Q9 }1 C" j7 _4 P9 o7 L' R& n1 t% D/ }$ c. I+ |; [
根据以上情况,分析流量报警的原因:) l1 \4 p/ k2 a# z" Q+ H( Y& N, D$ Y
: Y0 H6 }! E5 z! r( i$ a 1、工业冷水机水循环管路不通畅。, P% }; J: F. a: X. `& J
: e. j( b+ W( M, Q+ G 2、工业冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
4 C4 U$ S! K) ]2 G. T4 K( |* t3 x6 S/ ?3 D
3、工业冷水机配件或线路出现故障。$ U/ _! ]+ i/ d8 O
5 I6 w8 z* P( m( U+ f" d6 f5 q$ c& u 工业冷水机出现流量报警时的解决方法:
' N5 h3 {4 |! t$ `6 F1 F; q' T: L F, K2 }5 n" E8 H' B
1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警。9 z& j' e: u; ~
: |) l* C+ b9 t4 `! h# q/ t
2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。/ h: u6 w' B3 V* q: O6 g
d. ]" S1 X- [2 @8 z4 t0 ` 3、若工业冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是工业冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是工业冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。6 U' A/ c- |3 f4 H
0 G; _, i& D, O3 M8 l1 z0 { J 以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现流量报警时的解决方法。当出现工业冷水机出现流量报警的情况时,可按照以上方法一步步进行检查,从而根据原因通过相对应的方法进行解决即可。
) _! o; X' H- }5 X
$ ~0 h# J, }. y% X4 k6 D' Q 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/
, _* ?7 I& w: K6 s0 @! f/ E7 E- ]4 b# z# q1 O. K
|