0 r7 U$ Z/ D0 W7 s
  在激光冷水机的使用过程中,有时候难免会出现激光冷水机产生流量报警的情况。在激光冷水机产生报警时,在报警状态下按任意键,可暂停报警声,但报警显示需要等到报警调节解除后才停止,由此需要找出激光冷水机报警的原因,才能解除报警。那么激光冷水机为什么会产生流量报警?如何处理?下面酷凌时代小编为您介绍:
. _& i) Z) B$ H) {2 n& h6 r( @* K1 E
  激光冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:! _2 N4 n7 S+ x9 |1 e/ a% W

& ?+ o4 [9 p. v: C  1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。
1 _  K2 K; V/ ^- ~0 S/ d2 r4 K! A8 Y& Y& e2 H& J
  2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。4 d$ z! i! o: \- m7 X- X3 {9 I8 y2 y; _( ^3 w
+ `2 m3 r$ X! X. Z5 f3 X
  3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。4 P" n+ ]" N! p& Z% B1 L4 N

/ f3 }$ \/ w9 [& @# k; m  根据以上情况,分析流量报警的原因:5 T* s1 N& @3 l
, O1 _8 P9 v- ]# {1 u
  1、激光冷水机水循环管路不通畅。0 e- g6 F  n0 ?, H& U6 |+ b8 z! H

& G  D# k3 K: H: O9 w) b  2、激光冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
7 p6 T9 [' u3 I4 L, B: }* h# e5 a/ d
  3、激光冷水机配件或线路出现故障。( E5 F  q2 `4 I

, }9 Q4 w/ ]& D% A, \5 Q" @' o  激光冷水机出现流量报警时的解决方法:( K( `4 ?& A! p7 Z% y$ ^# `" a+ U, Z
2 |) A" ~0 _2 g( c  F
  1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警;
6 q+ s( z$ ?3 t7 I$ u, m4 }6 r# ~3 t" N/ X4 e
  2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。
9 H2 Y: V3 v4 }  \7 E4 |5 r8 |0 c9 l; B- r
  3、若激光冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是激光冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是激光冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。
7 _4 O  l; _# x+ Z5 n; `; s, G: R% j) Z, Z
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/! K1 Z+ ?9 a- `9 G* E! u5 U