在激光冷水机的使用过程中,有时候难免会出现激光冷水机产生流量报警的情况。在激光冷水机产生报警时,在报警状态下按任意键,可暂停报警声,但报警显示需要等到报警调节解除后才停止,由此需要找出激光冷水机报警的原因,才能解除报警。那么激光冷水机为什么会产生流量报警?如何处理?下面酷凌时代小编为您介绍:
. r% q+ t" h7 I7 H
5 Y3 t7 i) N. B5 G" \6 S 激光冷水机出现流量报警情况,通常分为以下三种:; n, S: J: r/ R
( Q; k5 Y# X8 d: ~+ ^0 V e# x& Q
1、流量指示灯红色灯亮,温控器正常显示水温,有蜂鸣报警声。
* n! _5 p4 \ b, l/ H% e4 E% d( t9 R
2、流量指示灯红色灯亮,温控器无显示,有蜂鸣报警声。
4 U( f0 i8 u) c; j+ A' e: i# n
7 _0 q0 t4 k2 U 3、流量指示灯红色灯亮,温控器显示8.88,有蜂鸣报警声。* x* T4 c1 H7 P3 C& o
/ r* A: g! o: s! g: w+ Q 根据以上情况,分析流量报警的原因:& v( ], z9 C. h5 v/ h' G4 |
% O G; W% L1 q) e1 p4 w 1、激光冷水机水循环管路不通畅。1 A8 z" c% R7 x8 [3 w( Y
2 _ w5 f7 t- k% M% G
2、激光冷水机水箱水位低于水循环管路入水口
! \& A+ Y- t6 K
: q! k I+ m W8 G 3、激光冷水机配件或线路出现故障。
# I( \1 a5 o9 W" j! z
- M( V* u# `" q# P* z, w 激光冷水机出现流量报警时的解决方法:
1 k: p! T- L- ~* q
" |" i3 L5 D) }9 K& u! t, [8 { 1、可先关闭冷水机电源,用一段水管将出水口和入水口短接起来,再开启冷水机,观察冷水机是否继续报警;
6 W5 \/ E3 x [9 K
( ]* g4 I! l) b) E* y3 c 2、若短接之后报警取消,流量指示灯红灯灭,绿灯亮,则可判断冷水机内部问题,此时的主要原因是冷水机外部水循环管路不通畅的问题,比如堵塞或者管道弯折;用户可以检查冷水机外部水循环管道。3 E2 ~, t! e2 W) H$ t, x/ I
8 j6 Z B- y& x9 ^3 o3 m 3、若激光冷水机继续报警(流量指示灯红灯亮,绿灯灭),此时的主要原因有两个,一个原因是激光冷水机水箱水位过低,可检查水位计显示窗,把水加到水箱水位显示的绿色区域,并检查水循环管有无漏水。另一个原因是激光冷水机内部水循环管道堵塞,应检查冷水机内部水循环管道,保持冷水机内部循环管道的通畅。: h6 _0 A* v, ~$ x3 Z! }8 |. T
' q+ q$ X7 ?5 I 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://.coolingstyle点com点cn/
% X1 U# A" E1 X3 Q* L
" b3 q) O* i' Z( j: z" b0 c. N) `8 C |
|