在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:7 I$ K; ^. |( t/ M! j
V6 O3 R8 W/ A 判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:5 \) F' x( j/ t. @/ S9 X5 w
7 V2 }; S7 i- ^5 m* D k
1、电流法:
, h9 I+ j3 U2 C, F0 O5 p) z8 |6 v) L& x- L* J8 [
用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。8 I6 F9 M I% }' @
) M3 }+ `8 a9 @% v
2、表压法:
3 y7 A, a; H; U
1 ]& n* O- \+ f& c( M- g. _ 制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。9 [2 ~# I, s+ A% |, ]% G# t
, `( i! ]8 g- u9 P1 l# B" B 3、观察法:
, J: \% @# k, j) d/ y: w t
) V$ O/ E! F$ F0 ~; Z 观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。
( A+ }/ N5 G% ~3 `: a1 X( r0 q+ [! v" s
以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。
. q' P# J% k3 n" c
; S# x1 l* E% h& T% A5 k/ s# @% r. K0 r 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://.coolingstyle点com点cn0 Y7 y& z8 w& `$ `5 E( }0 y8 X
|
|