在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:
. A- M! W# ? z5 {9 _
& x) h6 D. G" b: b) T 判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:
, D! ?: _8 h- a: u. y/ [
2 N% Q- [/ p) v# o4 T/ r 1、电流法:1 o6 I. _7 o/ m* M9 `
" \" B& n& U* o$ v1 y" [ 用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。4 V9 c; F. }1 p o. {
|; Y5 i3 a7 W8 | 2、表压法:; z& [* t# {: G F( M
K2 Z( X$ R+ ^/ Z! m
制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。2 r, h1 i2 [/ p) ?# V2 ~$ ~
- \/ n; ]7 ~: T" C( M7 [5 O 3、观察法:' _% e( k1 W" n( b
0 V9 {6 Q/ o) p7 @+ B
观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。
# z/ x) P6 C* [4 S' S: ~: J( y0 b) W! K1 |
以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。
4 Z, P9 V' w6 t% u9 L, [: _
; ~) l& H8 E1 @6 X( G0 r 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://.coolingstyle点com点cn
' b/ v5 x* J# K4 ?8 Q3 z |
|