在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:: d$ }* m R3 {1 o: y
0 E2 _8 `* ^3 a0 a- C 判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:5 W3 r$ p6 |* W/ \: b
" F3 b7 Z: J" O" U6 M* }7 u
1、电流法:
9 `- I* ~1 T+ o6 h- {6 g
; [! A, K2 K: [: s 用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。
4 m1 N( z! U, L: h% w9 g2 @! G6 A( y. Q1 Y0 p" I
2、表压法:
! K0 z+ k( b" k/ P1 h4 T' V, M. {3 a
制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。+ b0 E: x3 e0 S- Z
3 @/ u {+ t1 n+ ^9 X
3、观察法:
% {# q& _. K' V) m+ ]% e6 }$ N3 b9 t$ m9 l! U
观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。
+ z: X! J' G: A) [; i: }; {
& |# B- {. R; p. R+ k% O 以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。' _! J" T9 r# {5 w s
% k$ t9 a' ~7 V6 s! a8 Z 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://.coolingstyle点com点cn/ A1 l$ x2 b# k! b, b- c+ `9 P
|
|