  在使用激光冷水机过程中,可能有不少的朋友都遇到过冷量不足的现象出现,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,其实,这很大可能是因为激光冷水机的冷媒不足而导致的。那么您知道如何判断激光冷水机是否需要补加制冷剂吗?下面酷凌时代小编为您介绍:  ]! c# {- h" |

- o! ?6 {) W3 w' u( \. m) E% g  判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的方法,如下:
& ~0 B; I* h2 B% ~0 u! h
6 k) ?/ Z) R- e  x5 ~* ^5 H  1、电流法:, c& L& ^# n! r( ?- d! V) f7 [

/ W9 _8 v' C  s3 `7 u. |& r) j  用钳形电流表监测激光冷水机的工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。
  b" N- g# M  H
$ ?) H  {8 P: b  2、表压法:, r% u( Z; ~, ~) f) A% m
" F" d. k& @- ]9 ]1 p% U) l2 y
  制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,激光冷水机开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。
9 X, g! r% K- e: O* W
8 W0 h: K/ B& g5 Y2 _3 U/ P  3、观察法:
  F. j; ]: y1 E9 [7 v
, z2 h9 y6 _! X& l8 G$ ~3 U  观察高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。
7 x/ C, r: y9 r2 `: ?! u4 T
8 [9 o  ?% `: t8 g7 S  以上所介绍的内容,就是判断激光冷水机是否需要补加制冷剂的三种方法。通过以上三种方法,我们通过以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,来确定激光冷水机是否要补加制冷剂。; N4 U( \1 C2 V. n& z# ~

' G8 l* L. X# ~& ]: d  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://.coolingstyle点com点cn