ASHRAE研究計畫RP469,針對150與300 SUS兩種冷凍油,於蒸發器與冷凝器中之平滑管與微鰭管的熱傳分析,已得到一些結論。
. b) z! {, q. \8 Z- `8 f5 n5 B$ p% H
在蒸發器的部分,研究結果顯示,無論平滑管或微鰭管,冷凍油並不會降低其熱傳特性,因此計算蒸發器尺寸時,直接使用冷媒的特性即可。
! e0 Y1 W( i9 m6 r% `( C2 A/ B0 d$ I3 h% H' s3 _' x# |/ ?0 c1 y7 g
冷凍油對冷凝器的影響則大不相同,當油濃度5 %時,兩種冷凍油以及兩種熱傳管的熱傳特性皆會降低10 % ~ 20 %,油濃度1 %時,熱傳特性亦會降低5 % ~ 10 %。為了克服熱傳的降低,選擇冷凝器時要特別注意。
% o" {( a! B8 F4 M& a ^ h% Z- K O
# s6 ^$ |$ F D0 R7 U* z1 c+ ~5 H 已有實例來驗證此理論,在使用R-22及礦物油的1.5 kW窗型冷氣機上加裝油分離器。針對有無油分離器進行比較。室內溫度設定為22.0 ℃,環境溫度分別為32.0 ℃與37.0 ℃。
2 u4 u2 D5 z- ]/ c5 ^" l7 f. I! K1 a' m$ F+ w" C9 e; V. Q
初步結果顯示有3 %的節能效益。無油分離器時之冷媒含油濃度為581 ppm,使用油分離器後之冷媒含油濃度降為51 ppm。 8 b2 I% b& P8 I* Z. ^
3 `+ C- {; [% w" D5 Y) u- x
/ g3 ?4 r$ I2 F: Z$ } g
. h9 s: |, D0 Z' i* T O 以3 %的節能效果來推算,美國家用冷氣每年約可節省180百萬英鎊,如表1所示。此數據尚未包括商業空間的空調系統。舉凡飯店用熱泵、除濕機、冷凍冷藏展示櫃皆可使用油分離器。 ; S+ m4 r2 M/ O/ A
' B: q% y5 v- O Q5 f) {& J
$ |! a: q/ V& o0 ^5 P0 p& Y" e# h4 v3 y! P5 {0 u |# [
另外,使用HFC冷媒與POE油的系統,無論是平滑管或熱傳增強管,油濃度對熱傳性能的影響更大。
( Q. @! M) m$ C3 z( ^) v, B8 m0 S0 U4 z1 S
愛荷華州立大學的研究顯示,HFC-407C冷媒與POE油的系統,當油濃度為2%時,平滑管熱傳下降14%,微鰭管熱傳下降11%。HFC-410A冷媒與POE油的系統,熱傳下降幅度更大,平滑管下降44%,微鰭管下降33%。
. L) t0 o2 }$ M/ ?7 f
. g8 K7 c( p2 {0 W/ a 當R-22即將被禁用之時,必須要有更先進的技術來滿足政府法規所訂定的能源效率。油分離器可以幫助維持目前的效率。 " q1 @8 `1 c" i* u& M5 W
8 t9 k* Z, c$ {- q( T. @) q& V# C 根據京都議定書,在2010年要減少12.5 %的溫室氣體排放,工業界必須製造對環境無害且效率更高的產品來因應。油分離器應用容易、低成本、節省能源、可降低CO2的排放,應用範圍廣、可使用在所有冷凍空調產品、減小冷凝器的尺寸降低產品製造成本與冷凍油充填量等優點。 |
|