ASHRAE研究計畫RP469,針對150與300 SUS兩種冷凍油,於蒸發器與冷凝器中之平滑管與微鰭管的熱傳分析,已得到一些結論。
; H7 t3 r6 e4 Z U7 g/ V, x9 A: Q* p# t3 Q8 M! j- L; ^
在蒸發器的部分,研究結果顯示,無論平滑管或微鰭管,冷凍油並不會降低其熱傳特性,因此計算蒸發器尺寸時,直接使用冷媒的特性即可。
; c6 |6 j! J( a+ h( m5 Z, g% ^+ v' c0 L: r& ?2 Q
冷凍油對冷凝器的影響則大不相同,當油濃度5 %時,兩種冷凍油以及兩種熱傳管的熱傳特性皆會降低10 % ~ 20 %,油濃度1 %時,熱傳特性亦會降低5 % ~ 10 %。為了克服熱傳的降低,選擇冷凝器時要特別注意。 % Z5 r. ^. ]# b2 u1 _' J; }
' c! P: Y: D/ D
已有實例來驗證此理論,在使用R-22及礦物油的1.5 kW窗型冷氣機上加裝油分離器。針對有無油分離器進行比較。室內溫度設定為22.0 ℃,環境溫度分別為32.0 ℃與37.0 ℃。
" k% P2 U' O, I6 n4 _9 j
& r8 A& d' o5 q! B 初步結果顯示有3 %的節能效益。無油分離器時之冷媒含油濃度為581 ppm,使用油分離器後之冷媒含油濃度降為51 ppm。
" H2 X* h- J' C( Z
$ |& j* ]4 z1 P& H/ a2 J0 t* b- j - q' z" n1 l; b8 H
" F1 P( o+ P# x7 i
以3 %的節能效果來推算,美國家用冷氣每年約可節省180百萬英鎊,如表1所示。此數據尚未包括商業空間的空調系統。舉凡飯店用熱泵、除濕機、冷凍冷藏展示櫃皆可使用油分離器。 - i: F7 X0 S- l$ o
( |& u5 p6 I5 ?) q# n. b) H
* T# l0 ~$ F6 P4 i8 V& i9 Z* X' q8 r- f# I4 g4 p! w
另外,使用HFC冷媒與POE油的系統,無論是平滑管或熱傳增強管,油濃度對熱傳性能的影響更大。
6 \! ]' B ~6 r; \ e; J+ z2 m% K3 O0 S6 F
愛荷華州立大學的研究顯示,HFC-407C冷媒與POE油的系統,當油濃度為2%時,平滑管熱傳下降14%,微鰭管熱傳下降11%。HFC-410A冷媒與POE油的系統,熱傳下降幅度更大,平滑管下降44%,微鰭管下降33%。
2 i; M0 z5 Z5 t& k0 _% I+ n' g% ^+ a! ^' k J& p
當R-22即將被禁用之時,必須要有更先進的技術來滿足政府法規所訂定的能源效率。油分離器可以幫助維持目前的效率。
8 Z( K& x( Y' z
$ C% }' T( Q2 W8 t1 L 根據京都議定書,在2010年要減少12.5 %的溫室氣體排放,工業界必須製造對環境無害且效率更高的產品來因應。油分離器應用容易、低成本、節省能源、可降低CO2的排放,應用範圍廣、可使用在所有冷凍空調產品、減小冷凝器的尺寸降低產品製造成本與冷凍油充填量等優點。 |
|