设为首页收藏本站
欢迎加入QQ交流群:
压缩机行业论坛 压缩机行业论坛
空压机行业论坛 空压机行业论坛
搜索
查看: 1855|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[基础知识] 酷凌时代:关于冷水机流量报警的常见分析及处理

[复制链接]

304

主题

0

好友

5285

积分

教授

Rank: 8Rank: 8

威望
1 点
经验
4463 点
积分
5285
帖子
307
跳转到指定楼层
1
发表于 2022-4-27 11:06 |只看该作者 |倒序浏览
作为激光器的配套设备—激光冷水机,随着激光技术的盛行,激光冷水机市场需求也越来越大,涉及冷水机的功能参数很多,流量就是其中的一个,今天我们就简单聊聊关于流量的相关问题。7 @4 J, K7 U5 u, ^& U

0 S- q8 r1 j; F, ?4 l4 o  ^. A酷凌时代冷水机使用过程中,当系统处于故障或报警状态时,显示屏上会出现故障报警标识,显示屏上流量显示区域会显示故障代码,蜂鸣器也会鸣笛报警,下面酷凌小编就跟大家简单分析下关于常见的流量报警,也就是我们的E4报警。, w; k: K. `" M$ U& g) R
% J& k* X8 [+ a. L8 b4 i$ f4 M
出现流量报警E4的原因分析及常见对应处理如下:" C  U& O8 P0 q- y
1)        水泵损坏  ——更换水泵;) N  B# f4 R0 C6 q, i3 W4 r: Z
2)        水箱水位过低——加水到最低液位线以上;
4 ]: D( F) |3 @4 C6 X+ m3)        水循环管路断开、堵塞或折弯变形——检查水循环管路4 c0 S% O6 ~# K1 ~8 p
4)        F3设置值过大——调小F34 G; k" f! k& H6 X. T0 o

1 W. ^" y  C; a) j) z" s/ f$ V在使用中,大部分的流量报警基本就是如上分析的几种因素,大家可以对照着分析及排除一下,具体解决及时沟通联系厂家哦。4 W  u' `  C1 v! @- ~
( R7 M0 L7 C/ _) Y; @; `, D
酷凌时代,专注微环境制冷,国内专业的冷水机厂家,产品突出优势“体积小 重量轻 能耗低” ,涉及产品紫外激光冷水机、超快激光冷水机、高精度激光冷水机、微型激光冷水机、3D打印激光冷水机等。有兴趣欢迎联系,我们将竭诚为您服务。* [) W7 e6 r$ A" ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    推荐主题
      热门主题

        压缩机生态圈

        压缩机网 ( 陕ICP备12001613号-6 | 网监备案号:XA11394S ) | 联系我们 | WAP

        © 2001-2026 压缩机论坛 中国通用机械工业协会 | 西安交通大学压缩机研究所

        压缩机网 ComVac 展会 《压缩机》杂志 制冷网 康沃真空网 压缩机商城

        GMT+8, 2026-5-9 02:02 , Processed in 0.169603 second(s), 24 queries .

        回顶部 安全联盟站长平台