作为激光器的配套设备—激光冷水机,随着激光技术的盛行,激光冷水机市场需求也越来越大,涉及冷水机的功能参数很多,流量就是其中的一个,今天我们就简单聊聊关于流量的相关问题。
) B9 b# x3 U0 k7 S+ M
9 N4 ~* S5 B5 [5 }" a9 j& j% j酷凌时代冷水机使用过程中,当系统处于故障或报警状态时,显示屏上会出现故障报警标识,显示屏上流量显示区域会显示故障代码,蜂鸣器也会鸣笛报警,下面酷凌小编就跟大家简单分析下关于常见的流量报警,也就是我们的E4报警。. Y; d! E$ C4 l
' g1 l% x* `2 K
出现流量报警E4的原因分析及常见对应处理如下:0 Y  U* |9 y' p' I9 e! Z* g9 z% A
1)        水泵损坏  ——更换水泵;: c: [& d, N* N  B. H7 J
2)        水箱水位过低——加水到最低液位线以上;7 E( z2 ^4 g, s7 E
3)        水循环管路断开、堵塞或折弯变形——检查水循环管路
. b, ^! `. K% S; K$ n; C4)        F3设置值过大——调小F30 O9 Z% A, ?6 s$ H
" W# |* c3 A8 l- m5 R. |
在使用中,大部分的流量报警基本就是如上分析的几种因素,大家可以对照着分析及排除一下,具体解决及时沟通联系厂家哦。
4 j4 Z  N7 l1 M' B: n- g( f" b+ |- G1 b+ E9 n$ _: `4 v7 G
酷凌时代,专注微环境制冷,国内专业的冷水机厂家,产品突出优势“体积小 重量轻 能耗低” ,涉及产品紫外激光冷水机、超快激光冷水机、高精度激光冷水机、微型激光冷水机、3D打印激光冷水机等。有兴趣欢迎联系,我们将竭诚为您服务。