作为激光器的配套设备—激光冷水机,随着激光技术的盛行,激光冷水机市场需求也越来越大,涉及冷水机的功能参数很多,流量就是其中的一个,今天我们就简单聊聊关于流量的相关问题。
7 a7 e& {/ s* o* u2 g1 V* X; C* M! [0 s+ a
酷凌时代冷水机使用过程中,当系统处于故障或报警状态时,显示屏上会出现故障报警标识,显示屏上流量显示区域会显示故障代码,蜂鸣器也会鸣笛报警,下面酷凌小编就跟大家简单分析下关于常见的流量报警,也就是我们的E4报警。" U' A. [% T/ d) y) e6 t- w3 }$ g8 F$ N! ?
1 S/ d) k" x- [$ P' H. E+ J2 y) T
出现流量报警E4的原因分析及常见对应处理如下:
" n/ P) M% g# T1)        水泵损坏  ——更换水泵;2 w9 s+ P+ o3 }) G' c% t
2)        水箱水位过低——加水到最低液位线以上;
* u' K2 A3 W; d& l+ w* m3)        水循环管路断开、堵塞或折弯变形——检查水循环管路7 F, ~( D: b2 A) D9 r
4)        F3设置值过大——调小F37 i9 E0 d' {, q! o1 Q7 k
+ `6 U6 t1 f& ~. z7 g; g+ B& o
在使用中,大部分的流量报警基本就是如上分析的几种因素,大家可以对照着分析及排除一下,具体解决及时沟通联系厂家哦。
8 i# J) L: W6 v
" n; q$ L, c- ^/ F* b3 |! q酷凌时代,专注微环境制冷,国内专业的冷水机厂家,产品突出优势“体积小 重量轻 能耗低” ,涉及产品紫外激光冷水机、超快激光冷水机、高精度激光冷水机、微型激光冷水机、3D打印激光冷水机等。有兴趣欢迎联系,我们将竭诚为您服务。0 j& `1 K4 l/ R( @6 c, b, l4 \