制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置相适应的保护措施。 ?7 H0 X" I! u2 b) d" I( h
! U% l$ w; _5 E" b' Y# Q8 p
高压保护:/ e. W; F" `) c- u+ w, Y
; \, O$ W8 N. b) e# z" s% x3 G 高压保护就是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。
8 c3 {: \; {4 F) n# q0 {* f" H# e! V7 z' R! h9 k9 P z- ^
低压保护:7 Y2 v% {& R$ O2 I4 f! z
. r8 C$ A1 G5 T# A H
低压保护检测的是系统中的回气压力,作用是防止系统压力过低或者没有制冷剂运行而损坏压缩机。如果系统泄漏,没有制冷剂,强制运行将损坏压缩机,这时低压保护可以及时反应,控制系统停止和显示故障,保护压缩机和制冷系统。
% R8 u2 {3 b+ z2 z+ {2 Y; c- e/ }0 X8 Z2 C
油压保护:
: b: R0 j# L$ h# g6 ?& {5 h+ r1 P4 Q8 p, G
防止因润滑油压过低使轴承或其它压缩机内部构件缺油损坏的装置,压缩机油量减少或断油,就将会使高速运行的压缩机遭到严重损坏,油压保护装置正是确保压缩机安全运行的重要部件。' |, y L! c5 d
. S; v! n$ u) r; F 防冻保护:
1 _9 r# l* K% m- s" }+ P |0 D& K
. H M# G; n* W3 K3 w* r0 ` 蒸发器如果太脏或者结霜太严重,此时冷气不能和外面的热空气充分热交换而引起内机结冰,室内防冻解保护就是为了压缩机在内机结冰前使压缩机停机,起到保护压缩机作用。防冻结一般会设定一个值,比如3℃,这时室外风扇或降低压缩机转速,提高冷凝压力和蒸发压力,从而提高蒸发温度。如果蒸发器温度进一步降低至0℃以下,压缩机也停止工作。如果室内蒸发器温度升高至正常值时,比如6℃,压缩机和室外风扇正常运行。室内防冻结保护就是为了压缩机在内机结冰前,能够使压缩机停机,起到保护压缩机和制冷系统的作用。2 l3 w. W3 g7 h8 `$ H# G9 _, \; a
+ E) v+ E- Q! y E% x
排气温度保护:- @: n- r$ M$ ^9 x; Q* z* P% m
p. k w* U' L [! {! E; ]: D 排气温度过高导致制冷剂分解,绝缘材料的老化,润滑油结碳,气阀损坏,还会使毛细管和干燥过滤器堵塞。保护方法主要是用温控器感应排气温度,温控器应安放靠近排气口处,排气温度过高时,温控器动作,切断电路。
+ @* n" X1 h7 c: f3 W' w9 y' B Q, Z( F6 K9 {! d3 q' A
机壳温度保护:
( y- T! Y: U4 h* } K
# \& _. v7 u8 a4 N3 l 机壳温度会影响压缩机的寿命。机壳温度过高可能起因于冷凝器的换热能力不足,所以应检查冷凝器的风量或水量,水温是否合适,制冷系统内混入空气或其它不凝性气体,冷凝压力就会上升,机壳过热;吸气温度过高,机壳容易过热,此外,电动机过热也会机壳过热。4 N9 W; |. s+ d$ V: P
& N2 ?, f# f$ m9 U- Q: v$ i
电流保护:
3 s5 M2 ]) f4 E2 p' [9 E, q5 S
$ n q& w6 B1 _! T4 q$ V 当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。' N4 @ t- ^) F! A4 Y& H
2 f" O* {5 s* {& | 过热保护:0 ^9 V* o) v; p- Q1 l3 @
3 j+ P) \/ `5 I 设计良好并在规定条件下运转的电动机,内部温度不会超过允许值,但电动机在过高或过低的电压下运转,或在高温环境下运转时,电动机内部温度超过允许值,在频繁起动时,更会因起动电流过大使温度过高。
, @; ?% x, ?* E& ~6 e/ e3 w, d9 e/ l
延时启动保护:
0 _- |6 } N; w, y) f
$ @5 i) _+ y4 K 空调运行过程,会因为各种原因,压缩机停止运行,这时系统中的高、低压力不会马上平衡,如果此时启动压缩机,可能会由于压力问题导致启动电流过大,烧毁空调,因此,目前的空调器均设有延时启动保护,即每次压缩机停止运行后均经过3-5分钟的延迟,才能再次启动。
9 ]1 ]/ v( v: m+ i
7 Y! l5 d- O# [, Y6 Q0 q& n 相序保护:
3 w* a! f$ y4 Q! U' J* E$ m! R$ n+ O0 }- n0 F' X1 _4 y/ S
相序保护是能自动相序识别的保护继电器,避免一些制冷压缩机等因为电源相序接反后(三根火线顺序接反)倒至电机反转从而导致事故或设备损坏。比如:涡旋压缩机和活塞式压缩机的结构不同。由于三相电源的逆变会引起压缩机的逆变,所以不能逆变。因此,需要安装反相保护器来防止冷水机组的反转。当安装反相保护器时,压缩机可以在正相时工作。当发生相反的相位时,有必要将电源的两条线改变为正相。 j+ x2 I& K- J# J8 j1 V( m
O. K7 {) m. c( Q% X! F h; W
相间不平衡保护:' d' P5 o: X6 r1 t! P
+ Z7 [. p, p. h I1 U2 y) Z+ U8 [ 相间不平衡电压将会导致三相不平衡电流,从而导致更大的温升—设置过载继电器。在电流的最大相中,温升增加的比例约为电压不平衡比例平方的两倍。如3%的电压不平衡会产生约18%的温升。
7 [+ H0 @* ?4 I$ a* [7 g$ A; c9 H: D3 x
) ?8 N6 N. g2 r. ^. W
来源:制冷网8 D( R8 a) i1 h7 K4 [6 G$ F
: s8 N5 [3 G- b2 n- e& s, n5 B4 J" Q* e% V4 D1 o
酷凌时代,专注微环境制冷,专业冷水机厂家,涉及产品高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、3D打印激光冷水机、超快激光冷水机、微型激光冷水机等,还有其他制冷设备,如电脑主机降温系统、人体降温系统等,如有兴趣,可登陆酷凌时代制冷官网,欢迎进一步沟通了解。
2 L/ y: P" {. Q* X9 h) `) s, N* ^ |
|