  制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置相适应的保护措施。
5 z$ L- K3 C  j1 @# u- ^& H6 v0 H  O8 v3 M+ ~- ^* t8 w
  高压保护:
, w4 d6 E( C7 {) o$ P9 o3 j; R; i
  高压保护就是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。
/ S4 r- o; N. }& G
0 t% @7 F/ ^% s3 i' S" L  低压保护:
- J0 G9 N- g8 [$ e; M& H4 t$ ^( P- x4 {( k& ^+ k( u; u. \+ J
  低压保护检测的是系统中的回气压力,作用是防止系统压力过低或者没有制冷剂运行而损坏压缩机。如果系统泄漏,没有制冷剂,强制运行将损坏压缩机,这时低压保护可以及时反应,控制系统停止和显示故障,保护压缩机和制冷系统。
+ x5 I, u# e  m! Z% a# C0 i
( w0 B# b, D4 P3 c8 Z$ V& B  油压保护:
: c, v$ P' q7 V0 |3 \8 ~) `
' f' r% m* p4 h/ h. k) T  防止因润滑油压过低使轴承或其它压缩机内部构件缺油损坏的装置,压缩机油量减少或断油,就将会使高速运行的压缩机遭到严重损坏,油压保护装置正是确保压缩机安全运行的重要部件。- t7 h5 [5 j! ]

, E/ W. ^$ o+ I* x4 j  防冻保护:
+ b) R$ \0 n1 o: r# p$ L4 O& T3 p7 K4 _5 q: v$ B' j
  蒸发器如果太脏或者结霜太严重,此时冷气不能和外面的热空气充分热交换而引起内机结冰,室内防冻解保护就是为了压缩机在内机结冰前使压缩机停机,起到保护压缩机作用。防冻结一般会设定一个值,比如3℃,这时室外风扇或降低压缩机转速,提高冷凝压力和蒸发压力,从而提高蒸发温度。如果蒸发器温度进一步降低至0℃以下,压缩机也停止工作。如果室内蒸发器温度升高至正常值时,比如6℃,压缩机和室外风扇正常运行。室内防冻结保护就是为了压缩机在内机结冰前,能够使压缩机停机,起到保护压缩机和制冷系统的作用。
- a. c3 S1 ?( F# l$ z5 [7 B8 B2 H9 t9 `5 j
  排气温度保护:
" l" d' H; j% r2 ^$ k9 O+ l
: s# ^" d+ Q  n- B" D0 i5 M) {2 @  j  排气温度过高导致制冷剂分解,绝缘材料的老化,润滑油结碳,气阀损坏,还会使毛细管和干燥过滤器堵塞。保护方法主要是用温控器感应排气温度,温控器应安放靠近排气口处,排气温度过高时,温控器动作,切断电路。
7 i+ _0 Q) q" W1 [( c5 ~7 K7 \4 a( R# l* \2 @
  机壳温度保护:* _! p" n' g9 Y2 H; |$ I* h
, c7 N( H( \0 h; [$ h8 ^
  机壳温度会影响压缩机的寿命。机壳温度过高可能起因于冷凝器的换热能力不足,所以应检查冷凝器的风量或水量,水温是否合适,制冷系统内混入空气或其它不凝性气体,冷凝压力就会上升,机壳过热;吸气温度过高,机壳容易过热,此外,电动机过热也会机壳过热。
$ d7 l8 I% O, b5 [. F7 N9 f. }$ ]! V) I
  电流保护:
6 N" B0 h9 Q, C6 d; q! ]2 W! {6 w% N: z$ y7 T( u
  当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。
# {+ q. u2 R% r) x7 Q& |* k; K; |4 Q4 Y0 G, C
  过热保护:- k+ F0 j" A8 V) g  e2 x
) E) O( N4 G& ~2 O1 m5 j0 n
  设计良好并在规定条件下运转的电动机,内部温度不会超过允许值,但电动机在过高或过低的电压下运转,或在高温环境下运转时,电动机内部温度超过允许值,在频繁起动时,更会因起动电流过大使温度过高。, x  _* E8 z% w) d8 G- R

+ H& R! H0 x$ s* z2 T  延时启动保护:
2 y) g: A, r# R1 j9 o3 y0 ~0 w
% l. k# x' P* E/ s* R) ~  空调运行过程,会因为各种原因,压缩机停止运行,这时系统中的高、低压力不会马上平衡,如果此时启动压缩机,可能会由于压力问题导致启动电流过大,烧毁空调,因此,目前的空调器均设有延时启动保护,即每次压缩机停止运行后均经过3-5分钟的延迟,才能再次启动。
6 s& j2 V9 }  J6 J  {. R2 s' ~" G. N6 w. f4 m3 i# e& O
  相序保护:
, b. K( N9 z& M6 E9 ]4 l  p% X4 T0 A
$ }) z+ ?# i: m$ @: T  相序保护是能自动相序识别的保护继电器,避免一些制冷压缩机等因为电源相序接反后(三根火线顺序接反)倒至电机反转从而导致事故或设备损坏。比如:涡旋压缩机和活塞式压缩机的结构不同。由于三相电源的逆变会引起压缩机的逆变,所以不能逆变。因此,需要安装反相保护器来防止冷水机组的反转。当安装反相保护器时,压缩机可以在正相时工作。当发生相反的相位时,有必要将电源的两条线改变为正相。1 Z- e" n& P8 u0 b2 c' Q& h

0 S5 _. b. L$ N# E  相间不平衡保护:
7 X0 l' R; [7 f/ g# N9 C8 ^+ Z/ O2 @$ i
  相间不平衡电压将会导致三相不平衡电流,从而导致更大的温升—设置过载继电器。在电流的最大相中,温升增加的比例约为电压不平衡比例平方的两倍。如3%的电压不平衡会产生约18%的温升。
% k$ V/ \- P6 m) r- ~
. f+ s' S" ]7 [4 W ) L/ D3 }/ R1 R2 K6 @
来源:制冷网
6 _) w+ R1 w  }4 \) E: \4 W  W& m" v/ z
: y( N( ~* T8 P7 y
酷凌时代,专注微环境制冷,专业冷水机厂家,涉及产品高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、3D打印激光冷水机、超快激光冷水机、微型激光冷水机等,还有其他制冷设备,如电脑主机降温系统、人体降温系统等,如有兴趣,可登陆酷凌时代制冷官网,欢迎进一步沟通了解。, ]  v; y2 D+ m  u+ z