  制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置相适应的保护措施。
% i! f0 {" _5 r7 u7 P5 d
7 R! A) X7 e: S) N: X  高压保护:2 M: ^% L5 ~) {. l
6 q- l6 D2 X% R
  高压保护就是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。/ Z+ W1 a" F9 O. {

0 O% H- o& ?3 y  i  P5 Y9 w' q5 |  低压保护:
# j# [4 i- C( i. a% z4 N
  Q! }$ S; A# ~9 A8 T  低压保护检测的是系统中的回气压力,作用是防止系统压力过低或者没有制冷剂运行而损坏压缩机。如果系统泄漏,没有制冷剂,强制运行将损坏压缩机,这时低压保护可以及时反应,控制系统停止和显示故障,保护压缩机和制冷系统。1 Z1 N3 j* F8 f2 k- f! }
% g- |+ ]8 A" B* X' X
  油压保护:, c7 K6 R% f5 |' t$ p# r, k# b, S
/ e1 \) v. ]  u  H3 f
  防止因润滑油压过低使轴承或其它压缩机内部构件缺油损坏的装置,压缩机油量减少或断油,就将会使高速运行的压缩机遭到严重损坏,油压保护装置正是确保压缩机安全运行的重要部件。( V" }! X5 d5 M3 k' p0 }

2 ]4 q& E* X* N" h+ g9 n  防冻保护:+ T; [' Z; O$ }* ~. {' M; e  o

  W6 N0 S  s% `$ D9 K5 k  蒸发器如果太脏或者结霜太严重,此时冷气不能和外面的热空气充分热交换而引起内机结冰,室内防冻解保护就是为了压缩机在内机结冰前使压缩机停机,起到保护压缩机作用。防冻结一般会设定一个值,比如3℃,这时室外风扇或降低压缩机转速,提高冷凝压力和蒸发压力,从而提高蒸发温度。如果蒸发器温度进一步降低至0℃以下,压缩机也停止工作。如果室内蒸发器温度升高至正常值时,比如6℃,压缩机和室外风扇正常运行。室内防冻结保护就是为了压缩机在内机结冰前,能够使压缩机停机,起到保护压缩机和制冷系统的作用。+ g1 r/ |! |( ~$ Y! c9 E
  |# ?0 v" p6 ?
  排气温度保护:
/ v  Z+ U( D  r3 c
+ t: c9 R( ~7 L7 j  排气温度过高导致制冷剂分解,绝缘材料的老化,润滑油结碳,气阀损坏,还会使毛细管和干燥过滤器堵塞。保护方法主要是用温控器感应排气温度,温控器应安放靠近排气口处,排气温度过高时,温控器动作,切断电路。  B2 g& ^8 j  U. x: X# L2 Z$ U& v7 f

2 S: Y3 X& m* k' @1 z. c  机壳温度保护:2 Z5 P/ F) X- a, r$ V# I
2 ]  N2 K& k! B4 `2 h. G
  机壳温度会影响压缩机的寿命。机壳温度过高可能起因于冷凝器的换热能力不足,所以应检查冷凝器的风量或水量,水温是否合适,制冷系统内混入空气或其它不凝性气体,冷凝压力就会上升,机壳过热;吸气温度过高,机壳容易过热,此外,电动机过热也会机壳过热。
) \/ ]* F( Q" O4 g' W& j: m; x7 U4 D' T
  电流保护:$ n9 D9 a7 j: Q* s

3 a) }4 j5 L- n: b( m+ R  当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。+ P( w) a& e2 w; J8 ~1 y
  f9 \2 q9 j" I3 g) [
  过热保护:$ J& j! F: y! u( ?) ~

2 V" u& G- ~" {9 b( |0 u1 v  设计良好并在规定条件下运转的电动机,内部温度不会超过允许值,但电动机在过高或过低的电压下运转,或在高温环境下运转时,电动机内部温度超过允许值,在频繁起动时,更会因起动电流过大使温度过高。
0 `8 a9 j( j: T7 |1 e
: S5 W( D6 V: i7 n: {  延时启动保护:
; d# W6 L# S4 `! P9 Q+ t/ n$ z7 V( Q6 ]; `2 T) b, F
  空调运行过程,会因为各种原因,压缩机停止运行,这时系统中的高、低压力不会马上平衡,如果此时启动压缩机,可能会由于压力问题导致启动电流过大,烧毁空调,因此,目前的空调器均设有延时启动保护,即每次压缩机停止运行后均经过3-5分钟的延迟,才能再次启动。
! @! v6 y; M3 h# f- ^; x0 f7 X
2 c4 a! m5 G+ l; B) h3 i$ @$ ^  相序保护:( i8 B; G9 x; m! |

6 v+ s2 x  y4 y) A  相序保护是能自动相序识别的保护继电器,避免一些制冷压缩机等因为电源相序接反后(三根火线顺序接反)倒至电机反转从而导致事故或设备损坏。比如:涡旋压缩机和活塞式压缩机的结构不同。由于三相电源的逆变会引起压缩机的逆变,所以不能逆变。因此,需要安装反相保护器来防止冷水机组的反转。当安装反相保护器时,压缩机可以在正相时工作。当发生相反的相位时,有必要将电源的两条线改变为正相。
6 l! g0 X; S( ~& }0 R) S! _2 a7 j3 B% I8 [- q2 d
  相间不平衡保护:2 O; X2 [1 r  [+ R* Y$ y
3 {( f: N" w" |9 g7 ^
  相间不平衡电压将会导致三相不平衡电流,从而导致更大的温升—设置过载继电器。在电流的最大相中,温升增加的比例约为电压不平衡比例平方的两倍。如3%的电压不平衡会产生约18%的温升。8 N: `; j* T: r
: D, i* L# \3 k7 L6 c
+ ^2 T$ V$ u6 a- b9 ~
来源:制冷网
; h+ y5 ^3 @4 T, T' p5 a- B# W- \4 v/ M$ x  w/ D

: k9 ~/ ]: n5 }$ o4 T- v 酷凌时代,专注微环境制冷,专业冷水机厂家,涉及产品高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、3D打印激光冷水机、超快激光冷水机、微型激光冷水机等,还有其他制冷设备,如电脑主机降温系统、人体降温系统等,如有兴趣,可登陆酷凌时代制冷官网,欢迎进一步沟通了解。7 T9 I- p3 G* U