制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置相适应的保护措施。4 q! O1 `( j: J; {$ a" \ o* d% q
$ i, n$ R+ G! [/ b" \1 [/ Y# y2 W6 C
高压保护:3 A, N* f. X. b1 d
! v$ I) p/ C! K6 W$ m2 _
高压保护就是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。& {: I/ Q6 p# {
; o. @9 o& x5 n# J0 N; h 低压保护:
" Q7 c* z) j6 F1 e& x' Q1 `7 Q [( L5 s5 X, i8 p7 U' v
低压保护检测的是系统中的回气压力,作用是防止系统压力过低或者没有制冷剂运行而损坏压缩机。如果系统泄漏,没有制冷剂,强制运行将损坏压缩机,这时低压保护可以及时反应,控制系统停止和显示故障,保护压缩机和制冷系统。
4 x4 }9 ?$ {- J( b/ Z3 L& b2 E/ A H l( p
油压保护:' y2 Q6 O, a5 G
3 W! `6 i3 I& D3 N
防止因润滑油压过低使轴承或其它压缩机内部构件缺油损坏的装置,压缩机油量减少或断油,就将会使高速运行的压缩机遭到严重损坏,油压保护装置正是确保压缩机安全运行的重要部件。5 f0 v. }1 B2 e- ?8 p7 |/ |% ]: t
. F0 m# K8 ?8 C+ C. \! c) E; l 防冻保护:3 }) d" Z1 ?5 r; }* W# d
e6 J9 j" T) O* X
蒸发器如果太脏或者结霜太严重,此时冷气不能和外面的热空气充分热交换而引起内机结冰,室内防冻解保护就是为了压缩机在内机结冰前使压缩机停机,起到保护压缩机作用。防冻结一般会设定一个值,比如3℃,这时室外风扇或降低压缩机转速,提高冷凝压力和蒸发压力,从而提高蒸发温度。如果蒸发器温度进一步降低至0℃以下,压缩机也停止工作。如果室内蒸发器温度升高至正常值时,比如6℃,压缩机和室外风扇正常运行。室内防冻结保护就是为了压缩机在内机结冰前,能够使压缩机停机,起到保护压缩机和制冷系统的作用。
. a% _. A- a& @
" R! Z5 b, {' S; M [- h3 M 排气温度保护:; m. ]0 ]1 @4 {3 @& H# M" a
9 \# r0 B- ~8 a- C L! v
排气温度过高导致制冷剂分解,绝缘材料的老化,润滑油结碳,气阀损坏,还会使毛细管和干燥过滤器堵塞。保护方法主要是用温控器感应排气温度,温控器应安放靠近排气口处,排气温度过高时,温控器动作,切断电路。
! v8 k y* w; B3 ?* y% O3 J7 u: d) m! a+ f2 k; m- G- k u
机壳温度保护:" F c5 h6 K o) w8 a- g
# L0 {) T7 @6 c 机壳温度会影响压缩机的寿命。机壳温度过高可能起因于冷凝器的换热能力不足,所以应检查冷凝器的风量或水量,水温是否合适,制冷系统内混入空气或其它不凝性气体,冷凝压力就会上升,机壳过热;吸气温度过高,机壳容易过热,此外,电动机过热也会机壳过热。
1 t' T E# R3 O: A
. n' j' a& D7 M5 S, \ 电流保护:
# v+ L% b2 r) o, X
. I% d* F- s, @ 当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。
3 c2 b' l0 G- W& Y' ^0 S9 e% P+ u% L( x8 ^, P
过热保护:0 V# h+ G! j* ~7 j) W& W
4 q! M) S& m9 w. r
设计良好并在规定条件下运转的电动机,内部温度不会超过允许值,但电动机在过高或过低的电压下运转,或在高温环境下运转时,电动机内部温度超过允许值,在频繁起动时,更会因起动电流过大使温度过高。" ? [; }; Y" O% r
% |% ^$ A# H" Z! i: V- p 延时启动保护:
/ j( U0 s3 _1 z- x z/ D/ }: Z, G: n( B, G8 u
空调运行过程,会因为各种原因,压缩机停止运行,这时系统中的高、低压力不会马上平衡,如果此时启动压缩机,可能会由于压力问题导致启动电流过大,烧毁空调,因此,目前的空调器均设有延时启动保护,即每次压缩机停止运行后均经过3-5分钟的延迟,才能再次启动。2 X/ L) p/ p2 T. x I. ^5 q
4 d) u% V' D/ D2 b# S( j \ 相序保护:' d4 o% M2 q4 F9 m6 K# U
+ ]1 `5 I B8 X0 c' C; Z# L! B 相序保护是能自动相序识别的保护继电器,避免一些制冷压缩机等因为电源相序接反后(三根火线顺序接反)倒至电机反转从而导致事故或设备损坏。比如:涡旋压缩机和活塞式压缩机的结构不同。由于三相电源的逆变会引起压缩机的逆变,所以不能逆变。因此,需要安装反相保护器来防止冷水机组的反转。当安装反相保护器时,压缩机可以在正相时工作。当发生相反的相位时,有必要将电源的两条线改变为正相。
! \2 u% O+ `( X( V1 Z O- K6 O
) z/ S/ |( G6 f( }( j 相间不平衡保护:
4 x% F( s+ @+ O
( B1 K& K. u, Q o- C9 }2 M' a7 J+ h 相间不平衡电压将会导致三相不平衡电流,从而导致更大的温升—设置过载继电器。在电流的最大相中,温升增加的比例约为电压不平衡比例平方的两倍。如3%的电压不平衡会产生约18%的温升。+ w4 c) g7 x% E
) _9 M f9 c7 O% g: {; q4 g& a3 T+ @
2 B! t" C7 Y4 D5 F+ W 来源:制冷网5 b4 h: ?+ H/ N0 ]- C' i