制冷系统的事故可能有:液击、排气压力过高、润滑油供应不足、蒸发器内载冷剂冻结、制冷压缩机配用电动机过载等,为此,制冷系统均应针对具体情况设置相适应的保护措施。+ V/ s0 e, x2 |5 g4 W7 N% s
0 a: X9 V! C, g 高压保护:* M4 ~$ S- E! U2 z% _+ z3 _8 \. P
% \( z: L: r' B4 H1 h. ~4 {& D/ V 高压保护就是检测系统内制冷剂压力是否正常,在压力超出允许范围时,压力开关动作,并将异常信号传给高压控制器,处理后会停止制冷系统的工作,并将故障显示出来。
: g; C! w p' V% t8 ]9 n) ], R+ U0 H% ]# S5 D1 m
低压保护:
/ R5 ]/ H0 H1 }2 M( W5 x9 {" |9 R1 l; f# q- ?; e3 ?# r
低压保护检测的是系统中的回气压力,作用是防止系统压力过低或者没有制冷剂运行而损坏压缩机。如果系统泄漏,没有制冷剂,强制运行将损坏压缩机,这时低压保护可以及时反应,控制系统停止和显示故障,保护压缩机和制冷系统。
$ S- I: `$ L l0 p) o3 c) X2 o0 v' _) l
油压保护: ]" L( p* P0 B. j0 W; H) _
$ D' l0 V9 h7 t& _# J, |" u' B0 [ 防止因润滑油压过低使轴承或其它压缩机内部构件缺油损坏的装置,压缩机油量减少或断油,就将会使高速运行的压缩机遭到严重损坏,油压保护装置正是确保压缩机安全运行的重要部件。6 g) \7 W, L% v. \7 @2 v* x
* {* {4 _* t# w% o
防冻保护:9 E+ U. K( l: f2 h, \
/ f4 l1 M7 } r# U$ L( z' u1 R h 蒸发器如果太脏或者结霜太严重,此时冷气不能和外面的热空气充分热交换而引起内机结冰,室内防冻解保护就是为了压缩机在内机结冰前使压缩机停机,起到保护压缩机作用。防冻结一般会设定一个值,比如3℃,这时室外风扇或降低压缩机转速,提高冷凝压力和蒸发压力,从而提高蒸发温度。如果蒸发器温度进一步降低至0℃以下,压缩机也停止工作。如果室内蒸发器温度升高至正常值时,比如6℃,压缩机和室外风扇正常运行。室内防冻结保护就是为了压缩机在内机结冰前,能够使压缩机停机,起到保护压缩机和制冷系统的作用。2 I0 \8 u* j M; j1 I
5 Y3 X" j; A9 w: J* Q 排气温度保护:
x7 ?2 n5 k3 m* b
! Z* l% E: ?$ k o9 D4 r( T 排气温度过高导致制冷剂分解,绝缘材料的老化,润滑油结碳,气阀损坏,还会使毛细管和干燥过滤器堵塞。保护方法主要是用温控器感应排气温度,温控器应安放靠近排气口处,排气温度过高时,温控器动作,切断电路。- v5 _ T, n- K K
1 g5 N8 e3 B7 ]' @ 机壳温度保护:
; ?, u, h$ V o/ e. {
) X% G. h( u- o3 A 机壳温度会影响压缩机的寿命。机壳温度过高可能起因于冷凝器的换热能力不足,所以应检查冷凝器的风量或水量,水温是否合适,制冷系统内混入空气或其它不凝性气体,冷凝压力就会上升,机壳过热;吸气温度过高,机壳容易过热,此外,电动机过热也会机壳过热。
1 Z$ L" X9 ]+ u# W" O" L5 ?! M5 ^; T0 j0 T6 u, _, n9 p3 Y
电流保护:( r5 y/ c+ x' b" N! s
e4 z. Z1 _1 Z# U6 s& m" f
当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,这就需要设置相应的当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护。
; I" m% I4 J% R: w0 F+ R( i! s, D* H5 v
过热保护:
8 g0 i5 E4 B7 s, y, ?
7 x* M1 V! p0 Z5 l s1 V 设计良好并在规定条件下运转的电动机,内部温度不会超过允许值,但电动机在过高或过低的电压下运转,或在高温环境下运转时,电动机内部温度超过允许值,在频繁起动时,更会因起动电流过大使温度过高。+ H+ @0 S& b. ^4 ?) F/ Z: ]3 y/ e
& w1 c9 T* f3 q; P
延时启动保护:
" c$ N8 [2 m8 x1 x" ^* _2 `; i' B; f) D) Q! N( s$ q9 G$ }8 ?; a
空调运行过程,会因为各种原因,压缩机停止运行,这时系统中的高、低压力不会马上平衡,如果此时启动压缩机,可能会由于压力问题导致启动电流过大,烧毁空调,因此,目前的空调器均设有延时启动保护,即每次压缩机停止运行后均经过3-5分钟的延迟,才能再次启动。
2 k$ `* s0 l+ Q! d3 p& [ \: R" H
相序保护:! g l8 R5 w3 d3 B" N
1 p! \+ G6 c% |+ H 相序保护是能自动相序识别的保护继电器,避免一些制冷压缩机等因为电源相序接反后(三根火线顺序接反)倒至电机反转从而导致事故或设备损坏。比如:涡旋压缩机和活塞式压缩机的结构不同。由于三相电源的逆变会引起压缩机的逆变,所以不能逆变。因此,需要安装反相保护器来防止冷水机组的反转。当安装反相保护器时,压缩机可以在正相时工作。当发生相反的相位时,有必要将电源的两条线改变为正相。
/ Q. n& j+ s9 f& R: p6 n& t" r* J% K7 \8 l) Z6 f% m
相间不平衡保护:9 I( [' ~% W/ a( R1 N/ B
1 Q& W# E7 a2 [5 z" [0 b9 h
相间不平衡电压将会导致三相不平衡电流,从而导致更大的温升—设置过载继电器。在电流的最大相中,温升增加的比例约为电压不平衡比例平方的两倍。如3%的电压不平衡会产生约18%的温升。